рубли

Re: re: о темах, выносимых на форумы

  • всем привет !у меня трубная система отопления подача обратка,без батарей. диаметр трубы 50. хочу поставить насос на обратку.диаметр насоса 25. бойпасом установить возможности нет.можно ли установить насос на прямую.
  • Да.Рабочая температура насосов, как правило, 110гр.
  • Если установить насос на прямую,то при отсутствии напряжения и остановке насоса циркуляция по системе практически прекратиться.Если нет возможности установить насос на обратке,то можно поставить на подаче,но обязательно с бойпасом-насос может сломаться-будет возможность перейти на естественную циркуляцию.Не забудьте краны чтобы снимать насос без слива системы.
  • Спасибо.