рубли

Подскажите как правильно отопить подвал

  • Добрый день.
    В квартире (60 кв.м.)стоит газовый котел (Proterm - 24 КВт.). Хочу отопить подвал(60 кв.м.) под квартирой.
    Есть два варианта подключения.
    Первый - опустится в подвал возле котла,
    Второй - в самой дальней точке.
    Подскажите, пожалуйста, на сколько эта система будет работоспособна и каким диаметром трубы делать разводкуimg_236139.jpg




    img_236139.jpgimg_236139.jpg
  • Второй вариант можно исключить сразу. Первый вариант подойдёт, но хотелось бы знать какой материал использовался на имеющимся отоплении.
  • На данный момент отопление первого этажа еще не собрано. Есть старая самоточная система с чугунными батареями к которой подключили новый котел. Система эта не работает и ее надо будет всю переделывать. Какой трубой - вопрос открытый.
    Второй вариант появился после слов сантехников, которые сказали, что подачу надо начинать с самой дальней точки.

  • Однозначно первый вариант, но без насоса подвал работать не будет. Любые дополнительные нагрузочные ветки лучше врезать как можно ближе к котлу. Материал для трубопровода можно использовать и сталь, и пластик армированный металлом, желательно не китайского производства. И не путайте армированный пластик с металлопластиком.
  • Похоже ваши сантехники не там стояли.. :grin: Или они всегда в конце очереди и им всегда чего-то не хватает при раздаче! :smile3:
    Вы бы у них спросили..а что примем за центр вселенной и что такое "далеко"..??
    А если серьезно -- то неплохо бы знать условия подвала, что хотите получить в итоге, и не сделать ли все с точностью до наоборот и правильно. А именно использовать подвал (или огороженную изолированную часть) как полноценный котельно-технический узел.
    Все таки в подвалах находятся реже чем в квартире, зачем из квартиры делать котельную?
    Тем более что у Вас
    .
    .
    Подумайте..
    :wink3:
    Сергей123456:
    Второй вариант появился после слов сантехников, которые сказали, что подачу надо начинать с самой дальней точки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей123456:
    Второй вариант появился после слов сантехников, которые сказали, что подачу надо начинать с самой дальней точки.
    Сергей123456:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::smile3:




    Сергей123456:
    На данный момент отопление первого этажа еще не собрано.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей123456:
    На данный момент отопление первого этажа еще не собрано.
    Сергей123456:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :wink3:
  • котел однозначно будет стоять на первом этаже - мне газ не разрешат в подвал опускать.
    В подвале нужно получить полноценное отепление - в дальнейшем будет использоваться под офис.
    габаритные размеры подвала 14*6

    Котел поставили на 3/4 ПП трубы. Этого достаточно?
    Каким диаметром трубы делать систему?
    Какую трубу лучше использовать ПП или ПП армированную металлом?img_236225.jpg










    img_236225.jpgimg_236225.jpg
  • Я бы на стояки поставил ППР 32.
    Разводка 25 к радиаторам 20.
    Тип ППР25 армированная изначально. Металлом лучше чем стекловолокном. Хотя без разницы.. На 5-7 лет хватит, а там все равно ремонт придет.. Это ведь офисы.. :grin:
    Сергей123456:
    Котел поставили на 3/4 ПП трубы. Этого достаточно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей123456:
    Котел поставили на 3/4 ПП трубы. Этого достаточно?
    Сергей123456:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей123456:
    Каким диаметром трубы делать систему?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей123456:
    Каким диаметром трубы делать систему?
    Сергей123456:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Сергей123456:
    Какую трубу лучше использовать ПП или ПП армированную металлом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей123456:
    Какую трубу лучше использовать ПП или ПП армированную металлом?
    Сергей123456:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • спасибо всем.