>Уважаемый Алексей!
>Выражая сугубо личное мнение должен признать, что мне больше нравится вариант в„–3 но с поправками....
>Более того, я считаю такое количество кранов совершенно лишним, поскольку по байпасу автоматически пройдет вода, не попавшая в НП (это вы регулируете входным краном). Выходной кран - на редкий случай необходимости отключения НП, что в Ваших условиях, опять таки считаю излишеством.
Ну в общем то логично. Демонтаж я не планирую, а регулировку температуры радиатора хотелось бы оставить. Значит один кран на байпасе и один кран входной, так?
>Другой вариант - оставляем 1! кран на байпасе (он же в старой терминологии замыкающий участок). Все что не в байпас - через батарею.
>Итого - один кран на один НП.
не подходит, поскольку хотелось бы регулировать поток через радиатор.
>И последний вопрос "а хватит ли?". Мало данных. Уточните распределение мощности по контурам котла, тип здания (панельная хрущевка, свой кирпичный дом и проч.) А в принципе - банально, но правильно! - обратитесь к специалистам. В принципе это задачка курсового проекта студента-теплоэнергетика курса эдак 3-4.
1) 3 контура по 5 кВт (считал по метражу комнат через которые проходят контура)
2) дом брусовой 150 с утеплителем минваты 50 и обшит снаружи и внутри
>
>С уважением
>зам. директора ООО НПФ "СервиК"
>по энергетике Ал. Сафонов