рубли

Проблемы c ferroli

  • Уважаемые форумчане очень нужна помощь на каком минимальном давлении газа должен работать котел Ferroli Domiprojekt F 24 а то при имеющихся 9-11 mBar он работать не хочет Во время час пик по газу котел постоянно отключается и начинает мигать красный светодиод, помогает только RESET или изменение мощности розжига . Товарищи из сервиса ничего толком не помогли покрутили, сделали контрольную чистку пылесосом, только деньги взяли а после их ухода проблема появилась вновь Так что буду рад любой помощи заранее спасибо
  • Что то я не очень понимаю или я вопрос не правильно поставил или помощи на этом форуме не дождешься или просто уважаемым специалистам ответить ЗАПАДЛО. Огромное спасибо уважаемые!!!
  • Рабочее давление для всех котлов 20 mBar ,а минимальное 13.
  • Ты сильно на форум не буксуй, нервный ты наш...
    Давление мерял в статике или динамике? Если в динамике, то нужно проверить минималку на горелке, если же в статике, то смотрим,- нет ли провала при включении котла, если да,- то смотрим подводку газа.
    Это всё при условии, что никто не лазал своими шаловливыми палчиками в сервисном меню через кнопку RESET.

  • Искренне извиняюсь за мою несдержанность. Давление измеряли в динамике а вот на горелке никто не измерил провалы также присутствуют так как при одновременно включенной газ.плите и котле, во время включения котла заметно падение давление на плите 1-2 сек. а потом стабильное горение . А вот по поводу RESET это сами сервисники сказали.
  • Какое давление в статике и в динамике во время провала. Необходимо также замерить минимальное давление на горелке. Способ проверки и регулировки описан в инструкции Сколько котёл в работе? После 2-х - 3-х лет службы необходимо почистить электрод розжига от нагара. Кнопкой RESET пользуйтесь аккуратно: конвульсивное тыкание пальцем может спровоцировать вход в сервисный режим и как следствие - изменение заводских настроек. Т.е.сброс аварии - только однократным нажатием, если нечаянно нажали лишнее и зажглись все лампочки - лучше подождать пол-минуты, пока аппарат сам вернётся в штатный режим.
  • Котел в работе 3 года в прошлом году делался сервис вроде бы чистили и горелку и электрод А по поводу RESET сами сервисники сказали что если не помогает сброс аварии то войти в меню тест и изменить мощность розжига. Так что вот такой у нас сервис. Огромное спасибо за помощь!
  • Давление подачи газа G20 мбар 20
    Макс. давление после газовогоклапана (G20) мбар 17.5
    Мин. давление после газового клапана (G20) мбар 2.2
    Так написано в паспорте.
    По идее должен работать, а мощность уменьшили на сколько?
    Вообще в таких случаях надо звонить на местную газовую службу и требовать чтобы дали положенные 20 мбар, это они должны сделать полюбому.
    И ещё зазор между электродом и горелкой должен быть 2,5 мм. Электрод должен быть в центре горелки.





  • У меня котел Ferroli Domiprojekt F 24 первый год в работе. Стоит в цокольном этаже, температура в котельной 5 - 8 грд. Работает от термостата температуры воздуха в помещении. В паузах между работой котла насос отключается. Когда температура опускается до 5 грд. он как и нужно пускается с розжигом горелки на несколько секунд. Но есть проблема. Иногда в этот момент не происходит розжиг горелки и котел блокируется (горит красный светодиод )Только Reset спасает. А если куда уехал, тогда плохо дело. Подскажите в чем проблема?