рубли

Разорвало котел

  • после трех лет эксплуатации напольного котла "SIME RX26", начались проблемы - с начало начались вибрации котла , после они прекратились, но через месяц разорвало секцию, после замены ее, котел проработал 2 недели и разорвало другую секцию. в том же месте что и первую,помогите найти причину этой проблемы!
  • 1. китайский чугун
    2. слишком сильно остывает обратка
    3. дефекты крепления, обеспечивающие перекос секции
    4. использование непонятных веществ в качестве теплоносителя
    5. перегруживание котла по мощности
    6. кончилась гарантия на неудачную или бракованную конструкцию.




  • Накипь,возможно.
    Что с подпиткой? Гидравлику бы увидеть. Возможно,как писал Конст, действительно проблемы с обраткой. Короче схему надо.
  • подпиткой с начала сезона не пользовались и расположена она далеко от котла, накипи в секциях нет,схема простая труба 100 туда и обратно, стоит насос,перегруз котла-вроде расчет делали. , до этого котла, система работала на ТТ котле и проблем не было... спасибо что не оставляете в беде.
  • если у вас слишком сильно остывает обратка, то от перепада температур может лопнуть чугун. Проблема может быть как в самой секции (брак, крепление), так и в системе, слишком медленно движется теплоноситель, слишком сильно остывает.... а может система забитая уже где-то... Вариантов масса.
  • Секции лопаются чаще всего от термических напряжений. Их главная причина - локальный перегрев (при прочих равных). Или резкое охлаждение, что бывает при мощной разовой подпитке системы. Понятно, что качества чугуна (характеристики пластичности) играют при этом определяющую роль.
    Все современные котлы, особенно импортные, отличаются большим теплонапряжением поверхностей нагрева. При этом топочные поверхности работают в режиме поверхностного кипения, при котором температура стенки заметно повышается по сравнению с режимом без кипения и накипь быстрее образуется. И выходит, что и 1-2 мм слоя накипи могут быть критичны.
    Как бороться?
    1 Снизить нагрузку по возможности, придавив давление газа.
    2 Поднять давление в системе, то есть задавить кипение.
    3 Внимательно рассмотреть внутренность лопнувших секций и, если хоть сколько-то накипи есть, сделать кислотную промывку.
    4 Работать при максимальной скорости насоса.
    Если неизбежна замена котла, то лучше взять больший размер и работать на сниженном давлении газа.







  • Есть и ещё одна возможная причина-- котёл стоит на фундаменте не в горизонте. Образование паровой или воздушной пробки внутри секции(ий) котла. Первый признак этого-- шум,непонятные щелчки, стуки при работе. А следствие этого сильный локальный перегрев чугуна и разрыв секции(ций)
    Veterran:
    Секции лопаются чаще всего от термических напряжений. Их главная причина - локальный перегрев (при прочих равных). Или резкое охлаждение, что бывает при мощной разовой подпитке системы. Понятно, что качества чугуна (характеристики пластичности) играют при этом определяющую роль.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Veterran:
    Секции лопаются чаще всего от термических напряжений. Их главная причина - локальный перегрев (при прочих равных). Или резкое охлаждение, что бывает при мощной разовой подпитке системы. Понятно, что качества чугуна (характеристики пластичности) играют при этом определяющую роль.
    Veterran:
    Нажмите, чтобы раскрыть...