lsv tula:
Будет ли автоматика регулирования котла работать оптимально? не будет ли частого "пуск-стоп"Нажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
Будет ли автоматика регулирования котла работать оптимально? не будет ли частого "пуск-стоп"Нажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:
насколько эффективно работает котел в режиме ГВС, хорошо ли прогревает воду до 55-60С в совместной работе на отопление.Нажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
насколько эффективно работает котел в режиме ГВС, хорошо ли прогревает воду до 55-60С в совместной работе на отопление.Нажмите, чтобы раскрыть...
lsv tula:
А вот в модели BAXI eco3 работают оба контура одновременноНажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
А вот в модели BAXI eco3 работают оба контура одновременноНажмите, чтобы раскрыть...
lsv tula:
Вообще, как вам эти модели котлов (BAXI main и eco3)? И потом в модели main при отключении насоса не произойдет ли резкое увеличение температуры т/н в системе отопления? циркуляция то останавливается?Нажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
Вообще, как вам эти модели котлов (BAXI main и eco3)? И потом в модели main при отключении насоса не произойдет ли резкое увеличение температуры т/н в системе отопления? циркуляция то останавливается?Нажмите, чтобы раскрыть...
a-x-e-l-1:
Читаем внимательнее мат.часть... Не работает ни в одном двухконтурном котле оба теплообменника сразу. Т.е в любом двухконтурном котле присутствует приоритет ГВС.Нажмите, чтобы раскрыть...a-x-e-l-1:a-x-e-l-1:
Читаем внимательнее мат.часть... Не работает ни в одном двухконтурном котле оба теплообменника сразу. Т.е в любом двухконтурном котле присутствует приоритет ГВС.Нажмите, чтобы раскрыть...
lsv tula:
Стою на распутьи: либо BAXI main, либо BAXI eco3.Нажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
Стою на распутьи: либо BAXI main, либо BAXI eco3.Нажмите, чтобы раскрыть...mrstone:
Вызова на Бакси первые 2-3 года -минимальны.Нажмите, чтобы раскрыть...mrstone:mrstone:
Вызова на Бакси первые 2-3 года -минимальны.Нажмите, чтобы раскрыть...
a-x-e-l-1:
И я двумя руками поддержу. И тот и другой стабильные котелки. Желательно, чтоб в котле стоял газовый блок Хоневел, а не Сигма 845. Сигма бывает глючит.Нажмите, чтобы раскрыть...a-x-e-l-1:a-x-e-l-1:
И я двумя руками поддержу. И тот и другой стабильные котелки. Желательно, чтоб в котле стоял газовый блок Хоневел, а не Сигма 845. Сигма бывает глючит.Нажмите, чтобы раскрыть...
mrstone:
Обе модели неплохи в своём сегменте: битермик хорош простотой, но при переключении с отопления на ГВС возможен небольшой температурный скачок. Скачка температуры отопления при остановк насоса не бывает по причине того, что всё тепло смывается протоком хозяйственной воды. У Эко 3 компакт водоразбор ГВС более комфортен плюс визуальный контроль поградусной регулировки на ЖК-дисплее. Вызова на Бакси первые 2-3 года -минимальны.Нажмите, чтобы раскрыть...mrstone:mrstone:
Обе модели неплохи в своём сегменте: битермик хорош простотой, но при переключении с отопления на ГВС возможен небольшой температурный скачок. Скачка температуры отопления при остановк насоса не бывает по причине того, что всё тепло смывается протоком хозяйственной воды. У Эко 3 компакт водоразбор ГВС более комфортен плюс визуальный контроль поградусной регулировки на ЖК-дисплее. Вызова на Бакси первые 2-3 года -минимальны.Нажмите, чтобы раскрыть...
lsv tula:
на линии подпитки ситемы отопления котла BAXI ECO3 compact монтажники ставят фильтр умягчения полифосфатный со сменным картриджем, на ГВС только мех фильтрНажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
на линии подпитки ситемы отопления котла BAXI ECO3 compact монтажники ставят фильтр умягчения полифосфатный со сменным картриджем, на ГВС только мех фильтрНажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:
В смете на обвязку котла BAXI ECO3 compact монтажники заложили на отопление, запорку и т.д. Ду 1/2 хотя по инструкции диаметр присоединения 3/4,Нажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
В смете на обвязку котла BAXI ECO3 compact монтажники заложили на отопление, запорку и т.д. Ду 1/2 хотя по инструкции диаметр присоединения 3/4,Нажмите, чтобы раскрыть...
a-x-e-l-1:
Это не есть гуд. Хотя бы до первого радиатора или до тройника, на котором СО делится на два плеча, или до распределительного коллектора, при лучевой разводке, лучше бы дойти 3/4 трубами.Нажмите, чтобы раскрыть...a-x-e-l-1:a-x-e-l-1:
Это не есть гуд. Хотя бы до первого радиатора или до тройника, на котором СО делится на два плеча, или до распределительного коллектора, при лучевой разводке, лучше бы дойти 3/4 трубами.Нажмите, чтобы раскрыть...
lsv tula:
Это не есть гуд. Хотя бы до первого радиатора или до тройника, на котором СО делится на два плеча, или до распределительного коллектора, при лучевой разводке, лучше бы дойти 3/4 трубами.Нажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
Это не есть гуд. Хотя бы до первого радиатора или до тройника, на котором СО делится на два плеча, или до распределительного коллектора, при лучевой разводке, лучше бы дойти 3/4 трубами.Нажмите, чтобы раскрыть...
a-x-e-l-1:
Полифосфатник, обратите внимание, чтоб он был"пищевой", ставится на ввод холодной воды в котел. Его основная задача предохранить от накипи вторичный теплообменник со стороны ГВС. Система отопления и первичный ТО защищаются от накипи хорошим монтажом системы, отсутствием утечек и,как следствие, отсутствием подпиток системы. При установке полифосфатника на ввод ХВ в котел, подпитка будет проходить то же через него.Нажмите, чтобы раскрыть...a-x-e-l-1:a-x-e-l-1:
Полифосфатник, обратите внимание, чтоб он был"пищевой", ставится на ввод холодной воды в котел. Его основная задача предохранить от накипи вторичный теплообменник со стороны ГВС. Система отопления и первичный ТО защищаются от накипи хорошим монтажом системы, отсутствием утечек и,как следствие, отсутствием подпиток системы. При установке полифосфатника на ввод ХВ в котел, подпитка будет проходить то же через него.Нажмите, чтобы раскрыть...
mrstone:
В случае, если регулировка мощности отопления под требуемую квадратуру помещения не помогает, и котёл тактует,- устанавливается комнатный термостат.Нажмите, чтобы раскрыть...mrstone:mrstone:
В случае, если регулировка мощности отопления под требуемую квадратуру помещения не помогает, и котёл тактует,- устанавливается комнатный термостат.Нажмите, чтобы раскрыть...
КИРЯ:
ДОМ 280 М2 РАДИАТОРОВ 14ШТ ИЛИ 150 СЕКЦИЙ + ТП 50М2,ХВАТИТ ТАКОГО КОТЛА НА ОТОПЛЕНИЕ И ГВСНажмите, чтобы раскрыть...КИРЯ:КИРЯ:
ДОМ 280 М2 РАДИАТОРОВ 14ШТ ИЛИ 150 СЕКЦИЙ + ТП 50М2,ХВАТИТ ТАКОГО КОТЛА НА ОТОПЛЕНИЕ И ГВСНажмите, чтобы раскрыть...
santexshoy:
не забудь бесперебойник питания электричества.Нажмите, чтобы раскрыть...santexshoy:santexshoy:
не забудь бесперебойник питания электричества.Нажмите, чтобы раскрыть...
lsv tula:
Подскажите какой фильтр (недорогой) поставить на входе холодной воды для хоть какого более или менее умягчения (пусть будет со сменным картриджем).Нажмите, чтобы раскрыть...lsv tula:lsv tula:
Подскажите какой фильтр (недорогой) поставить на входе холодной воды для хоть какого более или менее умягчения (пусть будет со сменным картриджем).Нажмите, чтобы раскрыть...
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.