рубли

Разводка гвс по дому

  • Сделал пристройку к своей 2/3 дома - 50кв.м+мансарда 40 кв.м.Старая часть -45 кв.м. По проекту ставлю газовый настенный котел 23 кВт с встроенным циркуляционным насосом. Как правильно развести по дому? Мои вариант:
    на каждом этаже пристройки и старом доме свои прямая и обратка, перед котлом все обратки сходятся, а на выходе из котла стоят три вентиля. Вероятный минус - ввиду разного сопротивления контуров сложно ли подобрать положение вентилей для равномерного прогрева.
    Второй вариант- 4-х канальный микроконтроллер (из набора КИТ) с тремя циркуляционными насосами, которые включаются то показаниям температуры каждого помещения. Как тут синхронизировать работу этих насосов с насосом котла, нужны-ли сборники (типа расширительных) перед котлом, или эти доп. насосы поставить после такого бачка на выходе котла.
    Что вы на этот счет думаете? Посоветуйте


  • если систему с тремя насосами ставить будете.,тогда отдельный контур на котел.т.е. насос котла прокачивает воду по короткому кругу,а остальные насосы уже из этого кольца качают по своим контурам по мере надобности.причем подача и обратка подключаются в это одно кольцо
    тут не понял. сборники коллекторы имеете в виду? если коллекторы то контур насоса и будет выполнять их функцию.если расширитель ,то он конечно нужен,как и воздухоотводчик и аварийный клапан.
    Владимир:
    нужны-ли сборники (типа расширительных) перед котлом, или эти доп. насосы поставить после такого бачка на выходе котла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    нужны-ли сборники (типа расширительных) перед котлом, или эти доп. насосы поставить после такого бачка на выходе котла.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Под сборниками я имел ввиду что-то типа коллектора (не подобрал подходящего слова). А как на Ваш взгляд долженвыглядеть малый контур т.е его протяженность, диаметр, или задействовать емкость , эквивалентную объему жидкости во всей системе?
  • Я немноко конечно не полял, но выходит что вы не ГВС тут рассматриваете, а отопление, я бы поступил проще:
    1 На ввсех радиаторах установил вентили с термоголовками
    2 Поставил бы один насос на всю систему отопления
    3 На каждую ветку коллектора в топочной поставил бы балансировачные краны
    вот выкладываю схему с напольным котлом Vitogas 100 KC 4 на 60 кВт и подключенным к нему бойлером, если я в чем то неправ, то...жду коментариев



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.