Однотрубная система отопления с котлом АОГВ23.2-1 ЖМЗ,двухэтажного коттеджа,с принудительной циркуляцией теплоносителя.Циркуляционный насос 32/6 всей системы стоит на обратке направленный в котел.Подводка к биметаллическим батареям-нижняя.На втором этаже все батареи кроме первой по ходу чуть теплые.Попытался увеличить давление воды в кольце второго этажа-поставил еще один насос 32/4,на обратку второго этажа сонаправлено с основным насосом.Это не помогло,батареи все такие же холодные.
P.S.В этой системе от одного котла также находятся еще: теплый пол,батареи первого этажа.При этом они горячие и работают исправно.Что посоветуете для исправления ситуации.
Glory Const
для начала нарисовать детальную схемку. Иногда так случается, что люди рисуя схему, сами уже понимают неисправность, даже не будучи специалистами в этой области... так что рисуйте, выкладывайте.
keks13a13
вот нарисовал принципиальную схему отопления первого и второго этажей не вырисовывал теплый пол,батареи в ванных и полотенцесушители.как вставить сюда незнаю
Glory Const
1. нужно зарегистрироваться. (это недолго)
2. после регистрации под окном ввода сообщений будут высвечиваться поля "Картинка", "файл". Если схема небольшая (800*800 пикселей), можно вставить в поле"Картинка", если побольше (но не более 1 Мб), можно вставить в поле "файл". (не забудьте, если вставите в поле "файл", написать краткое имя файла в поле ниже)
keks13a13
ну вот вроде поставил
Glory Const
1. На втором этаже есть воздухоотводчик в верхней точке и Маевского на каждом радиаторе?
2. Расширительный бак где установлен?
3. Озвучьте диаметры труб и подводки к радиаторам по обеим этажам.
Я опасаюсь того, что придётся устанавливать краны на перемычках под радиаторами второго этажа. Вот тут я недавно попытался описать 2 способа разводки, возможно вы поймёте о чём я говорю http://forum.vashdom.ru/articles/od...ontalnyj-variant-razvodki-pljusy-i-minusy.84/
Воздухоотводчики есть на всех батареях и на первом и на втором этажах.Расширительный бак стоит на первом этаже в котельной. Размер труб на отопление обоих этажей 32 полипропелен армированный алюминием.Подводка на всех этажах ко всем радиаторам-нижняя.В настоящий момент у меня вот такая схема подключения батарей, не эдентичная ли она предложенной вами. Термоклапан стоит на входе в батарею.
Glory Const
внимательно смотрим на вашу схему.
1. Что мешает теплоносителю пойти по нижней перемычке? Ничего
2. Что мешает теплоносителю пойти в радиатор?
а)гидравлическое сопротивление тройника (90º поворот)
б)гидравлическое сопротивление колена (90º поворот)
в)гидравлическое сопротивление термостата или крана
г)гидравлическое сопротивление фитинга, соединяющего трубу и радиатор
д)гидравлическое сопротивление радиатора
е)гидравлическое сопротивление фитинга №2, соединяющего трубу и радиатор
ж)гидравлическое сопротивление крана
з)гидравлическое сопротивление колена (90º поворот)
и)гидравлическое сопротивление тройника (90º поворот)
3. Вопрос: куда пойдёт теплоноситель по законам гидродинамики?
Выход - ставить вентиль на перемычке.
Это легко проверить, если попробовать саму магистраль и вообще обратку второго этажа (например на доп. насосе). Если обратка горячее чем радиаторы, значит теплоноситель проскакивает мимо радиаторов по магистрали. Проверьте это и отпишитесь, так ли?
Евгений
1. Попробуйте закрыть 1 этаж и теплый пол 1 этажа и бойлер. ( на схеме не видно теплого пола.
Если второй этаж не заработает, то трасса выполнена с контруклонами и в верхней точке подьема трубы на 2 этаже возможно нужно ставить автоматический воздухоспускник.Просто воздух в системе, который батареями не выгоняется.
Если заработает, то проблема на 1 этаже. Напольное отопление вообще то делается через терморегулятор с установкой отдельного насоса. Есть ответвление на бойлер, а это коротко замкнутый круг, может посадить второй этаж.
Есть над чем работать!
Евгений
Терморегулятор нужно ставить на выходе из батареи, а не на входе. Горячий теплоноситель практически сразу запирает его. При однотрубной системе выообще лучше отказаться от терморегуляторов. Просто снимите головку и откройте на полную и все заработает, отрегулируйте, чтобы все батареи были одинаковой температуры и все.
Евгений
И еще один прикол может быть, если краны радиаторные, то их нужно ставить головкой горизонтально, а не вертикально. Воздух в верхней части не выгоняется и стопорит движение теплоносителя.Как только такие краны появились, на первом обьекте и обломались, пока не поняли в чем дело.Если шаровые стоят краны, то можно забыть, что написано выше.
Олег (самостроитель)
Отключите доп насос 2-го этажа.. будете удивлены!
keks13a13:
ну вот вроде поставил
Нажмите, чтобы раскрыть...
keks13a13:
ну вот вроде поставил
keks13a13:
Нажмите, чтобы раскрыть...
keks13a13
Насос выключаю 2 этаж остывает.
Олег (самостроитель):
Отключите доп насос 2-го этажа.. будете удивлены! [Подмигивание]
Нажмите, чтобы раскрыть...
Олег (самостроитель):
Отключите доп насос 2-го этажа.. будете удивлены! [Подмигивание]
Олег (самостроитель):
Нажмите, чтобы раскрыть...
keks13a13
Поставить вентиль я уже не могу трубы залиты в пол(это было еще до меня сделано).Раздолбить тоже не представляется возможным.А температура магистрали меняется вместе с батареями,то есть не теплее.
Glory Const:
Выход - ставить вентиль на перемычке.
Это легко проверить, если попробовать саму магистраль и вообще обратку второго этажа (например на доп. насосе). Если обратка горячее чем радиаторы, значит теплоноситель проскакивает мимо радиаторов по магистрали. Проверьте это и отпишитесь, так ли?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
Выход - ставить вентиль на перемычке.
Это легко проверить, если попробовать саму магистраль и вообще обратку второго этажа (например на доп. насосе). Если обратка горячее чем радиаторы, значит теплоноситель проскакивает мимо радиаторов по магистрали. Проверьте это и отпишитесь, так ли?
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
keks13a13
Все происходит как вы написали если что то закрыть другое начинает работать но не все вместе. А какая проблема может быть с первым этажем,если воздуха там нет точно и трубы все лежат горизонтально.
Евгений:
1. Попробуйте закрыть 1 этаж и теплый пол 1 этажа и бойлер. ( на схеме не видно теплого пола.
Если второй этаж не заработает, то трасса выполнена с контруклонами и в верхней точке подьема трубы на 2 этаже возможно нужно ставить автоматический воздухоспускник.Просто воздух в системе, который батареями не выгоняется.
Если заработает, то проблема на 1 этаже. Напольное отопление вообще то делается через терморегулятор с установкой отдельного насоса. Есть ответвление на бойлер, а это коротко замкнутый круг, может посадить второй этаж.
Есть над чем работать!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Евгений:
1. Попробуйте закрыть 1 этаж и теплый пол 1 этажа и бойлер. ( на схеме не видно теплого пола.
Если второй этаж не заработает, то трасса выполнена с контруклонами и в верхней точке подьема трубы на 2 этаже возможно нужно ставить автоматический воздухоспускник.Просто воздух в системе, который батареями не выгоняется.
Если заработает, то проблема на 1 этаже. Напольное отопление вообще то делается через терморегулятор с установкой отдельного насоса. Есть ответвление на бойлер, а это коротко замкнутый круг, может посадить второй этаж.
Есть над чем работать!
Евгений:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
менять магистраль от котла до разводки по этажам на 50-тую и на обратке тоже.
Александр-Яр
И коллектор диаметром по-более поставить не плохо бы.
Glory Const:
менять магистраль от котла до разводки по этажам на 50-тую и на обратке тоже.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
менять магистраль от котла до разводки по этажам на 50-тую и на обратке тоже.
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Евгений
Значить проблема в 1 этаже. Отключите напольное отопление и бойлер и проверьте, должны работать два этажа. Если это так, то включите напольное отопление. Если проблема повторяется, то напольное выполнено не правильно. Также проверяется ветвь бойлера. Счастливо разобраться.
keks13a13
Спасибо буду разбираться
keks13a13
Ну она сделана из 40 трубы.
Glory Const:
менять магистраль от котла до разводки по этажам на 50-тую и на обратке тоже
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const:
менять магистраль от котла до разводки по этажам на 50-тую и на обратке тоже
Glory Const:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
ну вы же сами видите, что этого мало. Голодает ваш второй этаж теплоносителем однако...
Виктор
Мне кажется Олег имел ввиду другое. (Видимо убрать его оттуда в другое место).
У Вас доп насос второго этажа "упирается" в производительность первого насоса. А при выключенном просто "запирает" обратку 2-го этажа.
Либо оба насоса ставить параллельно в единый контур, где входа у каждого свой, а выход общий (тройник) и увеличенный по проходному сечению!!!
При Вашей схеме все ранво работает только один насос!!!! Это 32/60.
И наиболее он будет "откачивать" обратку только по 1-му этажу. А второй этаж набрался теплого носителя, но пропустить его не может. Это проверяется сравнением температуры на входе на 2-ой этаж и дальнейшим проверкой-прикосновением по трассе. Если она там на входе довольно ощутимо горячая а дальше резко падает, то весь вопрос в именно "застое" носителя, а не в его подаче.
keks13a13:
Насос выключаю 2 этаж остывает.
Нажмите, чтобы раскрыть...
keks13a13:
Насос выключаю 2 этаж остывает.
keks13a13:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей
У меня такая же схема отопления - три контура "ленинградки" и тёплый пол, котёл в подвале, подключен через коллекторы, разводка ПП трубами 25мм. Первый этаж и подвал - алюминий с шаровыми кранами, второй этаж - чугуний. Монтировал сам. За три года эксплуатации один отказ - на днях помер китайский насос XRS40/6-3P. Если поверите моему мнению - причина в термокранах - замените на шаровые, отрегулируйте теплоотдачу на каждом радиаторе И ВСЁ.
Олег (самостроитель)
Кстати - тоже возможная причина. Банально - НЕ РАБОЧИЕ!
Сергей:
Если поверите моему мнению - причина в термокранах - замените на шаровые, отрегулируйте теплоотдачу на каждом радиаторе И ВСЁ.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей:
Если поверите моему мнению - причина в термокранах - замените на шаровые, отрегулируйте теплоотдачу на каждом радиаторе И ВСЁ.
Сергей:
Нажмите, чтобы раскрыть...
валерий
тухнет котел
евгений
у меня тоже второй этаж не продавливаются последние батареи по контуру
евгений
проблемы отопления
почему насос не помогаетпроблемы отопления
kutzenko.sergej
Ваша система в её настоящем виде нормально работать не будет. У вас простая однотрубная система и в том виде как она есть не предусматривает регулировки, регистры соединяются последовательно без перемычки, достаточно было посмотреть паспорт регистров. Мощность отопления при такой разводке уменьшается на 10%. В вашем случае я думаю это процентов 60. Если уж вы хотите с регулировкой то проведите двухтрубную систему с диагональным подключением регистров
слесарь5
Причина может быть и вовсе банальной.Вместо прокладки строители поставили резинку, с проткнутой отверткой дыркой,либо же каким-то чудесным образом залетевшим в систему камешком,и запирающим весь 2 этаж,где-нибудь в узком месте.