рубли

Автоматика котла

  • После замены системы отопления на радиаторы с терморегуляторами и двухконтурным котлом Fondital CTFS 24, оказался практически прикованным к котлу, т.к. при нагреве дома и как следствие отсутствия протока (двухтрубная система) котел перегревается и если не убавить или выключить вовремя - блокируется. Подскажите у кого есть опыт, достаточно ли поставить датчик уличной температуры и выбирать кривую температуры или нужно ставить полной комплект погодазависимой автоматики вместе с внутреним датчиком? Какие еще есть пути выхода из проблемы?
  • Поставьте комнатный датчик.Этим самым уменьшите количество включений котла. И температура на этом датчике должна быть ниже температуры на терморегуляторах
  • Система должна быть такой, чтобы при срабатывании термоголовок циркуляция через котел не прекращалась - должна остаться магистраль, не закрытая термоголовками.
  • мы кстати для этого всегда используем полотенцесушитель)))
  • Хорошо бы для начала проверить управляющий термостат котла.
  • А в Фондитале,что нет автобайпаса?
    Можно за последним радиатором поставить автоматический перепускной клапан.
  • При работе котла только через собственный байпас скорость нагрева теплоносителя очень велика и может сработать датчик перегрева.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.