Подогрев дизельного топлива

  • Здравствуйте.
    Заказчик установил у котельной 2 емкости дизельного топлива. Ни трубопровод до котельной, ни сами емкости не изолированы и не подогреваются. Планировал установить на трубопроводе (от емкости до котельной)нагревающий кабель и заизолировать трубопровод (толщина 20 мм. Прокладывать трубопровод от котельной в емкости для нагрева - не вариант ( насколько я понимаю, температура вспышки 45 град. у солярки) Но есть сомнения, что емкость не будет замерзать. что можно было бы порекомендовать в данном случае
  • Замёрзнуть в солярке может только растворённая вода. Ещё правда парафин всплывает... Поэтому для начала нужно сделать отстойник под ёмкостью. А ещё солярку заливать хорошего качества. У нас например народ старается покупать тепловозную, отстоянную.
  • применяйте зимнюю солярку и никаких проблем
  • Все бы ничего, но заказчик вычитал в паспорте горелок Oilon, что солярка на горелку должна поступать с температурой 40 град. В противно случае недожег и, соответственно сбой по режимам. сталкивались с такой проблемой? как ведет себя горелка при температуре солярки 10 град.?
  • по поводу подогрева слышал. у меня стоит китурами турбо на диз.топливе 3 год. никаких проблем. применяю зимнюю солярку. баки на улице. а совет ,поставте "охладитель" от самогоного аппарата для подогрева топлива или бак маленький в котельной .

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.