рубли

Порядок расчета потребленного тепла

  • Помогите разобраться!
    Пытаюсь отбиться от монополиста, хоть как-то снизить долги перед ним.
    Производство остановлено, договор с теплоснабжающей организацией приостановлен, отопление на дровах, предприятие в режиме «самосохранения». Разбираюсь с проблемами, доставшимися «по наследству»
    Имеется договор энергоснабжения с теплоносителем - сетевая вода.
    Коммерческие приборы учета отпуска тепловой энергии отсутствуют изначально
    Согласно договору «потребление тепловой энергии определяется расчетно-балансовым методом, исходя из максимальной нагрузки, указанной в договоре, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных в ЦТП, ИТП, и на теплоисточнике » (ничего из перечисленного поблизости нет)
    Установлен максимальный расход циркулирующей сетевой воды прилагается отопительный график температур.
    Формой договора предусмотрены показатели давления на коллекторе теплоисточника
    P1 и P2, но сами величины не указаны
    если не задано давление, о каком расходе сетевой воды можно говорить? В точке подключения абонента на магистрали давление в «обратке» выше, чем на «подаче».
    Хочу оспорить порядок расчета или существование самого договора. Помогите, если можете.
    Сергей










  • Это надо к юристу! Он поможет толковее и лучше. Напишет заявление и все необходимые ходатайства. Скорее всего будете судиться. Просто так от денег монополист не откажется!
    Сергей:
    Хочу оспорить порядок расчета или существование самого договора. Помогите, если можете
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Хочу оспорить порядок расчета или существование самого договора. Помогите, если можете
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Александр! юрист есть, но он спрашивает, насколько серьезно влияет отсутвтвие в договоре данных по давлению. в точке отбора было возможно движение теплоносителя только в обратную сторону т.е. от холодной трубы к горячей - калории уже не расчетные, а неуказано давление- неизвестна скорость циркуляции?
  • Это самая основная величина, которая нужна для расчёта расхода! В данном случае расхода теплоносителя. Если в договоре указан расход теплоносителя, но нет основных параметров: давление,температура подачи, обратки, и обязательно диаметр трубопровода, его протяжённость, и при всём при этом нет приборов учёта, то тогда о каком расходе тепла идёт речь! От куда взяты эти величины? От куда тогда взят расход тепла? Здесь выходит одно из другого. На каком основании тогда вы платите деньги согласно договора? Если в договоре указан расход тепла, но нет никаких исходных данных для расчёта расхода тепла, тогда получается, что договор написан " с потолка!?! Но ведь юридические и тем более денежные документы требуют обоснования. А договор, который ни на чём, и ни чем не обоснован, может быть расторгнут либо по согласию сторон, либо в судебном порядке. А если договор и платежи по нему не будет документально, либо законами физики или теплотехники обоснованы, то он будет безусловно расторгнут судом по заявлению любой из сторон.
    Сергей:
    насколько серьезно влияет отсутвтвие в договоре данных по давлению
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    насколько серьезно влияет отсутвтвие в договоре данных по давлению
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    давление,температура подачи, обратки, и обязательно диаметр трубопровода, его протяжённость,
  • Добрый день!
    Первое: У Вас в обасти должно быть Постановление правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов области.
    А к ним должны быть указания:
    УКАЗАНИЯ
    по представлению материалов к расчету тарифов
    на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
    организациями, осуществляющими регулируемую
    деятельность на территории (Вашей области) области,
    не относящимися к электроэнергетике
    Второе: «потребление тепловой энергии расчетным методом"
    Максимальный расход тепла (ккал/час) на отопление:
    Qот. = a * qот. * V * (tвн. - tн.) ( ккал/час )
    Расчет годового расхода тепла на отопление, за отопительный период:
    Qо.ср. = 24 * Qот. * (tвн. - tо.cр.) / (tвн. - tн.о.) * Zо * K * 10 -6 Гкал/год
    Расход теплоносителя на отопление G, кг/ч
    G=3,6Q/(c *p*t)


















Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.