Растёт давление в котле...

  • Доброго времени суток всем. Помогите разобраться, может кто сталкивался с подобной проблемой. Котёл *Берета-экслюзив 28*. На электроном табло показывает давления 1.2 Бар. При запуске отопления давление начинает расти. За пару минут набрало до 2.5 Бар. И продолжало подниматься. Котёл отключили из за боязни, что поднимет до 3 Бар и сработает клапан. Пробывали котёл перезапустить, результат тот же, растёт. Может это глючит электроника? Или что то другое ?
  • нормальная реакция теплоносителя на нагрев.
    возможно перегрев в котле, насос нормально гонит по системе?
    ничего страшного бы не произошло. Если бы при 3 бар сработал клапан, было бы подтверждение, что электроника и датчик не врёт. А для системы сбросить избыток, это совсем не критично. Проверьте ещё раз, если клапан аварийно сбросит, значит датчик не врёт. Возможно слабый проток и теплоноситель не успевает меняться в теплообменнике. Отпишитесь, что там было потом.
    santexnik81:
    При запуске отопления давление начинает расти.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    При запуске отопления давление начинает расти.
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    santexnik81:
    За пару минут набрало до 2.5 Бар.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    За пару минут набрало до 2.5 Бар.
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    santexnik81:
    Котёл отключили из за боязни, что поднимет до 3 Бар и сработает клапан.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    Котёл отключили из за боязни, что поднимет до 3 Бар и сработает клапан.
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Проверь расширительный бак. Посчитай обьем системы и прикинь, хватает ли обьема расширительного бака. И проверь не забит ли грязевой фильтр, если он есть.
    santexnik81:
    За пару минут набрало до 2.5 Бар.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    За пару минут набрало до 2.5 Бар.
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • c расширителем всё в порядке. система третий год крутит. это только в этом году такие проблемы. и фильтр чистый. чистили.
    a-x-e-l-1:
    Проверь расширительный бак. Посчитай обьем системы и прикинь, хватает ли обьема расширительного бака
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Проверь расширительный бак. Посчитай обьем системы и прикинь, хватает ли обьема расширительного бака
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • С вероятностью процентов 90 из расширительного бака вышел весь воздух. То есть расширительный бак не работает - некуда теплоносителю расширяться.
    Попробуйте сбросить давление в системе и проверить давление подкачки в воздушной камере расширительного бачка.

  • Прошу прощения перед a-x-e-l-1 , за скоропостижные выводы. Вы были правы. Причина была в расширители. С бросили давление с системы, проверили давление в баке, 0.2. Накачали до 1.5. Запустили. Норма ! Всем большое спасибо.
  • Проблемы всё-таки с расширителем! Возможно там порвалась груша или вышел воздух. По этому бак не работает
    :sorry2:
    santexnik81:
    расширителем всё в порядке. система третий год крутит. это только в этом году такие проблемы. и фильтр чистый. чистили
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    расширителем всё в порядке. система третий год крутит. это только в этом году такие проблемы. и фильтр чистый. чистили
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :sorry2:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.