рубли

Отопление дома

  • Добрый день!
    строю дом по старому проекту, в общем проект надо переделывать.
    Дом 350м2 3 этажа размеры грубо 13*13м
    Планирую естесственную циркуляцию.
    Хотел посоветоваться, протянет ли естесственная циркуляция такие прогоны труб - растояния набегают приличные.




  • img_235547.jpg img_235547_2.jpg
    Sienit:
    строю дом по старому проекту, в общем проект надо переделывать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    строю дом по старому проекту, в общем проект надо переделывать.
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_235547.jpgimg_235547.jpgimg_235547_2.jpgimg_235547_2.jpg
  • нет не потянет.Слишком много ответвлений неравномерный обогрев будет,это раз.Второе-уВас по схеме двухтрубная система,
    значит без насоса будут греться только верхние батареи.
  • Нормально такая система работать не будет. На третьем этаже у вас будут тропики на первом сибирь. Устанавливайте гидро стрелку, делайте каждый этаж отдельным розливом и устанавливайте на каждый розлив свой насос. Либо делите систему на правую и левую устанавливайте 2котла и опять же на каждый этаж отдельный розлив. Всего получится 6 или 5 розливов.
  • К чему такие сложности?
    При таких площадях не проще уйти в закрытую принудительную СО???
  • По первой схеме(проектной) насчитал 31 отопительный прибор,а на второй 20,отопительных приборов,не стыковачка :shok: ,Что, хотите переделать? В проектной схеме не всё видно (мелко),а прочем для ЕЦ , в 3-х уровнях вполне живая.
    Sienit:
    Дом 350м2 3 этажа размеры грубо 13*13мПланирую естесственную циркуляцию.Хотел посоветоваться, протянет ли естесственная циркуляция такие прогоны труб - растояния набегают приличные.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    Дом 350м2 3 этажа размеры грубо 13*13мПланирую естесственную циркуляцию.Хотел посоветоваться, протянет ли естесственная циркуляция такие прогоны труб - растояния набегают приличные.
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
  • я уверен , что существует вариант ЕЦ и для вашего дома.
    но это требует переработки схемы специалистом по ЕЦ.
    в тоже время закрытую системус насосом вас посчитает и сделает любой проектировщик и мастер.
    в чём тут прикол ?




  • Разделение на два котла это всего лиш вариант, разделять по этажам всё равно желательно. Слишком разветвлённая система очень сложно сбалансировать.
    Олег (самостроитель):
    К чему такие сложности?
    При таких площадях не проще уйти в закрытую принудительную СО???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    К чему такие сложности?
    При таких площадях не проще уйти в закрытую принудительную СО???
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • исходный проект 93го года, видно электричество тогда стоило не дорого, и вся горячая вода грелась электричеством.
    Я планирую поставить газовый котел + плюс болер к нему.
    количество батарей- меня и самого удивило, в старом проекте доходило до 3х батарей на комнату... я (не профи но всетаки строитель с ВО) думаю что увеличу количество секций и вентилями все урегулирую.
    Расположен дом в деревне, и электричество там могут отключить на день например...
    Поэтому склоняюсь к системе с естественной циркуляцией.
    Понимаю что с принудительной циркуляцией КПД выше, но надежность дороже.
    fimik:
    первой схеме(проектной) насчитал 31 отопительный прибор,а на второй 20,отопительных приборов,не стыковачка ,Что, хотите переделать? В проектной схеме не всё видно (мелко),а прочем для ЕЦ , в 3-х уровнях вполне живая.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    fimik:
    первой схеме(проектной) насчитал 31 отопительный прибор,а на второй 20,отопительных приборов,не стыковачка ,Что, хотите переделать? В проектной схеме не всё видно (мелко),а прочем для ЕЦ , в 3-х уровнях вполне живая.
    fimik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • В такой ситуации,самый правильный выбор. Материал труб надеюсь сталь? Немного смущает по 2-й сх-е крыло на котором 7 приборов,слишком длинные подводки, и обратка от этого же крыла (схема без размеров ).
    Sienit:
    Расположен дом в деревне, и электричество там могут отключить на день например...Поэтому склоняюсь к системе с естественной циркуляцией.Понимаю что с принудительной циркуляцией КПД выше, но надежность дороже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    Расположен дом в деревне, и электричество там могут отключить на день например...Поэтому склоняюсь к системе с естественной циркуляцией.Понимаю что с принудительной циркуляцией КПД выше, но надежность дороже.
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А почему у вас господа-товарищи такая уверенность и категоричность что система работать не будет с ЕЦ? :scratch one-s head: И почему по двухтрубной схеме будут греться только верхние батареи? откуда такие выводы!?! Пожалуйста поясните, приведите обоснования, доводы! Ечли вам не сделать такую систему, что бы она нормально работала, то почему вы считаете что это не сделать и что система с ЕЦ в таком доме работать не будет. Не стоит быть настолько категоричными. :blush:
    Есть и другие мнения:
    Ближе к истине. Ни кто не спорит, что не просто сделать, но вполне возможно! К сожалению на проектном чертеже не видно толком диаметров труб, слишком мелко. Но если бы был путный проектный чертёж, то можно было бы подкорректировать, если это действительно нужно, и система прекрасно будет работать. Делали года два назад систему отопления с ЕЦ в 3х этажном здании по 700 кв м на этаж. Верхние два этажа офисные помещения, нижний, авторемонтные мастерские и гараж. Там же отделено кирпичной стенкой помещение угольной котельной и сделан в котельную отдельный вход. Система прекрасно работает, самодельный котёл тоже, расход угля сравнительно не большой. Так что если спроектировать и расчитать систему, то всё хорошо работает!
    Материал можно тоже любой использовать, на выбор заказчика. Можно сталь, можно и полипропилен, вот металлопластик точно не пойдёт
    :grin: во всяком случае на розлив :grin: Диаметров подходящих не существует :grin: :grin: :grin:
    слесарь5:
    нет не потянет.Слишком много ответвлений неравномерный обогрев будет,это раз.Второе-уВас по схеме двухтрубная система,значит без насоса будут греться только верхние батареи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    слесарь5:
    нет не потянет.Слишком много ответвлений неравномерный обогрев будет,это раз.Второе-уВас по схеме двухтрубная система,значит без насоса будут греться только верхние батареи.
    слесарь5:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Нормально такая система работать не будет. На третьем этаже у вас будут тропики на первом сибирь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Нормально такая система работать не будет. На третьем этаже у вас будут тропики на первом сибирь.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :scratch one-s head::blush:

    сергей_минск:
    я уверен , что существует вариант ЕЦ и для вашего дома.но это требует переработки схемы специалистом по ЕЦ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей_минск:
    я уверен , что существует вариант ЕЦ и для вашего дома.но это требует переработки схемы специалистом по ЕЦ.
    сергей_минск:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    fimik:
    В такой ситуации,самый правильный выбор. Материал труб надеюсь сталь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    fimik:
    В такой ситуации,самый правильный выбор. Материал труб надеюсь сталь?
    fimik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin::grin::grin::grin::grin:
  • Материал,можно и любой, но для ЕЦ,предподчительнее , всё же сталь,из за своих меньших раз-ов толщины стенки трубы в сравнении с ППР, и теплоотдачей в окр-ю среду (в дом) для движения ж-ти,(т.н.)
    Александр-Яр:
    Материал можно тоже любой использовать, на выбор заказчика.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Материал можно тоже любой использовать, на выбор заказчика.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А почему у вас господа-товарищи такая уверенность и категоричность что система работать не будет с ЕЦ? [Сомнение] И почему по двухтрубной схеме будут греться только верхние батареи? откуда такие выводы!?! Пожалуйста поясните, приведите обоснования, доводы! Ечли вам не сделать такую систему, что бы она нормально работала, то почему вы считаете что это не сделать и что система с ЕЦ в таком доме работать не будет. Не стоит быть настолько категоричными. [Сама невинность]
    Сталкивался с подобной системой 2этажа по 2батареи подача через верх на 2 горячие внизу холодные
  • И не только по этим причинам сталь предпочтительнее, ещё есть очень веская причина-- линейное расширение полимеров и их провисы. На полипропилене со временем уходят уклоны, появляются "мешки" На стали же, как труба была поставлена, уклон выставлен, так и будет! Уклон уйдёт если только дом просядет! :shok: Кроме всего у полипропилена, особенно большие диаметры, толщина стенки и Ду тоже не в пользу для монтажа системы с ЕЦ.
    Как возможный вариант неправильного расчёта гидравлики системы или не правильного монтажа кривыми руками. Либо котёл слишком высоко поставлен по отношению к радиаторам первого этажа. С ЕЦ работал пятиэтажный дом, и всё грело целый сезон. Стоял в полуподвале котёл "Универсал-М" система в доме делалась в 50х годах, еще при тов. Сталине, был установлен центробежный консольный насос. В 90х годах на насосе сгорел очередной двигатель. Ну, а в 90х годах дом из ведомственного превратился в бесхозный, завод которому принадлежал дом обанкротился и развалился. Так, раз ддвигателя нет, сами жильцы демонтировали насос и соединили в котельной обратку мимо насоса. И система работала, да, конечно по хуже чем с насосом, но всё же сезон прожили! :smile3: Как уже ранее говорилось, система делалась под ЕЦ, но подстраховались, времена такие были насос поставили.
    fimik:
    Материал,можно и любой, но для ЕЦ,предподчительнее , всё же сталь,из за своих меньших раз-ов толщины стенки трубы в сравнении с ППР, и теплоотдачей в окр-ю среду (в дом) для движения ж-ти,(т.н.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    fimik:
    Материал,можно и любой, но для ЕЦ,предподчительнее , всё же сталь,из за своих меньших раз-ов толщины стенки трубы в сравнении с ППР, и теплоотдачей в окр-ю среду (в дом) для движения ж-ти,(т.н.)
    fimik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    слесарь5:
    Сталкивался с подобной системой 2этажа по 2батареи подача через верх на 2 горячие внизу холодные
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    слесарь5:
    Сталкивался с подобной системой 2этажа по 2батареи подача через верх на 2 горячие внизу холодные
    слесарь5:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Всё верно,поддерживаю ,(сравнения стали и ППр ,для ЕЦ,пытался объяснить в кратце) :smile3:
    Александр-Яр:
    Кроме всего у полипропилена, особенно большие диаметры, толщина стенки и Ду тоже не в пользу для монтажа системы с ЕЦ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Кроме всего у полипропилена, особенно большие диаметры, толщина стенки и Ду тоже не в пользу для монтажа системы с ЕЦ.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • на старом чертеже видно -подводка к котлу 76*3 думаю и подача на верх тоже,
    поверху горизонтальные участки 50-32 вертикальные стояки 32
    убедили насчет стали (по крайней мере стояки), правда теперь прийдется искать мастеров)))
    так все-таки что думаете, возможно ли сверху на 3 стояка развести и чтоб при этом они работали при ЕЦ
    и протянет ли ЕЦ такую ситсему?
    Александр-Яр:
    ! К сожалению на проектном чертеже не видно толком диаметров труб, слишком мелко
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    ! К сожалению на проектном чертеже не видно толком диаметров труб, слишком мелко
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Около того должно и получиться при расчётах. Но что бы всё это расчитать нужно что бы был подробный проект, пусть и без диаметров труб, хотя бы длины участков, трассировка,расчётное количество тепла, ну, и располагаемые высоты и перепады. Спроектировать и просчитать диаметры труб, гидравлический расчёт провести, сложности большой нет.
    Sienit:
    на старом чертеже видно -подводка к котлу 76*3 думаю и подача на верх тоже,поверху горизонтальные участки 50-32 вертикальные стояки 32
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    на старом чертеже видно -подводка к котлу 76*3 думаю и подача на верх тоже,поверху горизонтальные участки 50-32 вертикальные стояки 32
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ГОрячая вода толкает остывшую вниз.Естественно свежие потоки гор. воды уходят в сторону, и через батареи 3этажа спускаются по обратке.Тут возможен эффект форсунки,в обратке увел. скорость,а значит снижается давление,и вытягивается вода с нижних этажей.Тут нужна очень точная калибровка труб.Зачем нужен такой "геморрой",да и трубы дорогие.А работа еще дороже.С насосом дешевле будет и проще.
  • Вот и ответ на вопрос. Система изначально планируется гравитационка. Затопил углём котёл и он работает. Есть электричество или нет, а тепло будет :smile3:
    Котёл на проектной схеме стоит КЧМ-5. Он на любом топливе будет работать, этот котёл и создан главным образом для гравитационной открытой системы. Применить можно и на закрытой системе с насосом-- это выбор заказчика.
    слесарь5:
    б.Зачем нужен такой "геморрой",да и трубы дорогие.А работа еще дороже.С насосом дешевле будет и проще.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    слесарь5:
    б.Зачем нужен такой "геморрой",да и трубы дорогие.А работа еще дороже.С насосом дешевле будет и проще.
    слесарь5:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    Расположен дом в деревне, и электричество там могут отключить на день например...Поэтому склоняюсь к системе с естественной циркуляцией.Понимаю что с принудительной циркуляцией КПД выше, но надежность дороже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    Расположен дом в деревне, и электричество там могут отключить на день например...Поэтому склоняюсь к системе с естественной циркуляцией.Понимаю что с принудительной циркуляцией КПД выше, но надежность дороже.
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Да я согласен, но насос туда вставить несложно, даже если балланс с калибровкой уйдет насос продавит, а вот если электричество вырубят а дома нет никого (ну вот в гости уехал) то всё замерзнет из-за отсутствия циркуляции. Это будет в двойне обидно - газ то вот он, в котельной тепло а весь дом замерз!
    слесарь5:
    С насосом дешевле будет и проще.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    слесарь5:
    С насосом дешевле будет и проще.
    слесарь5:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы в гости на неделю уезжаете?
    Ничего за 2 дня не будет!
    При условии что теплопотери дома минимальные, а не гараж!
    Более того, никто не говорит что невозможна СО с ЕЦ для данного дома. Вопрос экономической целесообразности - на таких участках выстроить ЕЦ можно только металлическими трубами (диаметр позволит)..цена вопроса материала и проекта!
    Однако хочу заметить.. цена аварийного питания насоса может быть намного дешевле цены системы по ЕЦ! Чтобы температура дома упала до 0 С, при минус 28С на улице, нужно минимум суток 2.
    У меня почти без отопления дом (отделка сейчас) когда 3 недели назад упало до -25С Подмосковье произошло падение с 12С до 4С в комнатах за сутки.
    В жилом доме с мебелью и обстановкой такое падение до 0С произойдет не раньше 2-х суток. За это время уже вернетесь от гостей..
    :laugh1:
    Sienit:
    то всё замерзнет из-за отсутствия циркуляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    то всё замерзнет из-за отсутствия циркуляции.
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    :laugh1:
  • На форуме совета искать на такой серьезный вопрос - нелепо, но подсказку найти можно. Неделю назад как переделал аналогичную систему после "умельцев" также на 3 этажа потребляемой по теплу 37кВт. Первое это исправил все уклоны из расчета 2мм на 1п.м. Систему переделал на закрытую установив расширительный бачок на 50л, установил насос и обводную линию с обратным клапаном ( на случай отсутствия напруг) работает все как часы. Надо хорошего мастера в первую очередь найти. :smile3::smile3:
  • Дух захватывает!Ну на кой вам естественная циркуляция,чем не устраевает принудиловка? :grin::grin:
  • Был наглядный пример, неделю назад ездил типа в охот хозяйство, и иам снимали дом деревянный со всеми удобствами, так на второй день у них в этой деревне сгорел трансформатор.
    И ровно через 12 часов температура в доме упала до 12*
    воды нет, циркуляции нет, с такой системой через сутки, в доме можно начинать топить по черному. а через неделю вернемся в каменный век.
    lerik66:
    чем не устраевает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    lerik66:
    чем не устраевает
    lerik66:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • в домах со всеми удобствами предполагается генератор, а в охотхозяйстве тем более, или дома делать без удобств.
  • генератор только изза циркуляционного насоса))))))), а вы знаете какой ресурс у доступных генераторов? Вся бытовая бензотехника имеет низкий ресурс и кроме того её порой хрен заведёшь. А серьёзная генерирующая техника стоит как вся система отопления.
    aleks:
    предполагается генератор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    aleks:
    предполагается генератор
    aleks:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ну не так категорично, конечно!
    ессно, всякие китайские мутные вещи это понятно, у меня "вепрь" (это хондовская начинка и совковая станина) на 6,5 КВА ему уже более 5 лет и не хилый пробег в моточасах, тьфу-тьфу-тьфу работает идеально, применяется для аварийного отключения основного электричества, в год где-то 100-150 моточасов пробег в среднем
    заводится при -30 практически с полпинка, у меня он без всяких аккумов и прочего, чиста с верёвки, на зиму просто синтетику или полусинтетику нужно заливать и делать правильно и своевременно описанные в мануале ТО
    но если предполагается использование не как аварийное, а постоянное, то, безусловно бензогены не пойдут, тут нужен дизель с водяным охлаждением и адекватной мощности, если мой гена стоил около 1.5 килоевров, то такой же мощности дизель стоит в 2-3 раза дороже





  • у нас тоже бывают казусы с отключением.
    на складах для бухгалтерии юзаем бензогенератор.
    и дома тоже бензо.
    все с веревки стартуют.
    не жалуемся.
    всё зависит от того на какое время отрубают електричество.
    если на неделю , то конечно это стрёмно.
    вообще- если у вас в тайге такой дом- то правильно иметь мужика
    местного для поддержания порядка на территории.
    грести землю и снег со временем вам остонадоест.
    вот он бы и запускал генератор.










  • Так если сравнивать систему с ЕЦ на стальных трубах с системой принудит. циркуляцией на полипропилене, то разница в цене материала с работой будет меньше этих например 1.5 килоевров ?
    Валерий:
    мой гена стоил около 1.5 килоевров
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    мой гена стоил около 1.5 килоевров
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Цена конечно имеет не маловажное значение. Есть ещё вопрос надёжности системы в целом-- её живучесть. Если взять систему с принудительной циркуляцией, то здесь есть фактор-- энергозависимость, это раз, при наличии генератора, нужен кто-то, кто его заведёт во время. :sm029: Опять же вопрос котла. Если настенный котёл или пусть напольный с навороченой автоматикой, то опять же нужен кто-то что бы следил за всем и знал что в какой сетуации делать: электричество отключили, давление в системе снизилось, трубу снегом или инеем забило (на турбированом котле) и др. Если же взять гравитационку с её ценовыми недостатками, что ещё надо просчитать :scratch one-s head: И на этой гравитационке энергонезависимый котёл без наворотов, да ещё и открытый расширительный бак приличного объёма, правильно спроектированая и смонтированая система, то надёжность и живучесть системы выше на порядок! :smile3: Как бы нечему ломаться! Газ есть, горит, температура в системе потдерживается-- и всё, система работает! :smile3: Воды запас тоже есть в открытом баке. В доме тепло, а значит система своё назначение прекрасно выполняет. :smile3: Вопрос присмотра тоже, можно тем-же соседям наказать, договориться присматривать за домом, окна целы, дверь не сломана, дымок идёт, следов посторонних по двору нету-- всё в порядке! Можно и ключи никому не оставлять, и людям просто присматривать :smile3: . Это к тому, что если в доме никого по неделе может не быть! Приводить примеры по размораживаемости систем отопления с настенными котлами и принудительной циркуляции и гравитационок с примитивными отечественными котлами, думаю не стоит. И так всё ясно и понятно.
    Sienit:
    Так если сравнивать систему с ЕЦ на стальных трубах с системой принудит. циркуляцией на полипропилене, то разница в цене материала с работой будет меньше этих например 1.5 килоевров ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    Так если сравнивать систему с ЕЦ на стальных трубах с системой принудит. циркуляцией на полипропилене, то разница в цене материала с работой будет меньше этих например 1.5 килоевров ?
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :scratch one-s head::smile3::smile3::smile3::smile3:
  • Ну ладно уж Вам... чего жути нагонять-то? :wink3:
    тех кто по неделям дома не бывают у них обычно печное отопление..: :grin:
    Да и без электричества никто уже сутками не сидит в темноте - все с генераторами.
    Я так скажу - лично меня эти страшилки про электричество и энергозависимотсь котлов как-то не тревожат.. :wink3:
    Александр-Яр:
    Приводить примеры по размораживаемости систем отопления с настенными котлами и принудительной циркуляции и гравитационок с примитивными отечественными котлами, думаю не стоит. И так всё ясно и понятно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Приводить примеры по размораживаемости систем отопления с настенными котлами и принудительной циркуляции и гравитационок с примитивными отечественными котлами, думаю не стоит. И так всё ясно и понятно.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    :grin:

    :wink3:
  • Меня особо не тревожит тоже, но не приятно. :sad: Хотя и котёл у меня стоит Жуковский энергонезависимый. Месяц назад сшибли электрический столб на улице, три дня не было электричества. Взял я у себя на работе дизельный генератор. Оно конечно хорошо,но заводить 186 Yanmar да с верёвки не есть хорошо тоже, а акумулятор дохлый! Я, конечно заведу, и без проблем, а вот жене не завезти. :sorry2:
    Олег (самостроитель):
    Я так скажу - лично меня эти страшилки про электричество и энергозависимотсь котлов как-то не тревожат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Я так скажу - лично меня эти страшилки про электричество и энергозависимотсь котлов как-то не тревожат.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad::sorry2:
  • я такдумаю , важно не только , что дешевле.(телега дешевле)
    я просто уверен , что работа и трубы Ф50 для ЕЦ будут гораздо дороже и гороздо уродлевее (на мой взгляд)
    , чем современные трубы и фитинги.

  • 2трубную,гравитационную систему с верхней разводкой на 3этажа: легко ли ее собрать и отрегулировать тепло? Мне кажется это высший пилотаж.Очень и очень немногие способны такое сделать.А как вы смотрите на нижнюю разводку?хотя по схеме не вижу чтоб котел находится в подвале.
  • да. я совсем не уверен , что Ф50 хватит на 3 этажа.
    короче.
    большинство из нас не взялось бы делать ЕЦ по такому объекту.
    делайте вывод сами.


  • Котел не в подвале а в цокольном этаже (разница не большая) на отметке -2 от уровня земли, этажи по 3м.
    Тут грубо прикинул цена труб на гравитационную систему,если подавать на верх и разводка по верху 80й трубой (ну 90м), стояки 50 (60м), и далее пусть все 32й трубой (еще 50), итого почти тонна. Тонна оцинкованной водогазонапорной трубы стоит около 45000.
    В общем погонный метр 32й трубы такой стоит 130р, хорошая 32я(не китай) ППропиленовая труба для отопления стоит не дешевле.
    слесарь5:
    не вижу чтоб котел находится в подвале.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    слесарь5:
    не вижу чтоб котел находится в подвале.
    слесарь5:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 70p в Подольске.
    Сам себе брал 32х4.2 армирование алюм внутреннее.
    Фиг раздавишь!!
    Sienit:
    В общем погонный метр 32й
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    В общем погонный метр 32й
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Уверенность здесь не нужна! Здесь нужно расчитывать и тогда делать выводы. "На шару" тут не получится сделать систему. Балансировать её вентилями будет тоже проблематично.
    Ну а что же вы так не дооцениваете себя! Ну это ладно :sad: А вот, за других решать и отвечать не надо! :sm031:
    А где вобще дом находится? В каком городе?
    сергей_минск:
    да. я совсем не уверен , что Ф50 хватит на 3 этажа.короче
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей_минск:
    да. я совсем не уверен , что Ф50 хватит на 3 этажа.короче
    сергей_минск:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    сергей_минск:
    большинство из нас не взялось бы делать ЕЦ по такому объекту.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей_минск:
    большинство из нас не взялось бы делать ЕЦ по такому объекту.
    сергей_минск:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:

  • А почему вы хотите обязательно оцинковкой делать? Чёрная труба на таких системах прекрасно стоит лет 50, а то и больше. Дело, конечно хозяйское, выбор материала, но я бы не стал оцинковку ставить.
    По поводу полипропилена, то матероиал на полипропилене будет дороже чем железо стоить! Работа с полипропиленом--дешевле.
    Sienit:
    Тут грубо прикинул цена труб на гравитационную систему,если подавать на верх и разводка по верху 80й трубой (ну 90м), стояки 50 (60м), и далее пусть все 32й трубой (еще 50), итого почти тонна. Тонна оцинкованной водогазонапорной трубы стоит около 45000.В общем погонный метр 32й трубы такой стоит 130р, хорошая 32я(не китай) ППропиленовая труба для отопления стоит не дешевле.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sienit:
    Тут грубо прикинул цена труб на гравитационную систему,если подавать на верх и разводка по верху 80й трубой (ну 90м), стояки 50 (60м), и далее пусть все 32й трубой (еще 50), итого почти тонна. Тонна оцинкованной водогазонапорной трубы стоит около 45000.В общем погонный метр 32й трубы такой стоит 130р, хорошая 32я(не китай) ППропиленовая труба для отопления стоит не дешевле.
    Sienit:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • лет несколько назад на похожую схему поставили насос.веселее водичка забегала,но не более.тут обязательно на каждое крыло краник для регулировки.баланс поймаешь-будет ОК.