С уважением к сообществу.
(вопрос чайника в этом деле)
Кто подскажет пути решения проблемы:
Устанавливаются 2 котла (на диз. топливе).
У основного котла диаметр дымоотвода-280 мм.
У вспомогательного-220 мм.
Какой должен быть диаметр общего дымохода?
Спасибо
Андрей 551
Каждый котел должен иметь отдельную вытяжную трубу, выходящую на улицу, диаметром не меньше, чем выход из котла. Параллелить вытяжные трубы котлов запрещено.
a-x-e-l-1
Эт с какого перепугу? Складывай площадь сечения обоих дымоходов, добавляй 10% и все. Там единственно надо правильно включить эти дымоходы в общую трубу.
Андрей 551:
Параллелить вытяжные трубы котлов запрещено.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Андрей 551:
Параллелить вытяжные трубы котлов запрещено.
Андрей 551:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Андрей 551
Это с того перепугу, что при параллельных трубах может получиться так, что через один котел тянуть будет больше, а через другой меньше - и там может начаться химический недожег.
Александр-Яр
Я в принцмпе по этим делам печным не спец, но что-то интересное. Почему же раз нельзя делать совмещёные дымоходы, скажем с 2х или более котлов в одну трубу. То почему же тогда, раньше, да и сейчас устанавливают автономные газовые котлы в многоэтажных домах, и дымогазоходный стояк один на много котлов или колонок и это по проекту! Кроме того, а почему нельзя поставить скажем в один дымоход газовый котёл не турбированый и скажем, как резерв угольный. Если одновременная работа котлов не подразумевается или-или?
Здесь, на форуме есть консультант по данным вопросам, вопрос этот больше конечно к нему! Ещё хотелось бы узнать как в таком случае лучше сделать, что бы не городить на крыше кучу дымоходов, да и в доме, они как бы лишнее место занимают. В котельных тоже, несколько котлов врезаны в один колектор и через дымосос или без такового, выведены опять же в одну трубу, причём опять же по проекту. И всё прекрасно работает, и тяга везде хорошая, регулируется по приборам шиберами, и сгорание топлива нормальное. Хотелось бы прояснить!!!
С уважением Александр-Яр.
ksena
если котлы будут работать не одновременно - то, пожалуйста, направляйте продукты сгорания в один дымоход диаметром не менее 280мм. Если же подразумевается одновременная работа котлов, то каждому котлу - отдельный дымоход, если приставной, то из стали и выводить выше крыши. ДБН "Газоснабжение" Приложение Ж.
федор
этим летом меняли крышу в одном доме у них три котла два газ один дизиль устоновлены в месте так вот у них три трубы выходят в верх между ними какойто утиплитель и сделана одна труба диаметр 720 то есть с наружи одна труба в нутри нее еще три вот так работает уже 6 лет.
Анна ДЫМАРИ
...ситуация наболевшая...
Все производители котлов рекомендуют обособленные дымоходы для каждого котла...
От нашей нищеты приходиться напрягать мозги и придумывать - "а вдруг именно меня пронесёт...!"
На прошлой неделе, у нас в Днепропетровске, семья и домашние животные угорели...
Животных жалко больше, они ведь людям доверялись !!!
...МЧС и Горгаз крайних ищут.... ...ситуация наболевшая...
Все производители котлов рекомендуют обособленные дымоходы для каждого котла...
От нашей нищеты приходиться напрягать мозги и придумывать - "а вдруг именно меня пронесёт...!"
best996
можно,но сечение трубы должно соответственное быть.перегородка(0,75м)-по моему,и разнос по высоте тоже есть.проект надо бы иметь и в снип ukzzzltnm/nfv есть
best996
ПЕРЕГОРОДКА НА ВЫСОТУ НЕ МЕНЕЕ-075.вроде так
Андрей 551
Перегородка должа быть не менее 1 метра - это когда в один большой общий выходят из квартир в многоэтажных домах.
Анна ДЫМАРИ
ДЫМАРИ, Анна:
Все производители котлов рекомендуют обособленные дымоходы для каждого котла...
От нашей нищеты приходиться напрягать мозги и придумывать - "а вдруг именно меня пронесёт...!"
Нажмите, чтобы раскрыть...
ДЫМАРИ, Анна:
Все производители котлов рекомендуют обособленные дымоходы для каждого котла...
От нашей нищеты приходиться напрягать мозги и придумывать - "а вдруг именно меня пронесёт...!"
ДЫМАРИ, Анна:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анна ДЫМАРИ
...в этом приложении ничего не сказано о конденсате !!!!!!!!!
Приложение недоработанное, этих разработчиков ремнём-ремнём-ремнём....
Людей вводят в прострацию своими знаниями... Ещё и громкое название - "Ж"
ksena:
ДБН "Газоснабжение" Приложение Ж.
Нажмите, чтобы раскрыть...
ksena:
ДБН "Газоснабжение" Приложение Ж.
ksena:
Нажмите, чтобы раскрыть...
федор
вопрос немного не потеме кровля (сендвич панель) прорезали два отверстия вставили две трубы 620мм каждая горячии вытежки летом нагрев до 80 градусов как загерметизировать примыкания проф листа к трубе ,от канька в низ 20 метров до трубы наклон кровли 20 градусов
всего скат 30 метров всю голову сломал надо что бы не текло машина в незу 1.000.000 евро стоит вода не вкоем слючаи не должна попасть.
Анна ДЫМАРИ
....делаете гильзу большего диаметра, независимую от трубы вытяжки... ....делаете гильзу большего диаметра, независимую от трубы вытяжки...
федор
повтарю какая гилиза сендвич панель кровельная труба круглая 620мм отверстие квадратное 770 на 800 верх гофро лист с высотой гребня 120мм нижния полка 70мм
сендвич панель это
гофро лист низ потом минплита верх проф лист.
труба перекрывает 4 гребня
best996
давайте ,гляну в изжогу.дня два выйдет(работаю не каж.день.скину куда смотретть
best996
а аннушке привет и праздником.
a-x-e-l-1
Не совсем точно...
Если это не убедит-могу прислать еще Висмановские. Врезать котловые дымоходы в общий, просто, друг на против друга не нужно. Разрыв по врезке 500мм, вроде, должен быть, лень смотреть букварь.
ksena:
если котлы будут работать не одновременно - то, пожалуйста, направляйте продукты сгорания в один дымоход диаметром не менее 280мм. Если же подразумевается одновременная работа котлов, то каждому котлу - отдельный дымоход,
Нажмите, чтобы раскрыть...
ksena:
если котлы будут работать не одновременно - то, пожалуйста, направляйте продукты сгорания в один дымоход диаметром не менее 280мм. Если же подразумевается одновременная работа котлов, то каждому котлу - отдельный дымоход,
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.