рубли

Настенный котел и со с откр.расширительным баком

  • подскажите пожалуйста,с.отопления работает 10 лет(двухтрубная,тв.топ.котёл,открытый расш.бак).Хочется установить настенный газовый котёл минимально изменяя с.отопления.Возник вопрос-есть ли техническая возможность "заставить" котёл работать при низком давлении в системе-не ставить мембранный бак,не закрывать систему отопления?
  • Настенный котёл не запустится при падении давления в СО примерно до 0,8 (зависит от модели котла). Есть техническая возможность "заставить" котёл работать при низком давлении в системе и не ставить мембранный бак.
    "Заставить" работать можно всё и везде. Можно заставить автокран работать под ЛЭП и поднимать неподъёмное. Как правило это ни к чему хорошему не приводит. Что вам мешает поставить мембранный бак и переделать СО в закрытую? Если вы опасаетесь избыточного давления в старой СО и возможности протечек, то настенный котёл не для вас. Настенный котёл требует чистых труб и радиаторов. В противном случае возникнут многочисленные проблемы с котлом.
  • спасибо за совет!видимо придётся остановится на жуковском котле или его аналогах :sad::sad:
  • Возможность конечно есть, но делать этого не следует. Если котёл имеет датчик протока это ещё полбеды, теоретически ничего страшного в том, что бы его заставить работать без давления, а если без датчика протока, то заставлять такой котёл работать в открытой системе опасно.
    сергей:
    Возник вопрос-есть ли техническая возможность "заставить" котёл работать при низком давлении в системе-не ставить мембранный бак,не закрывать систему отопления?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей:
    Возник вопрос-есть ли техническая возможность "заставить" котёл работать при низком давлении в системе-не ставить мембранный бак,не закрывать систему отопления?
    сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Датчик протока здесь непричем. А датчик давления как раз и следит за наличием давления в системе отопления. Датчиком давления комплектуются не все настенные котлы. Но ни один из настенных и рядом не стоял по надежности и ремонтнопригодности с жуковскими котлами.
  • Алесандр опечатался
    наверное он имел ввиду фразу:Если котёл имеет датчик давления это ещё полбеды
    Потому что потом он ссылается именно на давление.
    ну вообще-то ремонтопригодность - один из показателей ненадежности! Хотя в этом нет ничего предрассудительного :grin:
    Андрей 551:
    Датчик протока здесь непричем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей 551:
    Датчик протока здесь непричем.
    Андрей 551:
    протокапротока
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Если котёл имеет датчик протока это ещё полбеды, теоретически ничего страшного в том, что бы его заставить работать без давления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Если котёл имеет датчик протока это ещё полбеды, теоретически ничего страшного в том, что бы его заставить работать без давления
    Александр-Яр:
    Если котёл имеет датчик протока это ещё полбедыпротокапротока
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если котёл имеет датчик давления это ещё полбедыдавлениядавления
    Андрей 551:
    Но ни один из настенных и рядом не стоял по надежности и ремонтнопригодности с жуковскими котлами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей 551:
    Но ни один из настенных и рядом не стоял по надежности и ремонтнопригодности с жуковскими котлами.
    Андрей 551:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Я имел ввиду именно датчик протока, но не ГВС, а отопительной воды. Такой датчик есть на котле Nora top Этот котёл ставили именно на открытую систему, причём делалось это по настоянию заказчика. заказчику же было всё объяснёно, что так нельзя и неправильно. Но заказчик настаивал. Сделали как он просил. Котёл этот отработал один сезон, а потом сломался. Что сломалось, как-- не знаю. Гарантии ни какой не давали, да и как её можно дать, если оборудование использовано не правильно! :sad: И после таких "переделок" можно считать неисправным.:sad:
  • Посмотрите технические характеристики на настенный котел-в паспорте должно быть все указано что да как.А мудрить думаю не стоит.Конечно если в основном подойдет к вашей системе отопления-то думается можно и сконструировать что нибудь.Но опять-же без гарантий.
    сергей:
    подскажите пожалуйста,с.отопления работает 10 лет(двухтрубная,тв.топ.котёл,открытый расш.бак).Хочется установить настенный газовый котёл минимально изменяя с.отопления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей:
    подскажите пожалуйста,с.отопления работает 10 лет(двухтрубная,тв.топ.котёл,открытый расш.бак).Хочется установить настенный газовый котёл минимально изменяя с.отопления
    сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.