Rentii:
Котел AEG GKT 243 Comfort L. Возникла проблема. При включении котла в режиме отопления, пламя горелки сразу после включения горит на максимуме, тем самым мгновенно (за 20сек.) достигается максимальная температура воды на выходе с котла и пламя гаснет. Система при этом не успевает прогреться. Такая же картина с горячим водоснабжением. Фильтр на входе в котел чистый.Нажмите, чтобы раскрыть...Rentii:Rentii:
Котел AEG GKT 243 Comfort L. Возникла проблема. При включении котла в режиме отопления, пламя горелки сразу после включения горит на максимуме, тем самым мгновенно (за 20сек.) достигается максимальная температура воды на выходе с котла и пламя гаснет. Система при этом не успевает прогреться. Такая же картина с горячим водоснабжением. Фильтр на входе в котел чистый.Нажмите, чтобы раскрыть...Александр-Яр:
Для начала надо проверить состояние труб, насоса, фильтра. Надо искать что неисправно, от этого и исходить. Причина в плохой циркуляции теплоносителя через котёл.Нажмите, чтобы раскрыть...Александр-Яр:Александр-Яр:
Для начала надо проверить состояние труб, насоса, фильтра. Надо искать что неисправно, от этого и исходить. Причина в плохой циркуляции теплоносителя через котёл.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:
вероятно проблемы с автоматикой.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
вероятно проблемы с автоматикой.Нажмите, чтобы раскрыть...Rentii:
Система при этом не успевает прогретьсяНажмите, чтобы раскрыть...Rentii:Rentii:
Система при этом не успевает прогретьсяНажмите, чтобы раскрыть...
Константин:
там соседняя тема точно с таким-же правильным вопросом !!!Нажмите, чтобы раскрыть...Константин:Константин:
там соседняя тема точно с таким-же правильным вопросом !!!Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Насос не блокирован?Нажмите, чтобы раскрыть...bnn062:bnn062:
Насос не блокирован?Нажмите, чтобы раскрыть...Александр-Яр:
Для начала надо проверить состояние труб, насоса, фильтра. Надо искать что неисправно, от этого и исходить. Причина в плохой циркуляции теплоносителя через котёлНажмите, чтобы раскрыть...Александр-Яр:Александр-Яр:
Для начала надо проверить состояние труб, насоса, фильтра. Надо искать что неисправно, от этого и исходить. Причина в плохой циркуляции теплоносителя через котёлНажмите, чтобы раскрыть...Виктор:
Что у вас сломалось? Да котел у вас сломался!!!
Что вам делать? Вызывать специалистов, если не понимаете что надо проверить в первую очередь!!!Нажмите, чтобы раскрыть...Виктор:Виктор:
Что у вас сломалось? Да котел у вас сломался!!!
Что вам делать? Вызывать специалистов, если не понимаете что надо проверить в первую очередь!!!Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:
вероятно проблемы с автоматикой.Нажмите, чтобы раскрыть...Glory Const:Glory Const:
вероятно проблемы с автоматикой.Нажмите, чтобы раскрыть...![]()
kutzenko.sergej:
Здесь недавно обсуждали резкое падение мощности системы перебрали что могли, а оказалось недавно промытый фильтр резко забился. Дистилированная вода не панацея от подобных бед. Попробуйте изменить режим работы насоса, установите средний или малый. На насосах ставится обыкновенный механический переключатель и простое нарушение контакта выдаст вам полный набор неприятностей.Нажмите, чтобы раскрыть...kutzenko.sergej:kutzenko.sergej:
Здесь недавно обсуждали резкое падение мощности системы перебрали что могли, а оказалось недавно промытый фильтр резко забился. Дистилированная вода не панацея от подобных бед. Попробуйте изменить режим работы насоса, установите средний или малый. На насосах ставится обыкновенный механический переключатель и простое нарушение контакта выдаст вам полный набор неприятностей.Нажмите, чтобы раскрыть...
kutzenko.sergej:
Для временной регулировки газа лучше воспользуйтесь входным краном и по меньше крутите в самом котле, а то исходные режимы можете потом и не найти.Нажмите, чтобы раскрыть...kutzenko.sergej:kutzenko.sergej:
Для временной регулировки газа лучше воспользуйтесь входным краном и по меньше крутите в самом котле, а то исходные режимы можете потом и не найти.Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Что вы называете "газовым регулятором"?Нажмите, чтобы раскрыть...bnn062:bnn062:
Что вы называете "газовым регулятором"?Нажмите, чтобы раскрыть...bnn062:
Нужно не тестером пользоваться а дифференциальным манометром и измерять давление на горелке в резиме максимальной и минимальной мощьностиНажмите, чтобы раскрыть...bnn062:bnn062:
Нужно не тестером пользоваться а дифференциальным манометром и измерять давление на горелке в резиме максимальной и минимальной мощьностиНажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Как вы определили что двигатель насоса вращает крыльчатку?Нажмите, чтобы раскрыть...bnn062:bnn062:
Как вы определили что двигатель насоса вращает крыльчатку?Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Разница между уровнями воды в плечах U шланга это и есть давлениеНажмите, чтобы раскрыть...bnn062:bnn062:
Разница между уровнями воды в плечах U шланга это и есть давлениеНажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Для снятия насоса тоже нужен специальный инструмент, Если вы не готовы всё это сделать сами, лучше обратитесь к специалисту.Нажмите, чтобы раскрыть...bnn062:bnn062:
Для снятия насоса тоже нужен специальный инструмент, Если вы не готовы всё это сделать сами, лучше обратитесь к специалисту.Нажмите, чтобы раскрыть...
Rentii:
Котел AEG GKT 243 Comfort L. Возникла проблема. При включении котла в режиме отопления, пламя горелки сразу после включения горит на максимуме, тем самым мгновенно (за 20сек.) достигается максимальная температура воды на выходе с котла и пламя гаснет. Система при этом не успевает прогреться. Такая же картина с горячим водоснабжением.Нажмите, чтобы раскрыть...Rentii:Rentii:
Котел AEG GKT 243 Comfort L. Возникла проблема. При включении котла в режиме отопления, пламя горелки сразу после включения горит на максимуме, тем самым мгновенно (за 20сек.) достигается максимальная температура воды на выходе с котла и пламя гаснет. Система при этом не успевает прогреться. Такая же картина с горячим водоснабжением.Нажмите, чтобы раскрыть...Rentii:
я... подозреваю что собака зарыта в другом месте. Меня смущает не обычная работа горелки, раньше она "разгоралассь" постепенно, а сейчас сразу на всю катушку.Нажмите, чтобы раскрыть...Rentii:Rentii:
я... подозреваю что собака зарыта в другом месте. Меня смущает не обычная работа горелки, раньше она "разгоралассь" постепенно, а сейчас сразу на всю катушку.Нажмите, чтобы раскрыть...
Rentii:
Вода журчит в радиатарах, и гидроудары слышны при включении насосаНажмите, чтобы раскрыть...Rentii:Rentii:
Вода журчит в радиатарах, и гидроудары слышны при включении насосаНажмите, чтобы раскрыть...
mrstone:
Где находится больной?Нажмите, чтобы раскрыть...mrstone:mrstone:
Где находится больной?Нажмите, чтобы раскрыть...Виктор:
Никаких журчаний не должно быть!
Давайте для начала это устраним!Нажмите, чтобы раскрыть...Виктор:Виктор:
Никаких журчаний не должно быть!
Давайте для начала это устраним!Нажмите, чтобы раскрыть...