рубли

Как поправить забор?

  • Доброго всем дня.
    Подскажите, как решить проблему качающихся труб, на которых закреплена сетка-рабица? Устанавливали их так: в начале лета под каждую трубу выкапывали яму 40х40, глубиной 50 см и вместе с трубой заливали раствором. Почва - суглинок. Через месяц повесили сетку-рабицу с воротами и калиткой.
    А весной весь забор покосился, да еще трубы качаются в земле. Что посоветуете? Ольга.

  • День добрый!
    На 0,5 м заливать трубу раствором это маловато.
    Надо было еще 1-1,2 м забить в грунт.
    Исправить можно 2 способами.
    1 демонтировать забор и заменить (нарастить) стойки.
    2 установить анкера и раскрепить стойки.
    Вопросы
    Какая труба использовалась?
    Заливали раствором или бетонной смесью (бетоном)?







  • Спасибо за отклик. Сейчас знаю, что если бы просто забить трубу в землю - стояла бы намертво - у нас плодородный слой - на штык лопаты, дальше глина. И этой глубоины хватило бы.
    По 1: а как отбивать раствор с трубы? Раствор без щебня. Трубы диаметром порядка 20см , толстые, боюсь трансформатор садового товарищества не выдержит сварку. Он при освещении то и дело отключается.
    2 : уточните, что такое "анкер" и что значит "раскрепить стойки"?
    Оцените такой совет: по периметру каждого основания столба выкопать ров глубиной см 50-60 и засыпать его мелким песком утрамбовывая и проливая водой для получения максимальной плотности. Цель - устранить вспучивания столба призамерзании.
    Ольга



  • 1 Раствор отбить можно кувалдой.
    2 Сварку вести лучше когда кол-во потребителей минималььное (в рабочий день).
    3 Анкер - замоноличенная в монолитную конструкцию или заложенная в кирпичную кладку деталь - служащая для соединения строительных изделий и конструкций.
    4 Раскрепить - выполнить крепление в растяжку.
    5 Глубина замены грунта принимается в соответствии с глубиной промерзания. При этом надо сделать поправку на то, что глубина промерзания суглинка меньше чем у песка (примерно 10-15 %).
    6 Мелкий песок в водонасыщенном состоянии относитсяк пучинистым грунтам.




  • Спасибо, Борис, за подробный ответ.
    Все столбы сварены между собой прутком D=5mm. и все наклонились в одну сторону.
    По в„–2: в рабочий день наверное лучше, но только автомат все равно выбивает, так что такую работу не скрыть. При том, что на собрании принято решение электрической сваркой не пользоваться, а газовую в наших местах найти не удалось.
    По в„–6. В нашей почте суглинок - на штык лопаты , а дальше глина, но сухо, если не считать сезонной влаги. Как читала, в таких условиях от вспучивания не уйти. А песок поливается водой, чтобы максимально уплотнить и в сухом состоянии он не должен сильно "играть".


  • Доброго всем дня.
    Если трубы пустотелыми остались, то можно попробовать через них пробурить удлиненным садовым буром и залить внутрь трубы бетон с арматурой. Естественно выпрямить и распереть столбы перед этим.