Котел ferroli domiproject f24 блокируется

  • Может кто поможет? Котел Ferroli DOMIProject F24 стоит в цоколе дома. Температура в котельной 5-8 грд. Работает от термостата температуры воздуха в помещении. В паузах между работой котла насос отключается и когда температура в котельной падает до 5 грд. как положено насос начинает работать и электророзжиг запаливает горелку на несколько секунд. Я так понимаю это нормальный режим антизмерзания. Но уже несколько раз было так, что при троекратном неуспешном розжиге котел уходил в ошибку (горит красный светодиод, хотя по паспорту должен мигать)Только RESET ... А если отсутствуешь дома, тогда плохи дела... Если у кого была такая проблема, поделитесь пожалуйста решением.
  • Так и должно быть. Разбирайтесь, почему присходит "троекратный неудачный розжиг".
    Victor:
    при троекратном неуспешном розжиге котел уходил в ошибку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Victor:
    при троекратном неуспешном розжиге котел уходил в ошибку
    Victor:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а паспорт что говорит про "красный диод"?
    Victor:
    В паузах между работой котла насос отключается
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Victor:
    В паузах между работой котла насос отключается
    Victor:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Попробуйте отключить комнатный термостат. Может он глючит. Проверьте напряжение сети, если нет стабилизатора. Даление газа в сети. Котёл сам работает нормально, а вот в чём причина ошибки и неудачного розжига нужно выяснить.
  • По паспорту он должен мигать, а у меня постоянно горит.
  • Термостат по моему не причем, поскольку он или дает или не дает разрешение на включение котла. У меня то все происходит в паузе между работой котла, когда термостат не дает разрешение. Может проблема в редукторе по давлению. Редуктор со среднего на низкое давление.
  • Зеленый светодиод при этом как себя ведет?
  • До пуска зеленый мигает, после неуспешного пуска только красный горит
  • Попробуй посмотреть электрод розжига, может там провод оголен и коротит, а сам электрод перегорел. Просто бывают такие случаи.
  • Спасибо за совет, что то похоже на то, поскольку нестабильный розжиг.