Проблемы цо в многоквартирном доме

  • Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Жители жалуются на переливание (шум) в системе отопления.
    20-ти этажный многоквартирный дом с верхним розливом центрального отопления. На подаче (второй контур) давление 8,8 АТМ. На верхней точке (в местах поступления отопления по стоякам) давление 0,7 АТМ. На обратке (розлив в подвале) 6,4 АТМ.
    Заужений диаметров трубопровода не обнаружено.
    В чем причина:
    1) Воздух?
    2) Запорная арматура?
    3) Засор?
    И что с этим делать?









  • Нужно в распреденлительном узле закрыть задвижки на подаче и оратном трубопроводе,включить подпиточную линию,и протравить воздух на чердаке.Открывать начинать с подающего трубопровода,затем обратный,так как у вас давление на обратке ниже высоты дома.Желательно поджимая задвижку на обратнике установить давление чуть меньшее чем 8,1.Всё дело в тсутствии регулировки системы в распределительных узлах.Воздух,перетекание воды в батареях-последствия.Конечно есть фактор очумелых ручек,в виде лишних кранчиков на батареях.
  • Спасибо большое за совет. Я только не поняла, как может не хватать давления на обратке? Дом 20-ти этажный 1 этаж примерно 3 метра + всевозможные тех этажи и подвалы (5 метров) итого 6,5 АТМ. Подскажите, если я не права.
    Ах да, и еще, в доме нет подпиточной линии (только в бойлерной). Только две трубы заходит.
  • Сколько подъездов в доме? Один или два узла распределения?Не ходятт же слесари в бойлерную каждый раз когда нужно сливать и наполнять стояк отопления,а если это так то у Вас с обсуживанием бардак.В бойлерную должны иметь доступ только подготовленный персонал,возможно в этом причина Ваших проблем.Не хватает не давления,а воды.Возможно ,сантехники со стороны сливают воду со стояков для ремонта,а восполнить убыток вады недосуг,или пофиг,потому как процедура хлопотная.Высоту дома легко узнать по манометру в подвле,когда вода стоит в спкскниках на чердаке и не вытекает,вот это и есть нужное давление на обратке(минимальное).Нужно больше инфы осистеме.
  • Дом одноподъездный, тепловой узел в доме один. От бойлерной запитаны две 20-ти этажки. Подпиточная линия находится в ЦТП. Операторы сами контролируют этот процесс. А доступа у нас к ним, естесственно, нет, только по официальному запросу. Как доказать тепловым сетям, что подают недостаточно ХОВ?
  • Вам нужен грамотный слесарь,который будет ваести журнал показаний манометров.Короче нужно организоваться тем кому не всё равно,нанять грамотного спеца,он и будет общаться с операторами на понятном им языке.Если бойлерная на два дома,то это сложнее,нужно объединяться для решения этой проблемы,потому как вы зависите друг от друга.У нас так и сделали,одно тсж на два дома,одна газовая котельная.Все вопросы решают нанятые спецы.