Замена расширительного бака открытого типа на мембранный бак

  • Добрый день.
    У меня в частном доме, в качестве расширительного бака в системе отопления установлен открытый бак.
    В системе отопления находится 300 литров воды.
    Какой объем мембранного бака необходим для такой системы отопления.
    какие изменения необходимо внести в систему отопления при замене открытого расширительного бака на закрытый мембранный бак?



  • Здравствуйте! Бак должен быть примерно 1/10 от объема, т.е. 25...30 литров, но если на отоплении стоит циркуляционный насос и котел с автоматикой, то можно и меньшим объемом бак, система не так инертна. Помимо мембранного бака нужно установить манометр и предохранительный клапан на 1,5 бар. Фото и схему монтажа могу вам скинуть на ваш e-mail
  • Бак может быть расположен там же, где и котел, нет необходимости тянуть трубу до чердака, где к тому же есть риск "подморозить" бак зимой;Бери 50л и все будет хорошо
  • Доброго всем дня!
    Уважаемый sugamak извиняюсь не знаю как Вас зовут если можно скиньте
    фотку и схемку на shtokaloe@mail.ru
    Заранее благодарю.


  • смысл предохранительного на 1,5 бар?чем обьясняется?почему 1,5?а не 3 к примеру?
  • Николаич:
    Доброго всем дня!Уважаемый sugamak извиняюсь не знаю как Вас зовут если можно скиньтефотку и схемку на yurij.y.bondarenko@univer.kharkov.ua
    Заранее благодарю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николаич:
    Доброго всем дня!Уважаемый sugamak извиняюсь не знаю как Вас зовут если можно скиньтефотку и схемку на yurij.y.bondarenko@univer.kharkov.ua
    Заранее благодарю.
    Николаич:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • и еще вопрос.
    В некоторых интернет магазинай встретил такую вещ как группа безопасности для котлов, что это такое, для чего оно?
  • Уважаемый Сергей, замена открытого бака на мембранный приведёт к повышению давления в вашей системе отопления, поэтому сначала надо убедиться в том, что всё оборудование расчитано на это. Прежде всего найдите на котле (и всём прочем оборудовании) бирку с техническими характеристиками, максимальнодопустимое давление подскажет Вам какой именно предохранительный клапан необходимо установить(разумеется он должен быть меньше самого низкого допустимого давления). Потребуется так-же установка манометра для контроля давления, сбросника воздуха, ведь обычно эту функцию выполняет открытый расширительный бак. Место установки всего этого должен указать специалист на месте.
    А группа безопосности котла это - собранные на одной рейке предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха и манометр (к стати на котёл устанавливается без запорной арматуры).
  • Это группа безопасности...:smile3:))
    Это устройство, которое может включать себя разлиные по назначению и объединенные в одном корпусе приборы.
    Например обратный клапан, фильтр, предохранительный дренажный клапан, рассчитанный на некоторое давление в системе, места для присоединений манометров, етс...
    На корпусе группы обычно указано давление, при превышении которого срабатывает предохранительный дренажный клапан.
    Так что не каждая группа безопасности подойдет к любому котлу или бойлеру - надо смотреть схему и сопоставлять технические характристики.
    .
    В системе желательно иметь автоматический воздухоотводчик. Располагать его надо выше и перед мембранным баком по направлению тока воды - это если память не изменяет, лучше инфу проверить.
    Sergey:
    В некоторых интернет магазинай встретил такую вещ как группа безопасности для котлов, что это такое, для чего оно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sergey:
    В некоторых интернет магазинай встретил такую вещ как группа безопасности для котлов, что это такое, для чего оно?
    Sergey:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:





  • Смысл в соответствии давления в системе параметрам котла...
    В паспорте обычно пишут на какое давление рассчитан котел, вот предохранительный клапан должен срабатывать чуть раньше, чем разорвет бак котла...
    best996:
    смысл предохранительного на 1,5 бар?чем обьясняется?почему 1,5?а не 3 к примеру?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    смысл предохранительного на 1,5 бар?чем обьясняется?почему 1,5?а не 3 к примеру?
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • уважаемый macmen, котел данко, расчитан на давление воды в системе 0.1 Мпа, радиаторы корадо, если не изменяет память расчитанны на давление порядко 10 атмосфер