рубли

Котел viessmen

  • Подскажите, что может быть. Пару недель назад поставили настенный газовый котел Viessmen. Сразу же заработал как надо, но через 12 часов выключился. Запустили снова, поработал пару часов и снова отключился. И так уже несколько дней. Включаем, работает без проблем, через часов 4-5 выключается, и опять нажали на кнопку старт, .... , и так далее.
    Что это может быть? На что обратить внимание, подскажите.
  • Какую ошибку выдает котел?
  • после выключения котла загорается индикатор в виде "молнии"
    Андрей 551:
    Какую ошибку выдает котел?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей 551:
    Какую ошибку выдает котел?
    Андрей 551:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Посмотрите по паспорту что это за символ.
  • На новых котлах нет дисплея.у вас лампочками выдаеться ошибка.сообщите какие лампочки горят или мигают.
    Как сделан дымоход?какой газ?
  • Спишите с паспорта модель котла. Какой Висмаган у Вас конкретно?
  • боюсь ошибиться, но возможно это проблемы с электричеством. Стоит ли у вас трансформатор на питание от сети?
    Taya:
    после выключения котла загорается индикатор в виде "молнии"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Taya:
    после выключения котла загорается индикатор в виде "молнии"
    Taya:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Модель котла Vitopend 100-W
    Индикатор, который загорается, называется "индикатор неисправности"
    В инструкции пишут, что нужно обратиться в сервисную службу. Но, нам только их приезд в 100 у.е. обойдется.
    Газ природный, газоход подключон на наружной стене.


  • Обычно сигнализатор в виде молнии срабатывает на "недостачу газа" - сработка на отсутствие контроля пламени. Необходимо проверить давление газа, заодно проверьте давление воды в системе(1-1,5 Бар).
  • Проверьте не нарушена ли циркуляция,может отрубается от перегрева.
    может не хватать воздуха,проверьте приточную вентиляцию.
    А вообще крайне важно чтобы котел обслуживался компетентной организацией!!

  • Необходимо увеличить нижний предел давления газа на горелке для этого необходимо снять кожуг котла ,колпачок с модуляциоонного газового клапана,если нет под рукой манометра,можно сделать на глаз,смотря на высоту пламени на горелке(примерно 1.5-2см),котёл в это время включить на горячую воду и отсоединить один из тонких самых ближних к колпачку проводков-котёл будет работать без модуляции на минимуме,внешнюю гайку (вроде на 10или8мм)повернуть по часовой стрелке на несколько мм 3-5мм визуально Вы заметите изменения на горелке пламя возврастёт при проведении этих манипуляции необходимо удержать средний стержень(регул.макс.давл.газа на горелке)на том же месте без изменений.Потом не забыть присоединить проводок на место.Я Вам объяснил эти действия на примитивном уровне.Более подробно это указанно в иструкции по проведению работ в момент первоначального пуска и должна производится специалистом.Могу выслать инструкцию по Вашему котлу.
  • Если Вам не трудно, вышлите инструкцию, а лучше схемы.
  • а можна и мне на всякий случай инструкции. У меня точно такой котел, но пока работает:smile3::smile3: