Расскажите о нормах расположения газовых плит и колонок

  • всем драсте! делаем ремонт в кухне, там соответственно котел на отпление колонка и плита на 4 комфорки, интересно узнать о нормах и правилах их расположении между собой, а то покупалось всё в разное время и вешалось ставилось где попало! кухня 2.5(высота)* 4,85(длина)*2,8(ширина) была еще перегородка пополам делившая длину кухни её снесли.
  • Привет! Главное, чтобы плита была не под колонкой.
    Между газовыми приборами должно быть не менее 10см в просвете (по горизонтали). А если есть газовый счётчик, то расстояние от счётчика до любого газового прибора (горелки) должно быть не менее 80 см по горизонтали. (ДБН "Газоснабжение" 2001)
  • Ага спс! оказался знакомый праэктировщик он мне этот ДБН скинул на выходных прочитал
  • Расставьте все приборы согласно проекта. Там все нормы знают, и в дальнейшем не будет штрафов и отключения газа газовщиками.