рубли

Автоматика котла

  • Подскажите, пожалуйста, какая причина в том, что запальник прогревает термопару, начинаю вращать рукоятку мощности и пламя запальника гаснет, газ на горелку не поступает, термопара прогрета долго!!! и при работе котел может сам отключить газ??? спасибо!!!
  • Скорее всего плохой контакт на термопаре. Выверните ее, почистите наждачкой, место куда она вворачивается. Газ на основную горелку может не поступать и по причине засора фильтра, трубопровода, осаждение сажи на горелке и т.д.
  • Речь,похоже, идет об АОГВ. Там всю эл.линию надо смотреть. Термопара может и исправна, а вот соединения аховые. Развернуть гаечки и почистить контакты.
    sugamak:
    Скорее всего плохой контакт на термопаре.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sugamak:
    Скорее всего плохой контакт на термопаре.
    sugamak:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • включаешь горелку и смотри на пламя запальника.его отрывает.устрани причину и все ок.
  • ты назови марку и производителя котла, а так же почитай инструкцию.
    Николай:
    Подскажите, пожалуйста, какая причина в том,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    Подскажите, пожалуйста, какая причина в том,
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • похоже,что при работе горелки отрывает пламя запальника,и соотв.срабатывает термопара.я бы убавил воздух на запальник.а так надо подробнее,мало данных.
  • распиши подробнее,по времени,как это все происходит.
  • :shok:
    Ниче не понял.:shok:
  • Николай жаль что вы не указали полное наименование котла ,я могу предположить что слабое давление газа,либо засоренность по системе либо срабатывает датчик тяги.Оприделить при наличии навыка не сложно,включите газовую печку и последовательно поджигайте горелки, наблюдайте за пламенем если после включения очередной конфорки пламя будет заметно притухать есть повод подумать о недостаточном давлении газа в системе если это не наблюдается то при наличии датчика тяги попробуйте замкнуть между собой два проводка на автоматике идущие от датчика тяги и после этого попытайтесь запустить котёл, если котёл пойдёт то просто аккуратно снимите и оденьте проводники на датчике тяги и на автоматике произошло окисление и повысилось сопротивление цепи.
  • почему не срабатывает кател baxi slim 1.300in от автономного генератора на 2,5 квт
  • Напруга не много не та. С генератора, чтоб понятнее было, выходит 2 фазы. Нужно организовать нормальный ноль и все будет нормуль.
    nail:
    от автономного генератора на 2,5 квт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nail:
    от автономного генератора на 2,5 квт
    nail:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А кран газовый прочистить не пробовали? Газа хватает на запальник, при включении основной горелки пламя просаживается и все гаснет. Проще надо быть, проще :grin::grin:
  • А кран газовый прочистить не пробовали? Газа хватает на запальник, при включении основной горелки пламя просаживается и все гаснет. Проще надо быть, проще. Термопара принципиально не может быть причиной, т.к. запальник горит, гаснет ведь при включении основной горелки? Значит просто не хватает газа.
    А теоретикам советую иногда думать прежде чем отвечать что бы не выглядеть глупо.
  • Извини паря, но ты Слима в глаза хоть раз видел? Ты понимаешь о чем речь идет? Еще раз извини за тон.
    Я глубокий практик. Жалею об отсутствии верхнего образования, но в данном вопросе ты не понимаешь, похоже, ни грамма.
    Если есть сомнения, зайди на страницу к электрикам, они тебе подробно объяснят, почему котелок не заводится. Нуля нет, а котелок фазозависимый.
    Владимир:
    Проще надо быть, проще.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Проще надо быть, проще.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    А теоретикам советую иногда думать прежде чем отвечать что бы не выглядеть глупо.
    Цитирование выделенного фрагмента
    Владимир 01.03.09 15:01
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    А теоретикам советую иногда думать прежде чем отвечать что бы не выглядеть глупо.
    Цитирование выделенного фрагмента
    Владимир 01.03.09 15:01