рубли

Газовая труба на уровне окна.что делать?

  • Случилось так что в моей новой квартире газовая труба проходит примерно на полметра ниже верхнего края окна.Сами понимаете перспектива смотреть на желтую 100 мм трубу при взгляде в окошко не очень радует.Да еще на нее попадает грязь и вода с крыши и все это летит в окно.Короче вопрос:Можно ли добиться законным способом переноса трубы хотя бы на стену здания?Если можно то на какие нормативные документы ссылаться?
  • ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
    СНиП 2.04.08-87*
    Москва 1995
    НАДЗЕМНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
    4.22.* Надземные газопроводы следует прокладывать на отдельно
    стоящих опорах, этажерках и колоннах из негорючих материалов или
    по стенам зданий.
    При этом разрешается прокладка: на отдельно стоящих опорах,
    колоннах, эстакадах и этажерках — газопроводов всех давлений;
    по стенам производственных зданий с помещениями категорий В, Г
    и Д— газопроводов давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см2) ;
    по стенам общественных зданий и жилых домов не ниже III-IIIа
    степени огнестойкости — газопроводов давлением до 0,3 МПа (3
    кгс/см2) ;
    по стенам общественных зданий и жилых домов IV—V степени
    огнестойкости — газопроводов низкого давления с условным
    диаметром труб, как правило, не более 50 мм, а при размещении ре-
    гуляторов давления газа на наружных стенах и других конструкциях
    этих зданий — газопроводов давлением до 0,3 МПа — на участках до
    ввода их в регуляторы.
    Запрещается транзитная прокладка газопроводов:
    по стенам зданий детских учреждений, больниц, школ и зрелищных
    предприятий — газопроводов всех давлений;
    по стенам жилых домов — газопроводов среднего и высокого
    давления.
    Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по зданиям со
    стенами из панелей с металлической обшивкой и полимерным
    утеплителем и по зданиям категорий А и Б.
    4.24. Газопроводы высокого давления разрешается прокладывать по
    глухим стенам, над окнами и дверными проемами одноэтажных и над
    окнами верхних этажей многоэтажных производственных зданий с
    помещениями по взрывопожарной и пожарной опасности категорий В,
    Г и Д и сблокированных с ними вспомогательных зданий, а также
    зданий отдельно стоящих котельных.
    В производственных зданиях допускается прокладка газопроводов
    низкого и среднего давления вдоль переплетов неоткрывающихся окон
    и пересечение указанными газопроводами световых проемов,
    заполненных стеклоблоками.
    4.25. Расстояния между проложенными по стенам зданий
    газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в
    соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопро-
    водов внутри помещений (разд. 6) .
    4.26. Не допускается предусматривать разъемные соединения на
    газопроводах под оконными проемами и балконами жилых зданий и
    общественных зданий непроизводственного характера.
    4.27. Надземные и наземные газопроводы, а также подземные
    газопроводы на участках, примыкающих к местам входа и выхода из
    земли, следует проектировать с учетом продольных деформаций по
    возможным температурным воздействиям.
    4.28. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать
    в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*.
    На свободной территории вне проезда транспорта и прохода людей
    допускается прокладка газопроводов на низких опорах на высоте не
    менее 0,35 м от земли до низа трубы.




















































  • А где можно посмотреть СНИП II.89 80
  • поищите в инетернете
  • Вся проблема в том что во всех нормативных документах нет точной формулировки о расстоянии от газовой трубы до окна если по высоте она проходит на уровне окна.
  • там есть формулировка
    В производственных зданиях допускается прокладка газопроводов
    низкого и среднего давления вдоль переплетов неоткрывающихся окон
    и пересечение указанными газопроводами световых проемов,
    заполненных стеклоблоками.
    у вас НЕ производственное здание,
    у вас открывающиеся окна








    Maxdok82:
    желтую 100 мм трубу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Maxdok82:
    желтую 100 мм трубу
    Maxdok82:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей_СПб:
    При этом разрешается прокладка:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей_СПб:
    При этом разрешается прокладка:
    Алексей_СПб:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей_СПб:
    по стенам общественных зданий и жилых домов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей_СПб:
    по стенам общественных зданий и жилых домов
    Алексей_СПб:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей_СПб:
    газопроводов низкого давления с условнымдиаметром труб, как правило, не более 50 мм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей_СПб:
    газопроводов низкого давления с условнымдиаметром труб, как правило, не более 50 мм
    Алексей_СПб:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 2 Max
    Понятно, что это головотяпство высшей марки, но найти документальное обоснование того, что "не допускается пересечение оконных проемов жилых зданий наружными газопроводами низкого давления", вряд ли удастся. Разработчикам снипов необходимость такой формулировки могла только в страшном сне присниться. А если не запрещено - то можно.
    Тем не менее такое расположение трубы очевидно является отступлением от проекта, допущенным при монтаже и проглоченным при приемке.
    Может, имеет смысл установить проектную контору и направить туда письмо от имени управляющей компании или иной эксплуатирующей организации с просьбой дать разъяснения о соответствии фактического и проектного расположения газовой трубы.



  • Алексей понимаешь труба не идет по зданию она рядом со зданием но стоит на опорах
  • В моем случае именно высота этих опор имеет значение.Были бы они выше на 0.5 метра или ниже на 1 метр не было бы никаких проблем
  • Потребуйте с компании отвечающеи за тех.состояние газопровода переноса трубы,мотивируя быстрым гниением рамы окна из за постоянного попадания грязи и воды на окно
  • Так окна уже пластиковые.Они только грязные постоянно.Как думаете если в Роспотребнадзор на них накатать, может помочь?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.