  • Ситуация такая:
    Дом оборудован прибором учета. Мне непонятно по моим анализируемым данным перетоп дома идет или недотоп?
    М1(факт)=363,67 т/сут
    M1(норма)=80,16 т/сут
    Здесь понятно явный перетоп, т.к. теплоносителя подается выше нормы.
    А как быть с разностью температур между подачей и обраткой dT?
    dT(факт)=5,24 град.С
    dT(норма)=22,06 град.С
    Вроде бы по факту, что зарегистрировал счетчик, температуры отдалось в дом меньше нормы и можно считать это недотопом. Но опять же нет, говорят, что если dT меньше нормативного, то это перетоп, т.к. теплоноситель движется быстро и не успевает остыть. Опять же я говорю, дак в доме то осталось 5,24 град. С, а не 22,06 град.С как требуется.
    Дак что же это все же??? Помогите, весь запутался!!!








  • В доме остается не deltaT, а количество теплоты. По числам видно, что при "норме" 1,768 Гкал/сутки в доме остается 1,906, то есть примерно на 8% больше "нормы".
    Если под нормой подразумеваются теплопотери при данной среднесуточной температуре, то дело выглядит вполне прилично.
    А то, что фактический расход воды получился вчетверо больше - вопрос к проектантам.

  • Значит по dT(разности температур между подачей и обраткой) нельзя сравнивать dT факта с dT нормы и выявлять, таким образом, перетоп или недотоп дома?
  • Q=dT*cp*p*V.примерно = V*dT
    понизьте скорость протока.может на моторе ....
    можно запросить у проэктантов скорость носителя и посмотреть по диаметрам труб...
    а может мало кто ещё подключён-вот и прет (котельщики спят не регулируют)


  • Я вот тоже не совсем понимаю в чём собственно проблема. Конечно идёт перерасход теплоносителя, но /\t в разы ниже нормы. На лицо избыточная скорость теплоносителя. В узле есть элеватор? Или нет? И опять же, а может, и бог с ним, с перерасходом теплоносителя? Конечно это не правильно! :sorry2: Но, вы платите согласно показаний счётчика ведь не за теплоноситель, который прошёл по системе, а за тепло, которое теплоноситель отдал в дом! Если так, то в чём как бы проблема?
    Как вариант, что бы упорядочить количество теплоносителя и /\t, нужно убавить обороты двигателя насоса (если он есть) Если есть элеватор, то тогда решается заменой сопла или самого элеватора.
    Юрий:
    Дом оборудован прибором учета. Мне непонятно по моим анализируемым данным перетоп дома идет или недотоп?М1(факт)=363,67 т/сутM1(норма)=80,16 т/сутЗдесь понятно явный перетоп, т.к. теплоносителя подается выше нормы.А как быть с разностью температур между подачей и обраткой dT?dT(факт)=5,24 град.СdT(норма)=22,06 град.С
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    Дом оборудован прибором учета. Мне непонятно по моим анализируемым данным перетоп дома идет или недотоп?М1(факт)=363,67 т/сутM1(норма)=80,16 т/сутЗдесь понятно явный перетоп, т.к. теплоносителя подается выше нормы.А как быть с разностью температур между подачей и обраткой dT?dT(факт)=5,24 град.СdT(норма)=22,06 град.С
    Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    Дак что же это все же??? Помогите, весь запутался!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    Дак что же это все же??? Помогите, весь запутался!!!
    Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
  • Пробуем придавить обраткой, расход уменьшается, dT начинает расти. Но не пострадают ли жители, не замерзнут ли, если доводить до нормативных значений? В данном доме имеется пластинчатый водоподогреватель. В принципе если сравнивать результаты потребленного количества теплоты, то в обоих случаях потребленное тепло пудет одинаково почти, т.к. в первом случае большая массса умножается на меньшую dT, и наоборот при меньшем расходе - меньшая масса умножается на увеличенную dT. Второй случай ближе к нормативному. Дак что же такое тогда? В обоих случаях платят одинаково, но, скорее всего при втором случае(нормативном)люди будут мерзнуть? :scratch one-s head::scratch one-s head:
  • тк у вас центральное снабжение , то вам просто надо познакомиться с главным кочегаром. или ещё с кем.он вам причины растолкует.
    а так -ничего криминального тут нет.(хотя нафига давить с такой скоростью.....может это у них тестовый режим.)
    а трубы какие в сети лежать?

  • Обычные стальные, полипропилен у нас еще мало практикуют.
  • это правильно. практиш квадратиш- гуд.
  • Тогда зачем чего-либо изменять и трогать? Шум в стояках и (или) радиаторах есть? Если нет, всё нормально, то пускай всё работает так, как есть. Раз всё равно,
    Тогда как, если вы приведёте всё к нормативу, то возможно, как вариант
    Приводить к нормативу придётся только в том случае, если на этой линии в самом удалённом доме будут действительно люди мёрзнуть. А так, если вы начнёте приводить всё к нормативу, то столкнётесь с проблеммой регулировки системы отопления в доме, с концевыми стояками проблемы начнутся. Так что прежде чем приводить к нормативу-- хорошенько подумайте! :smile3:
    Юрий:
    . В принципе если сравнивать результаты потребленного количества теплоты, то в обоих случаях потребленное тепло пудет одинаково
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    . В принципе если сравнивать результаты потребленного количества теплоты, то в обоих случаях потребленное тепло пудет одинаково
    Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Юрий:
    В обоих случаях платят одинаково,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    В обоих случаях платят одинаково,
    Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Юрий:
    но, скорее всего при втором случае(нормативном)люди будут мерзнуть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    но, скорее всего при втором случае(нормативном)люди будут мерзнуть?