Котел baxi eco3 compact

  • Проблема с ГВС .... Расход воды 4 л/м нагревается до 60 градусов, хотя выставлено 30. Вопрос может такое быть из-за того, что спецы, при первом запуске котла, выставили минимальное давление газа не 2,5 бара как по паспорту, а к примеру 4 ????
  • Наверное всё-таки мБар.
    Проблема в основном в этом, так как он перегревает воду при таком ограничении, 30 градусов вообще не поддерживается корректно котлами с проточными теплообменниками, особенно с переменным расходом воды. 60 градесов - это нормальная температура ГВС.
  • Таки да МБАР. в паспорте на котел указано, что минимальный расход воды 2,5 л/мин, а такая ситуация возникает при небольших расходах горячей воды(если минимальная мощность котла превышает требуемую мощьность для нагрева горячей воды) котел продолжает работать на минимальной мощности вне зависимости от выставленной температуры горячей воды. Так вот я и думаю, что спецы подняли минимальное давление, что при 4 л/м, начинает нагреваться до 60. В процессе подключения, стоял рядом, слышал их разговор, сколько ставим 3 или 4. Думаю может это относилось к нижнему давлению. Не думаю, что BAXI, указывает минимальный расход, при котором будет такая ситуация?
  • Просто интересно. А каким прибором спецы мерили давление газа?
    Если стрелочным манометром, то, скорее всего, он врет и давление газа значительно выше, чем то о котором идет речь.
  • Да стрелочным манометром.
  • Перенастраивать нуна котелок.
  • Дмитрий,при водоразборе котёл стоит в каком режиме:
    ЗИМА или ЛЕТО? Работает при этом отопление или нет?
    Если у вас при этом работает отопление и переменный расход (есть-нет) то котёл работает нормально. Дело в том, что если у вас работает отопление, то в теплообменнике котла температура ГВС, при нулевом расходе будет такая же как в отоплении. При открытии разбора ГВС,циркуляционный насос котла останавливается и первоначально температура ГВС будет та что в контуре котла, после расходования какого-то количества воды, температура придёт к заданой. Кроме того есть минимальный расход воды при котором температура может отличаться от заданой. Это минимальный режим работы горелки котла. Меньше этого горелка просто погаснет, либо будет неправильно работать, а этот вариант сделан невозможным прогамно, в плате управления.
    С уважением Александр.
    ООО "Жилтепломонтаж"
    Дмитрий:
    Расход воды 4 л/м нагревается до 60 градусов, хотя выставлено 30
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    Расход воды 4 л/м нагревается до 60 градусов, хотя выставлено 30
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Спасибо всем за ответы! Котел работает ЗИМА, но стоит минимум на отопление 30 градусов, т.е. температура в теплообменнике не выше. Как я понял механика процесса такова. Котел работает в режиме отопления, включаем ГВС, поток горячей воды от основной горелки перенаправляется из системы отопления на вторичный теплообменник, горелка начинает работать на максимальную мощность, потом постепенно снижается мощность горения, пока температура в ГВС не опустится до заданной, но не ниже чем граница минимального давления газа (в моем случае это должно быть 2,5 мбара). Т.е. вода греется на минимуме горелки и температура зависит от расхода воды, чем он ниже тем выше температура воды, и котел уже не "смотрит", какая температура задана и так до 60 градусов, после чего, он должен отключиться. Обратился в другую гарантийную фирму, чтобы перезапустили котел и проверили минимальное давление газа.
  • Совершенно верно! Весь вопрос возможно ли этот минимум расхода газа настроить, и какой порог этого минимума, на котором горелка перестанет стабильно работать.
    С уважением Александр.
    ООО"Жилтепломонтаж"
    Дмитрий:
    Т.е. вода греется на минимуме горелки и температура зависит от расхода воды, чем он ниже тем выше температура воды, и котел уже не "смотрит", какая температура задана и так до 60 градусов, после чего, он должен отключиться. Обратился в другую гарантийную фирму, чтобы перезапустили котел и проверили минимальное давление газа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    Т.е. вода греется на минимуме горелки и температура зависит от расхода воды, чем он ниже тем выше температура воды, и котел уже не "смотрит", какая температура задана и так до 60 градусов, после чего, он должен отключиться. Обратился в другую гарантийную фирму, чтобы перезапустили котел и проверили минимальное давление газа.
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Мона и нуна.
    Горелка начнет нестабильно работать при низком ВХОДНОМ давлении газа, а на сопло горелки можно подать сколь угодно низкое давление, лишь бы не произошло проскока пламени внутрь горелки и не "посадить" пламя на горелку. Я мин.давление газа настраиваю визуально, но маноментр то все равно рядом висит. Так вот мин.давл газа на горелку, при нормальном горении, составляет примерно 1-1,2мбар.
    Пламя на горелке не сидит и до проскока еще далеко.
    Александр:
    Весь вопрос возможно ли этот минимум расхода газа настроить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Весь вопрос возможно ли этот минимум расхода газа настроить
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Вот именно это я и имел ввиду под понятием "Порог минимума при котором горелка перестанет стабильно работать.
    С уважением Александр.
    ООО "Жилтепломонтаж"
    a-x-e-l-1:
    , лишь бы не произошло проскока пламени внутрь горелки и не "посадить" пламя на горелку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    , лишь бы не произошло проскока пламени внутрь горелки и не "посадить" пламя на горелку
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Минимальное давление газа на горелке гораздо меньше 5 мБар. В соответствии с инструкцией в зависимости от типа горелки - от 1,8 мБар до 2,5 мБар. Рекомендую просто настроить горелку котла в соответствии с рекомендациями производителя. Да и сам котёл дольше прослужит, не будет так называемого "хлопанья" (постоянных пуск-стоп). К большому сожалению, Вы не один страдаете из-за некомпетентности и лени установщиков. :laugh1::laugh1:
  • Спасибо за ответы, завтра жду сервисников с другой фирмы. Посмотрим, может поменял шило на мыло :smile3::smile3:
  • Всем откликнувшимся большое спасибо! Вчера пришел сервисмен с другой фирмы. Как я и думал, предыдущие, что котел запускали установили вместо 2,5 мБара 3,5 ну и как их назвать?