Glory Const:
Правильно будет так:
1. на насосе воздухоотводчик должен быть открыт постоянно. Всю сознательную жизнь котла.
2. Открыть все краны Маевского на всех радиаторах, полотенцесушителях и т.д.
3. Заплонять систему теплоносителем до тех пор, пока он не потечёт из кранов Маевского. Как только это произошло, этот кран Маевского на этом приборе можно закрыть
4. Когда все краны закрыты, довести давление в системе до номинального.
5. Закрыть кран заполнения системы
6. Запустить котёл и дать насосу прокрутить теплоноситель по системе (при этом воздухоотводчик на насосе автоматически будет удалять скопившийся воздух)
7. Проверить на каждом приборе кран Маевского на предмет скопления воздуха в этом приборе.
8. При необходимости добавить теплоноситель до нужного давления.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
Правильно будет так:
1. на насосе воздухоотводчик должен быть открыт постоянно. Всю сознательную жизнь котла.
2. Открыть все краны Маевского на всех радиаторах, полотенцесушителях и т.д.
3. Заплонять систему теплоносителем до тех пор, пока он не потечёт из кранов Маевского. Как только это произошло, этот кран Маевского на этом приборе можно закрыть
4. Когда все краны закрыты, довести давление в системе до номинального.
5. Закрыть кран заполнения системы
6. Запустить котёл и дать насосу прокрутить теплоноситель по системе (при этом воздухоотводчик на насосе автоматически будет удалять скопившийся воздух)
7. Проверить на каждом приборе кран Маевского на предмет скопления воздуха в этом приборе.
8. При необходимости добавить теплоноситель до нужного давления.Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
это выставляется мощность котла. У вас он ведь 24 кВт? так вот рассчитан он возможно на бОльшую площадь, чем у вас есть. Очень настоятельно советую в эти настройки не лазить самостоятельно. Всё что вам нужно трогать - это управление температурой ГВС и отоплением.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
это выставляется мощность котла. У вас он ведь 24 кВт? так вот рассчитан он возможно на бОльшую площадь, чем у вас есть. Очень настоятельно советую в эти настройки не лазить самостоятельно. Всё что вам нужно трогать - это управление температурой ГВС и отоплением.Нажмите, чтобы раскрыть...
Евгений:
Эти настройки делает сервисный инженер при пуске котла.Нажмите, чтобы раскрыть...Евгений:Евгений:
Эти настройки делает сервисный инженер при пуске котла.Нажмите, чтобы раскрыть...