рубли

Как правильно толковать свод правил

  • Как правильно толковать свод правил
    --------------------------------------------------------------------------------
    СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
    4.1. Требования к теплогенераторам
    4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные
    теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа "С")
    и...
    4.1.6 При реконструкции систем теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с переходом
    на поквартирное теплоснабжение, в зданиях высотой до 5 этажей включительно рекомендуется (!!!) также
    предусматривать установку теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.
    Мне, например, хочется трактовать так - рекомендуется применять теплогенераторы с закрытой камерой, но можно и с открытой камерой.
    В п 4.1.1. четко прописано СЛЕДУЕТ применять, а в 4.1.6. рекомендуется..


















  • в первом случае имеется ввиду для новых зданий в которых монтируется отопление, во втором случае для старых зданий, рекомендуется с закрытой. Там возможна поправка, что с открытой камерой возможен монтаж, если есть предусмотренные газовые каналы для отвода сгоревших газов, в частности от старых колонок (водонагревателей).
    Владимир:
    Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    При реконструкции систем теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с переходомна поквартирное теплоснабжение,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    При реконструкции систем теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с переходомна поквартирное теплоснабжение,
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте
    Очень вы меня порадовали, тогда мой Будерус с открытой камерой встает вместо колонки МОРО в существующий дымоход. Дом стороился как газифицированный. Дымоходы имеются и даже очень большие по сечению отдельно для каждлй квартиры в пятиэтажке. А Вы где поправку вычитали. Скиньте пожалуйста номер документа.
  • вам лучше сходить в вашу местную газовую организацию, потому как там больше смотрят на министерские и спущенные сверху указания, чем на нормативы не успевающих за развитием СНИПов. У нас, в Украине, такое разрешение на использование газовых ходов дают для атмосферных котлов, но требуют некоторые доработки помещения. По форточкам с притоком воздуха, по чистке дымоходных каналов с разрешением их использовать от трубочистов, о размещении дверей и прочее...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.