рубли

Настроить кател под сжиженный газ

  • Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где можно найти специалиста, чтобы настроил котел Thermona под временное пользование сжиженным газом от переносных баллонов. Магистральный газ ожидается не ранее весны.
    Форсунки уже поменяли, но проблема с давлением и общей организацией.
    С уважением, Сергей




  • А какое рабочее давление газа у котла?
  • это указанно в паспорте на котел.
    думаю редуктор надо будет ставить.!!!!!
  • Всё элементарно. Сколько баллонов работает единовременно? А должно не менее четырёх, чтобы увеличить площадь испарения :smile3::smile3:
  • Кроме замены форсунок требуется перенастройка газового блока. Эта процедура по силам специалисту, сами, если не разбираетесь не лезте. Выходные данные настроек на сжиженный газ по сопловому давлению и давлению подключения газа есть в паспорте. Но надо знать, где крутить, это на пальцах не объяснишь. К тому же там еще привязка к СО2 вроде есть.
  • Абсолютно верно. Только привязки по СО2 нет никакой.
    a-x-e-l-1:
    Кроме замены форсунок требуется перенастройка газового блока. Эта процедура по силам специалисту, сами, если не разбираетесь не лезте. Выходные данные настроек на сжиженный газ по сопловому давлению и давлению подключения газа есть в паспорте. Но надо знать, где крутить, это на пальцах не объяснишь. К тому же там еще привязка к СО2 вроде есть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Кроме замены форсунок требуется перенастройка газового блока. Эта процедура по силам специалисту, сами, если не разбираетесь не лезте. Выходные данные настроек на сжиженный газ по сопловому давлению и давлению подключения газа есть в паспорте. Но надо знать, где крутить, это на пальцах не объяснишь. К тому же там еще привязка к СО2 вроде есть.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Будьте предельно внимательны, а то у нас в Днепропетровске так рвануло, что 4-е подъезда 10-ти этажек разбирают. Морг города переполнен. :sad::sad:
  • Купил котел на природный газ,разобрал,форсунки на 135 мк Запальник 2 отв.на 35 мк.Помогите переделать на балонный.Мощность 11,5 кВт.Какие-то ньюансы есть? Какой будет расход газа? Дом тёплый 80 м2.
  • Для настройки под сжиженый газ уточните давление газа по паспорту. Редуктор конечно обязательно! Только "лягушка" от газовой плиты вам конечно не подойдёт -- замёрзнет, да и необходимого расхода не даст. И как уже ранее говорилось нужно обустраивать из балонов рампу и соответственно нужен рамповый редуктор на пропан-бутан. Кроме того балоны должны стоять в помещении или шкафу с подогревом, с плюсовой температурой. Давление газа должно быть, если в паспорте не указано примерно такое же как на газовую плиту, но не факт. Вот весь вопрос где ещё взять такой редуктор. Когда-то давно давно, такие редуктора применялись для централизованого газоснабжения домов. Может ещё кто-то помнит эти газовые ящики у домов на которых было написано "ОГНЕОПАСНО" Так вот там применялся как раз такой редуктор, чугунный и была рампа.
    Такой конечно уже не найти, а если где и есть то это старьё и скорее всего не работает. Вот если конечно всё это сможите скомплектовать, то должно работать.
    С уважением Александр