Правильное размещение устройств в обвязке котла.

  • Как разместить правильно устройства в обвязке котла? Понятное дело, те котлы, у которых производителем уже расположены насос, группа безопасности, расширительный бак.... в таком "тюнинге" не нуждаются, ведь за такую схему несёт гарантию производитель. А вот при самомтоятельной обвязке котла приходится видеть и слышать разные варианты расположения устройств. Так как же правильно расположить? Внимательно выслушаю все варианты и особенно доводы в пользу того или иного варианта. Прилагаю скан с официального буклета WILO с их предложением размещать устройства в обвязке...img_180911.jpgimg_180911.jpgimg_180911.jpg
  • Абсолютно правильная схема.Тут слишком много моментов,которые "вживую" часто встречаются,и которые отличаются от этого.Лучше разбирать конкретно "неправильные" моменты.
    Самый распространенный вопрос:Почему насос на подаче.Всегда был на обратке.
    + Котел (предохранительный клапан) находятся под разряжением.
    - Рабочая температура среды выше.


  • 1. Согласен с "Алексей Спб " по поводу циркуляционного насоса на обратке-это дает еще долговечностьработы насоса за сче работы на меньших температурах( на подаче температура доходит до 95 градусов,а насос по тех. данным должен работать до 85 градусов).Плюс к этому - на автоматических котлах отопления диапозон выставляемых температур колеблется в пределе 15 градусов м/у подачей и обраткой на включение котла- т.е например выставлена температура на 80 градусов на обратке - тогда отключение автоматики на 95- ( в любые морозы этого предостаточно)- упала температура до 80 котел автоматически включается.
    Вот в чем смысл установки цирк.насоса на обратке.
    2. Я бы еще добавил - соединение обратки с подачей на растоянии 2-3 метров с перекрывающим краном - это для быстрейшего нагрева контура. Т.е открываешь этот кран при запуске котла и по мере возрастания температуры в котле помаленьку приоткрываешь кран - вода по наименьшему сопротивлению движется по ближайшему контуру,а по мере открывания и нагревания переходид в большии контур.
    Надеюсь обьяснил понятно.


  • ну так об этом и тема :wink3:
    а смысл? чтобы котёл нагреть?
    Алексей Спб:
    Лучше разбирать конкретно "неправильные" моменты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей Спб:
    Лучше разбирать конкретно "неправильные" моменты.
    Алексей Спб:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    SibInterFon:
    вода по наименьшему сопротивлению движется по ближайшему контуру,а по мере открывания и нагревания переходид в большии контур.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SibInterFon:
    вода по наименьшему сопротивлению движется по ближайшему контуру,а по мере открывания и нагревания переходид в большии контур.
    SibInterFon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сам то я как раз за насос на подаче :smile3:))))
    На самом деле лично мне все равно,но так как маленькие котельные мы монтируем группами быстрого монтажа,то там насос стоит на подаче.И рабочая температура у насосов побольше,до 95 С
    SibInterFon:
    Согласен с "Алексей Спб " по поводу циркуляционного насоса на обратке
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SibInterFon:
    Согласен с "Алексей Спб " по поводу циркуляционного насоса на обратке
    SibInterFon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • в буклетике WILO указано для ихних насосов рабочий диапазон температур от -10 до +110...
    Если честно, я например тремя руками за то чтобы фильтр стоял перд котлом, а не после него.. я думаю объяснять не надо почему.. Да и лично я за то, чтобы насос был на обратке, и не потому что там температура меньше. Разница давлений во всасывающем патрубке насоса и в нагнетающем (по нашим замерам) не более 0,3 при рабочем давлении в 1,2-2,0. И то что в котёл давит лишних 3 десятых, для котла не проблема. А вот предо.клапан на выходе из котла (для отрабатывания повышений давления от перегревов).
    алексей спб:
    И рабочая температура у насосов побольше,до 95 С
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    алексей спб:
    И рабочая температура у насосов побольше,до 95 С
    алексей спб:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Пришлось зарегиться :smile3:
    На одном коллекторе стоит 6 (ШЕСТЬ) 25-80
    ПРичем некоторые подключены на 20 металлопластик.img_181022.jpg:smile3:

    img_181022.jpgimg_181022.jpg
  • И что? 6 насосов создают такое разрежение в котле (или избыточное давление)? По моему они в своих контурах создают рабочее разрежение-давление, потому как если бы все эти насосы складывали свои разницы разрежение-напор и вкладывали это всё в котёл, автоматика вырубила бы всё. Тут вероятно большой коллектор, в котором насосы не создают заметных перепадов давления... Тем более насосы стоят не на обратке или подаче, а на своих контурах (кольцевых петлях) поэтому тяжело понять давят они в коллектор обратки (при открытых трёхходовиках) или же "высасывают" теплоноситель из подающего коллектора... Тем более они (насколько я понял) далеко от котла и все эти перепады разрежение-напор на него слабо влияют...
    Вопрос в том, не как бывает, а как правильно и смысл объяснить этого... Блин, я уже засыпаю... отпишусь днём... :sad:
    :sad:
  • В данной системе работающие насосы создат перепад давления 0.8 атм.Не считая других нарушений в циркуляции контуров
  • Так вот вопросик, относительно котла где правильнее ставить:
    1. насос и почему?
    2. расширительный бак и почему?
    3. фильтр и почему?
    4. предохранительный клапан?
    5. манометр?
    Выскажу сугубо своё мнение:
    1. Без разницы, хоть на подаче, хоть на обратке... Насос выдерживает повышения температуры. Если в котле нет атоматики от перегрева, лучше тогда на обратку.
    2. Лучше на обратку.
    3. Фильтр перед котлом (перед всеми устройствами вообще). Так как фильтр должен ловить все загрязнения от системы.
    4. Клапан на подачу. Он обязан улавливать повышения давления от насоса и от перегрева.
    5. Манометр после насоса. Он должен показывать максимальное давление в системе, а лучше перед продохранительным клапаном..











  • Glory Const:
    Так вот вопросик, относительно котла где правильнее ставить:
    1. насос и почему?
    На подаче,чтоб в котле было меньшее давление.
    2. расширительный бак и почему?
    на стороне разряжения от насоса,что насос не преодолевал сопротивление бака.
    3. фильтр и почему?
    перед котельным оборудованием
    4. предохранительный клапан?
    на котле,другого варианта нет,между котлом и ПК не должно бть запорной арматуры
    5. манометр? в котле(возле пк)
    Выскажу сугубо своё мнение:
    1. Без разницы, хоть на подаче, хоть на обратке... Насос выдерживает повышения температуры. Если в котле нет атоматики от перегрева, лучше тогда на обратку.
    2. Лучше на обратку.
    3. Фильтр перед котлом (перед всеми устройствами вообще). Так как фильтр должен ловить все загрязнения от системы.
    4. Клапан на подачу. Он обязан улавливать повышения давления от насоса и от перегрева.
    5. Манометр после насоса. Он должен показывать максимальное давление в системе, а лучше перед продохранительным клапаном..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Так вот вопросик, относительно котла где правильнее ставить:
    1. насос и почему?
    На подаче,чтоб в котле было меньшее давление.
    2. расширительный бак и почему?
    на стороне разряжения от насоса,что насос не преодолевал сопротивление бака.
    3. фильтр и почему?
    перед котельным оборудованием
    4. предохранительный клапан?
    на котле,другого варианта нет,между котлом и ПК не должно бть запорной арматуры
    5. манометр? в котле(возле пк)
    Выскажу сугубо своё мнение:
    1. Без разницы, хоть на подаче, хоть на обратке... Насос выдерживает повышения температуры. Если в котле нет атоматики от перегрева, лучше тогда на обратку.
    2. Лучше на обратку.
    3. Фильтр перед котлом (перед всеми устройствами вообще). Так как фильтр должен ловить все загрязнения от системы.
    4. Клапан на подачу. Он обязан улавливать повышения давления от насоса и от перегрева.
    5. Манометр после насоса. Он должен показывать максимальное давление в системе, а лучше перед продохранительным клапаном..
    Glory Const:















    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сколько же интересно, вложено средств в такую мининасосную отопления! Вариант решения вопроса конечно хороший, устойчиво должен работать. А самое главное не надо заморачиваться с гидравлическим расчётом. Однотрубная система, не большие по протяжённости кольца циркуляции. На каждое кольцо свой насос. Мудро. Решение вопроса не взирая на материальную сторону.
    Есть вариант более дешового решения: один необходимой мощности насос, коллектора или гребёнки, можно обозвать по разному. Запорная арматура на каждый контур, фланцевые пары на каждый контур тоже, для установки регулировочных шаиб.
    Будет не так, конечно круто, но значительно дешевле.

  • Система 2-х трубная.Откуда Саша вы сделали такие выводы?
    На не большое по протяженности кольцо 2 насоса 25-80 не ставят. :wink3:
    При отключении некоторых насосов происходит паразитическая циркуляция через отключенные группы.
    Насчет общего решения-в системе 2-бойлера (маленькие насосы)
    Один контур радиаторов и остальное контура теплого пола с разными температурными графиками так как отапливают разные здания.
    Александр-Яр:
    Однотрубная система, не большие по протяжённости кольца циркуляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Однотрубная система, не большие по протяжённости кольца циркуляции.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3:
    Александр-Яр:
    устойчиво должен работать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    устойчиво должен работать
    Александр-Яр:

    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • решается установкой обратных клапанов. у них там нужно движение теплоносителя поболе чем в паразитных процессах. Хотя обратный клапан и является препятствием для нормальной циркуляции. Ну или там электрический клапан. Вырубился насос-закрылся клапан... хотя это тоже делает систему более ненадёжной...
    алексей спб:
    При отключении некоторых насосов происходит паразитическая циркуляция через отключенные группы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    алексей спб:
    При отключении некоторых насосов происходит паразитическая циркуляция через отключенные группы.
    алексей спб:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Уважаемый Glory
    Неужели вы думаете,что в немецких насосных группах нет обратных клапанов?
    Самое неприятное, что эти насосы продавливают через термостатический смеситель из обратки в подачу (легче протолкнуть через перемычку между обраткой и подачей через смесительный вентиль) нежели через котел.
    Glory Const:
    решается установкой обратных клапанов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    решается установкой обратных клапанов
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • чем тогда объясняется паразитические явления? Вроде общего насоса от котла у вас нету, чтобы толкал во все петли... Или же работающие насосы создают такое движение? Кстати вот чесное слово интересно, куда идёт паразитическая циркуляция, в прямом направлении или в обратном?
  • Работающие насосы создают такой перепад