сергей
Помогите пожалуйста советом, как сделать водяное отопление загородного дома (площадь 50 метров, 4 комнаты, один этаж) с угольным котлом. Хотел делать с циркуляционным насосом но стали часто эл-во отключать. Котел можно поставить всего на 20 см ниже пола. Слышал, что можно однотрубную систему сделать с естественной циркуляцией. Если кто знает как и какие трубы ставить и батареи буду благодарен.
-
Анатолий
Основная схема: естественная циркуляция, трубы - прямая и обратка 1 14 (дюйм с четвертью), секции чугунные классические, подводка 34, расширительный бак на чердаке 30 л через трубу 1/2 в самой высокой точке, краны у котла - конусные , бронзовые отечественные классические. Котел - самодельный, вмурованый в отопительную печь. Сборка на газосварке или на резьбовых соединениях. Теплоноситель - дождевая вода.
Скажу сразу - сами не сделаете, много ньюансов, ищите мастеров, именно по этому делу.
-
сергей
>Основная схема: естественная циркуляция, трубы - прямая и обратка 1 14 (дюйм с четвертью), секции чугунные классические, подводка 34, расширительный бак на чердаке 30 л через трубу 1/2 в самой высокой точке, краны у котла - конусные , бронзовые отечественные классические. Котел - самодельный, вмурованый в отопительную печь. Сборка на газосварке или на резьбовых соединениях. Теплоноситель - дождевая вода.
> Скажу сразу - сами не сделаете, много ньюансов, ищите мастеров, именно по этому делу.
Котел уже куплен, угольный. Я так понимаю это двухтрубная система, но читал, что для нее перепада маловато. Не лучше ли однотрубная?
-
КОНСТАНТИН
Помогите пожалуйста советом, как сделать водяное отопление загородного дома (площадь 100 метров, 4 комнаты, один этаж) с газовым котлом "Юнкерс".Главное хотя бы основной принцип схемы. В котле есть насос, расширительный бак, горячее водоснабжение. Хелательно принципильную схему разводки.
-
Джанго
Воспользуйтесь поиском по форуму, это было неоднократно описано.....
-
Александр.
Сергей, читаю вот вопросы и рекомендации по монтажу отопления в частном доме. Смотрю у всех одни и те же вопросы. И все почему-то хотят сделать однотрубную разводку с нижним розливом,да и ещё что бы всё это хозяйство работало с естественной циркуляцией. Могу вас расстройть что для этого нужны вряд-ли выполнимые,в архитектурном плане условия. Во первых, нужно что бы отопительные приборы стояли выше верхней точки котла. То есть котёл,получается надо поставить в подвал. Второе,труба розлива должна быть довольно приличного диаметра,и совсем не обязательно дюим с четвертью. Диаметр трубы высчитывается в зависимости от количества проходящего теплоносителя за единицу времени. И расчитать это не так просто. Оптимальней взять такую же трубу, как вход и выход котла,завод-изготовитель это уже как-то продумал.
А так эта однотрубная система хороша только в смысле цены монтажа и материала. Она так и разрабатывалась при Никите Сергеевиче,который ботинком по трибуне колотил. Ну у однотрубной системы есть конечно и ещё один плюс--это эстетическая сторона дела. А вот недостатков намного больше.
Есть системы с естественной циркуляцией куда лучше-- это векторная с верхним розливом, паралельная с верхним розливом. Пусть стоимость её монтажа и материала конечно выше и эстетическая сторона немного по хуже, зато преимущество куда существенее. По крайне мере залил воду или тосол,затопил котёл и никакого обслуживания не надо. Ну это конечно если всё правильно сделано. Нижний розлив, конечно заманчивая штука в эстетическом плане,но имеет то же существенные недостатки--это опять проблеммы с воздухом и циркуляцией. Опять же требует обслуживания. Я бы конечно вам нарисовал и отправил принципиальные схемы и рисунки данных систем,просто взял и нарисовал,но дело в том что здесь никак не прикрутить картинку. А описывать это проблемно,кто как поймёт, а потом не получится,лучше один раз увидеть и понять. Если кому-то нужно то пожалуйста могу выслать рисунки на E-Mail.
С уважением Александр ООО "Жилтепломонтаж"
г.Ярославль.
-
Александр.
Константин,постараюсь по понятнее ответить на ваш вопрос,тем более что вы боле-менее дали информацию. В конструкции котла как вы указали есть насос и мембранный расширителный бак--это хорошо.
Вам осталось сделать розлив и подсоединить нагревательные приборы,они могут быть любые на ваше усмотрение. Можно какие-нибудь навороченые радиаторы,можно традиционные чугунные,можно алюминиевые даже китайские,на данной системе они будут прекрасно работать, да и стоят дёшево. Ну и если надо совсем дёшево, то можно сварить регистры из труб.
По количеству секций могу сказать только одно(я вашего дома не видел) поставьте если по чугунным радиаторам,то по 7-9 секций под каждое окно и так же у входной двери где-нибудь с боку,где есть место.
Сосчитайте сколько у вас получится радиаторов или регистров, или что там будете ставит,в общем количество приборов. Вот такое количество врезок в розлив у вас и будет. Ну раз котёл с насосом,подводку к нагревательным приборам большую делать не стоит, больше будет диаметр розлива и неоправдано возрастёт стоимость системы. Возьмём подводку полдюйма. Теперь сосчитаем полщадь поперечного сечения внутреннего прохода полдюймовой трубы по формуле (к стати я уже кому-то давал) pi*D2
-----
4
получаем площадь S. Вот теперь эту площадь умножим на количество наших врезок(на каждый прибор по одной врезке).Одна будет в подачу,другая в обратку.
Теперь займёмся розливом.
Вот умножили сосчитали и получили площадь сечения трубы розлива,теперь по этой же формуле выводим диаметр трубы розлива, он получается не совсем понятный--такой трубы нет. Округляем в большую сторону если розлив длинный и много различных поворотов,обводов, и округляем в меньшую, если длина не большая и мало местных сопротивлений. Получили начальные диаметры розлива.
Вот хорошо!
Можно ещё раз с экономить на трубах большая труба дороже стоит.
По мере уменьшения нагруженности трубы розлива начинаем занижать диаметр от котла к последнему прибору по подаче, по ходу воды, то есть на последний прибор выходим на подводку 3/4 дюйма(я не оговорился) последний исключение. То есть ножно считать 4 полдюймовые врезки равны дюймовой трубе. Вот подача расчиталась думаю понятно. Можно конечно не снижать диаметр ничего плохово не будет, так и поставить от самого котла до последнего прибора одним диаметром и переход на подводку.
Вот с подачей тоже разобрались. Ну и хорошо!
Теперь будем делать обратку, она должна быть симетрична подаче, то есть если подача идёт с понижением от котла к последнему прибору,то обратка будет с повышением от последнего прибора к котлу(по ходу воды). Вот и с системой разобрались. Осталась одна маленькая проблема--воздух в системе и как его убрать. От котла выводим подачу вверх, не зависимо от того какой будем делать розлив верхний или нижний. В верхней точке делаем воздухосборник из какой-нибудь трубы по-больше, например из 100. Берём кусочек сантиметров 20, его заглушаем с 2х сторон и проходим через него петлёй розлива. То есть петлю разрезаем, вырезаем размер воздухосборника и ставим водухосборник: можно вертикально, а можно и горизонтально. Если горизонтально, то врезать его нужно не по центру заглушек, а сместить сам воздухосборник вверх. Если ставить вертикально, то врезать в нижнюю часть или от котла трубу в дно, а выход на розлив в бок.
Теперь осталось в верхней части воздухосборника поставить автовоздушник и врезать вентиль--ручной воздушник.
Вот собственно и всё монтировать можно и предпочтительнее конечно железной трубой на сварке или сборке, но можно и всеми сейчас любимым полипропиленом. Но с полипропиленом есть одна проблемка, на нём уходят уклоны и надо слишком много крепежей. Да ещё забыл подать информацию по уклонам! Так вот если у вас котёл с насосом,то можно поставить всё в уровень, беды не будет. А вот с естественной циркуляцией уклоны нужны обязательно.
Там ставятся на подаче от напорной петли к последнему прибору по подаче не меньше 2см на 10 м тубы и обратка то же 2 см на 10 м трубы от последнего прибора к котлу. Напорная петля, её высота для системы с естественной циркуляцией то же расчитывается,но такой упрщённой методики я не встречал. И расчитать её сложно,тут свои нюансы.
Александр ООО"Жилтепломонтаж"
г.Ярославль