Доброго времени суток. Ответьте на один вопрос: какова должна быть мощность газового котла на площадь дома в 350-370 м2? И какого типа они есть, есть ли достаточной мощности 2х-контурные настенные? И какой фирмы посоветуете?
Валерий
неужели при такой площади нет пару квадратов для нормального напольного котла?! а мощность, если нормальное утепление, должна быть окло 80 кВт, ессно такие котлы есть, но для НЗ лучше поставить ещё оди дешевый мощностью в два раза меньше на случай "всяко-разно"
а вот фирмы советовать, слава Богу, тут запрещено, есть спец формы для обрашений ( http://www.vashdom.ru/target.htm?id=16 ), есть просто перечень компаний, которые занимаются оборудованием, ну и т.д.
Сергей
Ну в принципе место позволяет. А 80 кВт не многовато ли будет? Дом в блок, утепление еще в принципе не известно, но очень сильные ветра зимой постоянно.
Валерий
нет
самая простая формула для расёта со старых времён: S*0,15 + 20 кВт (вода) + 20% запас прочности, соотв. получаем даже 90 кВт если от 370т отталкиваться, в общем сотка и всё будет хорошо
Сергей:
А 80 кВт не многовато ли будет?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей:
А 80 кВт не многовато ли будет?
Сергей:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей
Нда. Вобщем то понятно ,спасибо.
владимир
СЕРГЕЙ я несколько не согласен с определением мощности котла да и сведенья вами предоставлены недостаточны если есть необходимость вам скинте линейные размеры h от 0 точки до крышы и материал счего построин дом.Подумаем вместе.
Игорь Алексеевич
Здравствуйте!
Есть финская фирма JASPI. Выпускает как газовые котлы, так и комбинированные. Технические характеристики смотрите тут http://www.comsy.ru/production/kotly/
Вопросы пишите на почту bushuev@comsy.ru
С удовольствием отвечу!
Александр-Яр
С хорошим утеплением всё-таки многовато 80, вот если ещё и водоснабжение, тогда... А всё-таки лучше посчитать по теплопотерям. Котёл на 80--100КВт имеет не малую стоимость, вот по этому лишку не есть хорошо!
Валерий:
если нормальное утепление, должна быть окло 80 кВт,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Валерий:
если нормальное утепление, должна быть окло 80 кВт,
Валерий:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Валерий
т.к. чел говорил про двухконтурные, соотв. это подразумевалось, что нужна и вода, соотв. сие с водой
Александр-Яр:
вот если ещё и водоснабжение
Нажмите, чтобы раскрыть...
Александр-Яр:
вот если ещё и водоснабжение
Александр-Яр:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей
Высота примерно 6-7метров, 10*17, стены в блок утепление пока неизвестно , дом 2х этажный 7 комнат
Сергей
В виду изложеных фактов проще будет просто поставить газовую водогрейку
алексей спб
Чего вы все советуете какие то цифры с потолка?
Человек даже тех задание полностью не сфрмулировал, а вы уже цифры насчитали.
Уважаемый Сергей, пожалуйста поточнее:
Регион установки
Нагрузка на ГВС (число точек ГВС, кол-во людей,проживающих в доме)
Другие потребители тепла (вентиляция, бассейн,обогрев уличных дорожек и т.п.)
А марку котла нужна брать такую, которую сможете починить в вашем городе в течении 1-2 дней.
a-x-e-l-1
Дом, похоже, не его, не Сергея. Помогает кому то. Зака давай сюда. Бюджет какой у этого мероприятия? Можа там на АОГВ расчет делается.
алексей спб:
Уважаемый Сергей, пожалуйста поточнее:
Нажмите, чтобы раскрыть...
алексей спб:
Уважаемый Сергей, пожалуйста поточнее:
алексей спб:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей:
стены в блок утепление пока неизвестно
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей:
стены в блок утепление пока неизвестно
Сергей:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир
Не совсем ясна формула расчета мощности котла. Это единственная или есть еще. ??????????
Казимир
самая простая формула для расёта со старых времён: S*0,15 + 20 кВт (вода) + 20% запас прочности
что-то лихо...
есть же еще проще формулы - кв.м - 100 Вт
+ вода + запас...
никак не 80
у меня:
дом 260 кв. (пока отапливается 200 кв.)
теплые полы 100 кв.
котел - дедитрих 41 квт + бойлер 120 л
расход 4,38 куб/час
дом утеплен хреново
котел работает примерно четверть времени
полы стоят на 30 гр.
бойлер держится на 40 гр.
теплоноситель - 55-60 гр.
расход средний по зиме - около 1000 кубов/мес.
(все рассчитывалось, проектировалось и монтировалось в одной серьезной конторе..)
так что 80, а тем паче 100 - явный переборсамая простая формула для расёта со старых времён: S*0,15 + 20 кВт (вода) + 20% запас прочности
Сергей
Всем спасибо за помощь. дело в том что сам заказчик не знает что у него где и как будет . он не может толком объяснить что у него на полах то будет, хочет и ТП и радиаторы. просто я сам такие большие объемы не делал поэтому хотел посоветоваться. вообщем пока на этом все.Спасибо
Казимир
в свое время полный проект на мой дом (с учетом из чего он, окна там, + подбор оборудования, со схемами и технологиями) баксов 400 стоил.. (было дико дорого, но бесплатно))))
может, стоит так поступить?
потом ведь замучаешься отмазы придумывать!!!
Сергей:
просто я сам такие большие объемы не делал поэтому хотел посоветоваться. вообщем пока на этом все
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей:
просто я сам такие большие объемы не делал поэтому хотел посоветоваться. вообщем пока на этом все
Сергей:
Нажмите, чтобы раскрыть...
очумелец
можно два настенника двухконтурных в каскад по 24 кВт каждый с закрытой камерой сгорания
Сергей
а схему каскада можно посмотреть?
Сергей
да наверное так и сделаем. а то потом и правда хужее будет
очумелец
можно и одноконтурные взять и увязать через гидрострелку, а от неё делай что хочешь. настенники с закрытой камерой сгорания можно разместить более разнообразно, чем напольные и избавиться от установки в доме или около,иногда не совсем уместных дымовых и вентиляционных каналов.