рубли

Отопление

  • Подскажите современную химию и технологию её применения для промывки системы отопления часного жилого дома
  • сначала озвучьте что за трубы есть в системе, из чего сделаны, что было залито в качестве теплоносителя. из чего радиаторы (если есть), причину необходимости промывки...и т.д.
  • Давайте по-порядку. Трубы металлопласт с внутренним пищевым пластиком практически не подвержены наслоению осадка, достаточно только промыть их напором воды. Если стояки тоже металлопласт, то они не должны греть или не греть, они проводят теплоноситель. Если они еле тёплые, проблема не в них.
    Если вы обозвали свои радиаторы "колидор", поточнее нужно описать их. Колидор - это торговая марка и ещё есть вид (форма-размер) радиаторов, которые так называют. Надеюсь ваш "колидор" алюминиевый? Уточните.
    Так как у вас в системе и пластик и чугун и ?(алюминий), нужно аккуратно выбирать промывку. А лучше промывать радиаторы и котёл разными промывками. Но ни в коем разе не агрессивными. Для алюминия нельзя использовать щёлочь. Можно использовать раствор уксусной кислоты, правда я сейчас не вспомню скольки процентный. Очень хорошо и правильно использовать для этого азотную кислоту, так как алюминий с ней не взаимодействует вообще. Хотя будет проблемой её найти наверное.
    А вот чугун наоборот нужно промывать щелочами. Так как с кислотой он совсем не дружит. Тут подойдёт раствор кальцинированной соды 10%. Если осадок в чугуне доступен рукам, можно использовать бензин.
    Так как у вас, насколько получается система двоякопромываемая (если ралиаторы алюминий), то и промывать следует отдельно. Универсальных промывок для вас я не знаю. Возможно кто ещё что подскажет.
    Сергей:
    Теплоноситель-вода из скважины. Относительно мягкая. Радиаторы - "Колидор", трубы металлопластиковые. Котел -
    КЧМ-5, чугунный. Система многократно за 10-ть лет эксплуатации сливалась-заливалась по разным причинам. Последний раз прошлым летом при косметическом ремонте помещений снимались радиаторы (частично). В них был налет. Можно представить что творится в чугуном котле. Так как в воде есть превышение по кальцию и железу, осадок обеспечен. Система стала работать менее эффективно, а значит "в трубу". Не стабильно работают стояки: то греют, то не греют. Педполагаю, что в крановых регуляторах (система КАН) отложения достигли кретического уровня, т.к. проходные отверстия там небольшие. Хотелось бы какую-нибудь современную химическую добавку в систему влить, покрутить сколько надо и слить. Вот собственно и весь вопрос: как называется и где купить? Заранее благодарен!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Теплоноситель-вода из скважины. Относительно мягкая. Радиаторы - "Колидор", трубы металлопластиковые. Котел -
    КЧМ-5, чугунный. Система многократно за 10-ть лет эксплуатации сливалась-заливалась по разным причинам. Последний раз прошлым летом при косметическом ремонте помещений снимались радиаторы (частично). В них был налет. Можно представить что творится в чугуном котле. Так как в воде есть превышение по кальцию и железу, осадок обеспечен. Система стала работать менее эффективно, а значит "в трубу". Не стабильно работают стояки: то греют, то не греют. Педполагаю, что в крановых регуляторах (система КАН) отложения достигли кретического уровня, т.к. проходные отверстия там небольшие. Хотелось бы какую-нибудь современную химическую добавку в систему влить, покрутить сколько надо и слить. Вот собственно и весь вопрос: как называется и где купить? Заранее благодарен!
    Сергей:

    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Для растворения кальций-магниевого отложения щёлчь не подойдёт. Известковые отложения щёлочами не растворить. Для кальций-магниевого отложения, как впрочем и спримесями железа надо использовать кислоту. Для этого подойдёт лучше всего щавеливая кислота или немного по слабее уксусная. Нагревать сильно не надо. Данные кислоты нестойкие к нагреванию 40-50С. Азотную кислоту использовать нельзя. азотная кислота взаимодействует со всеми металлами. В том числе и с алюминием. Алюминий как исключение, не взаимодействует с концентрированой азотной кислотой. С азеотропной смесью взаимодействует алюминий с образованием бурого газа NO2. Железо тоже является исключением, не взаимодействует с концентрированой серной кислотой, но прекрасно взаимодействует с разбавленой серной кислотой, при этом образуется водород. Так же и чугун Fe3C не взаимодействует с концентрированой серной кислотой, но взаимодействует с разбавленой, правда более медленно чем сталь. По этому не используйте сильных неорганических кислот. Подойдёт как уже говорилось щавеливая, уксусная, лимонная. Для стали используют 10-20% растворы.