рубли

Замена котла аогв-23 в открытой системе - на что менять?

  • Здравствуйте, Уважаемые!
    Встал вопрос о замене АОГВ-23, у которого пару лет назад сдох блок автоматики, вусмерть.
    Мастер сказал, что замена блока обойдется где-то тысяч в 20 рублей, и сказал, что более выгодно купить новый котел. Новый - он и есть новый, с гарантией и новыми фичами, иногда полезными, желательно даже двухконтурный, т.к. разница цен с одноконтурным не слишком большая...
    Предложил, в качестве замены, АКГВ-17... Можно, говорит и 11 модель поставить, но как-то они не очень хорошо себя ведут, запаса по мощности практически ноль...
    На сайте заявлены три модели с разбором цен примерно от 20 до 30 тысяч, в зависимости от установленного блока автоматики(наш - самый тупой, итальянский SIT и еще в инете видел Honeywell - самый дорогой вариант).
    Кто чего может рассказать про эти котлы или может брать что-то другое?






  • У нас АОГВ-23 новый с ханивеловской автоматикой стоит 16т.р. Блок автоматики старого типа полторашку, нового побольше. Что-то у вас мастер цены ломит. Тем более при замене полностью котла надо вносить изменения в газовый проект, а замена одной автоматики этого не влечет.
  • Spy , убей мастера. 20 тонн за блок автоматики... Убыв бы усих!!!
    А котлу сколько лет? Можа правда котел заменить?
    Если надумаешь менять, бери аналогичной мощности. Если не хочешь завязываться с газовщиками бери аналогичную модель, но с хоневеловской автоматикой. Понимаю ,дорого, но это надежно.
    Если возьмешь АОГВ, то и с трубами гемора не будет. Один котел открутил, другой воткнул на его место.
    Надумаешь менять марку, тож не проблема. Напишешь в местный ГАЗком, или как там у Вас эта контора называется, заявление на замену оборудования без переустройства газопровода и всех дел.



  • А "у нас" - это где?
    А в Москве, или если брать дачу - ярославка, за Пушкино.
    Мастер из Правды.
    По поводу замены - он сказал, что у нас там чего-то менять надо такое, которое внутри котла находится, т.е. не только навесной модуль, но и чего-то там внутри, т.е. котел разбирать...
    Не я общался...

    А это требование откуда? Есть документа или что там еще?
    Сергей:
    У нас АОГВ-23 новый с ханивеловской автоматикой стоит 16т.р.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    У нас АОГВ-23 новый с ханивеловской автоматикой стоит 16т.р.
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










    Сергей:
    Тем более при замене полностью котла надо вносить изменения в газовый проект,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Тем более при замене полностью котла надо вносить изменения в газовый проект,
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Гмм... ну я ж говорю, мастер сказал что кроме блока там какая-то хрень внутри котла полетела...
    Не знаю...
    -----
    Сейчас звонил в московский офис - тоже посоветовали убить мастера...(намеками) Даже, говорят, если там вообще все полетело, то стоить столько не может...
    Да лет 10 уже... При чем он с самого начала как-то фигово работал... Гас постоянно, хотя вентиляция работает исправно...
    Дык там тоже не все гладко - 23квт слишком много, а регулировка у котла очень ограниченная... И даже выставляя минимум(50-55 градусов), уже очень жарко в помещении...

    Да мне все равно - я не собираюсь этой байдой заниматься...
    Только вот мать загорелась двухконтурным котлом... На фига он нужен если дренажа(септика) нет...
    На сколько надежно?
    Я бы понял такой подход при постоянном проживании, но платить примерно 15000 за хонейвел как-то не хочется, да и не ремонтируемый он совсем...
    А для дачи лучше что по-проще...
    Так что будет либо наш универсал либо итальянский sit.(там разница около 3000 всего) Первые ремонтируемые, второй тоже неремонтируемый, но у него цена смешная, по сравнению с хонейвелом...
    a-x-e-l-1:
    убей мастера. 20 тонн за блок автоматики... Убыв бы усих!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    убей мастера. 20 тонн за блок автоматики... Убыв бы усих!!!
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    a-x-e-l-1:
    А котлу сколько лет? Можа правда котел заменить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    А котлу сколько лет? Можа правда котел заменить?
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    a-x-e-l-1:
    Если надумаешь менять, бери аналогичной мощности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Если надумаешь менять, бери аналогичной мощности.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    a-x-e-l-1:
    Если возьмешь АОГВ, то и с трубами гемора не будет. Один котел открутил, другой воткнул на его место.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Если возьмешь АОГВ, то и с трубами гемора не будет. Один котел открутил, другой воткнул на его место.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    a-x-e-l-1:
    но с хоневеловской автоматикой. Понимаю ,дорого, но это надежно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    но с хоневеловской автоматикой. Понимаю ,дорого, но это надежно.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Гмм... А вот еще чего предлагают, при этом говорят, что это лучше, чем жуковские:
    Котел "Comfort D 18"
    Украинского завода ЗАО Машзавод.
    http://www.dani.ru/?p=prod&tid=4
    http://www.dani.ru/?p=prod&tid=7
    Гмм...
    А с ценами на АКГВ-17 с хонейвелом чего-то не совсем понятно, разброс цен очень большой:(((








  • А вот это уже не от котла зависит. Если при 55гр в доме жара- значить приборы подобраны с огромным запасом. Скорее всего посчитали радиаторы или регистры на то, чтоб нормально разгрузить котел, а не прогреть здание. Такое часто встречается. Это не страшно. Даже поставив АОГВ-11, при 55гр в трубах, будешь маятся от жары. С радиаторами явный перебор.
    С другой стороны- жар костей не ломит.
    Очень надежно.
    Котлы типа АКГВ и иже с ними в плане ГВС ни какие- хлам одно слово. Только руки помыть, даже на 23ем.
    Spy:
    И даже выставляя минимум(50-55 градусов), уже очень жарко в помещении..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    И даже выставляя минимум(50-55 градусов), уже очень жарко в помещении..
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Spy:
    На сколько надежно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    На сколько надежно?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Только вот мать загорелась двухконтурным котлом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Только вот мать загорелась двухконтурным котлом.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • :smile3: Их всего три, по одному на комнату...
    А котел такой, просто потому, поставили то, что подходило по деньгам и было в наличии у газовщиков...
    Это сказка...:smile3:
    А это и надо - руки да посуду...
    Если я не ошибаюсь, то у них у всех примерно 5 л/мин, есть еще какие-то котлы "с приоритетом ГВС", может там и поболе...
    Ну а если тебе нужен душ и нормальная гвс, то после двухконтурника ставят обычный накопительный бойлер... А что б не заморачиваться с газовщиками, ставят электрический... В итоге у нас в накопитель поступает уже подогретая вода и электричество экономится очень сильно.
    Угу, как с арматурой - то колба треснет на фильтре, то манометр протечет...:smile3:))
    Только где ж его такой взять за нормальную цену...???
    a-x-e-l-1:
    С радиаторами явный перебор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    С радиаторами явный перебор.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:


    a-x-e-l-1:
    С другой стороны- жар костей не ломит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    С другой стороны- жар костей не ломит.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    a-x-e-l-1:
    Котлы типа АКГВ и иже с ними в плане ГВС ни какие- хлам одно слово.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Котлы типа АКГВ и иже с ними в плане ГВС ни какие- хлам одно слово.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    a-x-e-l-1:
    Очень надежно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Очень надежно.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

  • Кх-ммм... Ну вот, началось...
    По факту обзвона магазинов и сервисов выясняется что нынешние отечественные котлы очень ненадежны, в плане коррозийной стойкости...
    Т.е. гниют как современные жигули - быстро и со вкусом, из-за использования некачественной стали и халтурной сварки баков...
    Млин, и чего делать???Кх-ммм... Ну вот, началось...




  • на посуду повесь накопитель електричекий. просто и дешево
  • Ну повешу... А что с котлом-то делать - ремонтировать или менять?
    Tyrebel:
    на посуду повесь накопитель електричекий. просто и дешево
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Tyrebel:
    на посуду повесь накопитель електричекий. просто и дешево
    Tyrebel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Есть предложение позвать другого мастера, а если визуальный осмотр показывает хорошие показатели то чинить но можно тупо новый поставить как я понял дело недорогое и стоимость колеблется с 10 без наворотов , да хотябы вот ето http://www.foroffice.ru/products/description/23092.html.
    Помни при подключение про газовщиков. подключать должны они а ставить кто хочь.
  • А есть какие мнения по котлам "КОНОРД"?
    Сабж, собственно.
    http://www.teploterm.ru/kotel_konord/А есть какие мнения по котлам "КОНОРД"?


  • АЯ
  • Если есть деньги - импорт (главное - наличие сервиса и з/ч), нет - российский. Если вода жесткая или не в крупном городе - только российский. Чем дороже котел - тем больше денег затратите на обслуживание. "+" импорта - компактность, совмещение с колонкой. "-" - стоимость, неясное происхождение, высокая стоимость установки и обслуживания, не совсем экономичен (сразу на полную открывает газ), энергозависим.
    Российский котел - это теплообменник, облицовка, автоматика, горелка. Типы теплообменника - жаротрубный, секционный, констр.русской печи. Первый: "+" - прост в изготовлении, хорошо чистится от сажи, при течи - легко варится, "-" - низкий КПД (увеличивают турболизаторы в трубах), использование как правило сварочных, а не холоднокатанных труб), небольшой теплосьем. Второй: сварные секции как у радиаторов, только пошире, между секциями дымоходные щели. Они либо гладкие (-), либо с шишечками (+). Хорошо чистятся от сажи, самый большой теплосьем! и поэтому хороший КПД. Третий: самый высокий КПД, но сложны и дороги, как и все хорошее. Одно но, практически не чистятся от сажи, брать только с импортной авт-кой. Сталь теплообменника - почти все бытовые котлы сварены из горячекатанной стали 1.8 мм (считается этого достаточно чтобы котел проработал 14-15 лет), многие пишут из 3 мм, но это часто не так. Сталь должна быть холоднокатанная (равномерная, а не шероховатая, по толщине всего листа) и желательно 2-3 мм (на случай экспл. в теплом доме при малой
    мощности и появлении точки росы - горячекатанка 1.8 в этом случае сгнивает за 3-5 лет). Еще - теплообменники бывают круглые и квадратные. "-" круглых - должна быть круглая горелка, а не квадр., т.к. появляются мертвые зоны прогрева; сложность сварной конструкции охлаждаемой топки, что приводит к появление напряжений металла в этой зоне и течи.
    Облицовка - это несущественная красота за большую переплату.
    Автоматика - это Механика (18века), Арбат (немецкая военная контрибуция), SIT (Италия), Мертик (Германия), Хануэлл (Германия-США - котлы выше 25 квт) и их аналоги. Слышал и видел на выставке электронную SKIF (копия китайской системы розжига от батарейки), но надежность ... и клапан сразу на всю прет. Первая - "-" - огромный расход газа за счет глобального запальника; некоторые не выключаются и переходят на малое пламя, чтобы исключить микровзрыв, низкая надежность из-за прогорания биметаллической пластины, нет регулятора давления газа, "+" - небольш.стоимость. Арбат - сложна и ненадежна, как и все ее аналоги. Лучшие - импорт (наличие встр.редукт.давления).
    Хорошая экономия газа. Горелки - только не черная труба с засверленными или прорезанными дырами-щелями (а то прогорит либо металл котла - выс.давл.газа, либо горелка - низкое давл.(проскок пламени). Сейчас это нержавейка с лазерными или выштампованными щелями, не обязательно Polidoro или Bray (китайские аналоги не хуже), не гудит, не шумит, нет проскока пламени, правда некоторые горят седлом, с голубым пламенем.
    ВЫВОДЫ: КСГ(АОГВ) секционого типа с шишечками или типа русск.печи желат. 3мм, холоднокатанка, квадратный, SIT (Мертик)-авт-ка со встроенным редуктором (не даст газ больше 130 мм рт.ст., если в трубе у Вас 200, мало сажи и денег за газ , насос (главн. для разрушения водяной пленки на стенке котла и поддержания везде одинаковой темпер), труба - полипропилен со стекловолокном и китайские радиаторы (хотите, верьте что они итальянские). Удачи и до встречи! Пишите. Я из котлостроительной мекки. Угадай, откуда?





Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.