рубли

Падает давление в отопление

  • Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Котёл *берета-эксклюзив*. Двухконтурный. Стало падать давление в системе отопления. Видимых течей невидно, не в обвязке, не в трассе отопления, не в радиаторах. Падает конечно не на много ( 01 в неделю),но как то тревожно. Пока отоплением не пользуюсь, хотелось бы решить задачу. Может ли травить трёхходовой, и давление уходит с ГВС ?
  • у вас в гвс давление меньше чем в отопление?сколько лет котел отработал?что залито?чем система сделана?какая разводка?какие батареи?
  • котёл работает второй год. вся разводка, двухтрубная, кроме тёплых полов сделана ППр. запитано водой. установлены стальные панельные радиаторы. на слив отопления установлен бронзовый шаровый кран. насчёт давления воды ничего сказать не могу, но кажеться что больше чем в отоплении (1.7-1.8 бар).
  • проверьте расширительный бак.
  • А вот про раширительный бак поподробней, если можно. Как он может повлиять на падения давления ?
  • легко. перфорированная мембрана будет пропускать воду, спускающий золотник, будет уменьшать давление в воздушной части бака и увеличивать таким образом объём системы, а значит при том же кол-ве теплоносителя, уменьшать давление в системе.
    santexnik81:
    Как он может повлиять на падения давления ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    Как он может повлиять на падения давления ?
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ППр пропускает кислород, а он выводится через автоматический воздушник.
  • Начните поиск причины утечки отделив систему от котла. Если есть краны под котлом, то на холодный котел подпитайте систему отопления около 2-х атмосфер, перекройте краны, попользуйтесь горячей водой 2-3 недели. Если давление будет падать - причину падения давления ищите в котле. Если на холодный котел открыть краны и давление резко упадет, значит за эти 2 недели система отопления немного опустошилась - причина в системе отопления.
    santexnik81:
    Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Котёл *берета-эксклюзив*. Двухконтурный. Стало падать давление в системе отопления. Видимых течей невидно, не в обвязке, не в трассе отопления, не в радиаторах. Падает конечно не на много ( 01 в неделю),но как то тревожно. Пока отоплением не пользуюсь, хотелось бы решить задачу. Может ли травить трёхходовой, и давление уходит с ГВС ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Котёл *берета-эксклюзив*. Двухконтурный. Стало падать давление в системе отопления. Видимых течей невидно, не в обвязке, не в трассе отопления, не в радиаторах. Падает конечно не на много ( 01 в неделю),но как то тревожно. Пока отоплением не пользуюсь, хотелось бы решить задачу. Может ли травить трёхходовой, и давление уходит с ГВС ?
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • давление воды растет когда используется гвс.как только прекращается использование гвс, давление воэвращается на место, но к утру падает до критического состояния, котел отключается автоматически. Подскажите кто разбирается в причинах неполадок.Котел настенный, двухконтурный, Беретта.
  • настенный котелл беретта издает тонкий свист во время работы.Может кто сталкивался с подобной причиной?