Анатолий
Кто может подсказать как установить причину неисправности в работе електромагнитного клапана и термопары газовой автоматики КАРЕ.
При отпускании кнопки тухнет запальник.
-
Veterran
Если термопара расположена в пламени запальника, то искать надо в цепи термопара-обмотка ЭМ. Возможны обрыв, плохой контакт в местах крепления термопары и очень часто - замыкание обмотки на корпус. Так что нет иного пути, как последовательно глазами и авометром все проверить, как проверяют любую электрическую цепь.
-
Анатолий
спс. Не знаеш 0.02В это нормаально для термопары? или этого не достаточно?
-
Veterran
Более чем.
-
александр
Сколько лет автоматике? Головная боль ЭТОЙ автоматики - медные трубки: они окисляются. В следствии чего мусор (окисления) засоряют форсунку запальника, пламя горит слабо, термопара не прогревается ..... Снимите аккуратно трубку, которая идет к запальнику, просуньте в нее медную проволочку и подвигайте проволокой вперед-назад (почистите трубку). Потом высунув проволочку высыпте содержание трубки на ладонь, стол. Если высыпалось, значит трубку надо менять или еще хорошо чистить (можно чем то другим, просто проволокой чистил я )
-
Анатолий
автоматика новая,в работе с 09.2009г.,
-
александр
Тогда для чего Вам гарантия??? Кажется пора воспользоваться. Только звоните в сервис Агроресурса, так надежней и они всегда помогут.
-
Анатолий
гарантия не катит.котел приобретен 5 лет назад,вернее приобретено было сразу 2 котла (есть еще новострой,превратившийся в долгострой).1-ый был установлен 4-ре года назад (автом.ЕВРОСИТ630),котлы 2-ух контурные,в августе по не понятной причине водогрейный контур розгерметизировался и водопровдная вода переполнила систему отопления. Дом частный,на чердаке росширительный бак.Обнаружил проблему когда в комнату с потолка начала капать вода.
Вот и пришлось заменить 1-ый на 2-ой.Евросит проблем особых не создавал,а в этом стоит каре и вот такой с ним конфуз вчера случился.
Сейчас отключил автоматику и греюсь без защиты.
-
александр
Так 5 лет уже, а Вы автоматика новая,в работе с 09.2009г. А фитиль как горит? Должно быть три язычка пламени: вверх, вправо и ОБЯЗАТЕЛЬНО вниз на термопару. Иногда он не горит. Посмотрите в смотровое окно.
-
Анатолий
Он действительно не работал,стоял в упаковке.Три язычка горят,вроде-бы как положено.Да и термопара выдает 20мВ.
Как бы все в норме,а результат вот такой.
Есть вариант переставить полностью ЕВРОСИТ всборе, но надо
дождаться теплых дней.Да и просто хочется победить,не привык быстро сдаваться.
-
александр
А как котел подклечен: через шланг или метал. трубой? И есть ли на входе в дом "фланец" не помню как точно называется.
-
Анатолий
подключение через шланг.
-
александр
Про термопару не ответили: вынимали её, прогорела или нет?
-
Анатолий
Нет,не вынимал.Эти ИЗГОТОВИТЕЛИ закрепили панель запальника одним винтом, но спрятали его так ,что легче болгаркой отстегнуть горелки и только после этого можно добраться.
Еслибы прогорела ЭДС небылобы.Я так думаю.
-
александр
На одном котле я все таки умудрился выкрутить этот БОЛТ, на другом пришлось откручивать все и вытаскивать горелки. Но в обеих случаях помогла чистка трубок, запальника и форсунки запальника (маленькая трубочка в запальнике с тоненьким отверстием). Крепил обратно: сверху вкрутил саморез по металлу с большой шляпкой.
-
Анатолий
Спасибо.Всеравно придется ждать пока морозы слетят,а то сейчас не очень хочется семью морозить.