рубли

Вздутия на pp-r

  • Доброго времени суток. труба PP-r/ HAKAN.(армированая). По всей длине трубы спустя год эксплуатации появились вздутия. На сколько это ненадёжно и опасно? Надо ли заменить ? Или не заморачиватся и оставить как есть ?
  • это распространённый баг некачественной или же поддельной трубы. Как правило из-за воздействия ультрафиолета, разлагается верхний слой пластика. У смежников такое на ЦО было... но труба пока даже гидроудары держит, хотя лучше не экспериментировать... :sad::sad:
  • Какая температура была на подаче? Экопластик в своём монтажном предписании допускает такие вздутия в верхнем слое армированной трубы.
  • это трасса (50)ЦО в подвале многоэтажки. Соответствено температура около 50-70. Имено наружный слой (фольга) и вздулась, а при прокалывании от туда вытекает водичка.. Это очень плохо ?
  • Странно,- по СНиПу система центрального теплоснабжения из металлополимера разрешена толька в автономных сетях или после внутридомового коллектора... Если организация, монтировавшая этот дом, нарушила эти требования, то это чревато в будущем проблемами, т.к. в центральных теплосетях нередко бывает повышение температуры до критической для ППР.
  • это пипец. Если протекает водичка, значит весь пластик расслоился. Стало быть китай в самом худшем его проявлении. Менять срочно на что-нить путное.
    santexnik81:
    Это очень плохо ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    Это очень плохо ?
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Интересно то , что вздулась подача. Обратка и ГВС нормально.
    может оно и так. но в 90% наблюдаеш *дёшево и сердито*
    mrstone:
    по СНиПу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    по СНиПу
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В автономных системах, зачастую, заказчики сами начинают экономить,- и это их личное горе, но в ЦО...- технадзора на них нету!
    santexnik81:
    в 90% наблюдаеш *дёшево и сердито*
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    в 90% наблюдаеш *дёшево и сердито*
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это отслоилась алюминиевая фольга,но это не значит что труба потечёт.Главное соблюдение температурного режима.Вздутия лучше пркалывать шилом пока они маленькие,чисто из заботы о внешнем виде,и чтоб обывтели не не пугались.Если проколоть,вытечет немного воды,и больше её не будет.Откуда берётся-хз.,кто как говорит.
  • Боюсь, что придется все менять на банальное железо или городить ИТП.