Добрый день.
Обратил внимание на то, что иногда воспламенение газа в камере сгорания котла (Фабула САІ -120) происходит с микровзрывом. Проверил электрод: на нем следы эрозии и "грязи". Почистил надфилем, вроде бы помогло.
Однако возник вопрос. Каким должен быть зазор между электродами? Например, для автомобильной свечи зажигания указыват эту величину. Очевидно, что и для котлов есть предельное значение, при котором электрод надо или регулировать (если возможно) или менять.
Кто знает, подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, где можно прочитать об этом.
Спасибо за совет
Андрей 551
5 мм.
Aleksei6
микро взрыв может происходить из-за не своевременного поджига. Есть есть такие причины, как слабый ток поджига или нарушение изоляции электрода поджига. Последнее можно проконтролировать. Надо посмотреть на электрод когда идет процесс поджига, а именно куда бьет искра.
_zhuns
Спасибо, Андрей 55.
Андрей 551:
5 мм.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Андрей 551:
5 мм.
Андрей 551:
Нажмите, чтобы раскрыть...
_zhuns
Спасибо, Aleksei6. Проверил, изолятор не пробит. Когда почистил электроды, разряд был только между ними, по изолятору утечек не наблюдал.
Aleksei6:
Есть есть такие причины, как слабый ток поджига или нарушение изоляции электрода поджига
Нажмите, чтобы раскрыть...
Aleksei6:
Есть есть такие причины, как слабый ток поджига или нарушение изоляции электрода поджига
Aleksei6:
Нажмите, чтобы раскрыть...
АLEKS-GUSS
Проверьте номинал на форсунке на предмет соответствия на сжиженный или природный газ...
АLEKS-GUSS
Еще может быть вариант.когда отрицательная обратная тяга(при открытии клапана газ как бы скапливается в топке,еще наблюдаентся когда дымоход задувает в верхней части)..
_zhuns
Спасибо, АLEKS-GUSS. Я не знаю, что это такое и как можно проверить. Буду очень благодарен за разъяснение.
Вариант возможен. Такое явление часто наблюдал летом, но не по признаку газового котла (летом он только греет воду и включается не так часто), а по топке в бане. В этом случае дым идет не в трубу, а в помещение.
АLEKS-GUSS:
Проверьте номинал на форсунке на предмет соответствия на сжиженный или природный газ
Нажмите, чтобы раскрыть...
АLEKS-GUSS:
Проверьте номинал на форсунке на предмет соответствия на сжиженный или природный газ
АLEKS-GUSS:АLEKS-GUSS
Нажмите, чтобы раскрыть...
АLEKS-GUSS
АLEKS-GUSS:
Еще может быть вариант.когда отрицательная обратная тяга
Нажмите, чтобы раскрыть...
АLEKS-GUSS:
Еще может быть вариант.когда отрицательная обратная тяга
АLEKS-GUSS:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ЕвгенийG
Все дело в химии, Взрывается смесь оптимального состава, скажем внутри газового баллона искра никогда ничего не взорвет без воздуха...
в случае с запальником вероятно надо сместить всю искру ближе к газу, или чуть позже поджигать, тогда в зоне поджига будет недостаток воздуха и взрыва не будет
_zhuns
Спасибо, ЕвгенийG. С этим частично согласен. Но ведь вся конструкция не самодельная. Сместить еще возможно на "чуть-чуть", подгибая оба электрода. Но в этом нет необходимости: искра проскакивает точно над горелкой. Что касается задержки воспламенения, то эта процедура, думаю, недоступна для корректировки. К тому же, небезопастная. Ведь, как при этом достичь оптимума? Если посмотрите высказывания, Aleksei6 и АLEKS-GUSS то задержка в поджиге приведет к накоплению газа. Поступлению воздуху при этом никакого припятствия нет. Воспламенение большого количества газа в присутствии воздуха и приводит к микровзрыву.
Кстати, сегодня дважды аварийно отключался котел. При одном был свидетем: Произошел микровзрыв, сбил (затушил) пламя и сработала защита от пропадания пламени. Снова снял электроды и установил зазор между ними 5мм (было 6,5). Понаблюдаю.
ЕвгенийG:
надо сместить всю искру ближе к газу, или чуть позже поджигать
Нажмите, чтобы раскрыть...
ЕвгенийG:
надо сместить всю искру ближе к газу, или чуть позже поджигать
ЕвгенийG:ЕвгенийG
Нажмите, чтобы раскрыть...
ЕвгенийGAleksei6АLEKS-GUSS
bnn062
Проверьте котёл на утечку газа "обмыливанием" соединений.
Был случай, когда котёл зажигался с микровзрывом из-за утечки газа в рядом стоящей газовой плите. Котёл был с открытой камерой сгорания, Газ от печки всысывался в камеру сгорания котла и при зозжиге котла "взрывался".
bnn062
Пост удалён.
_zhuns
Когда возник при мне микровзрыв 20.12.10, то начал именно с "обмыливания" соединений. В помещении не других потребителей газа. Утечки не обнаружил. Котел у меня - с открытой камерой сгорания (Fabula CAI -120).
bnn062:
Проверьте котёл на утечку газа "обмыливанием" соединений.
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Проверьте котёл на утечку газа "обмыливанием" соединений.
bnn062:
Нажмите, чтобы раскрыть...
"обмыливания" соединенийC
best996
бред.хлопок возникает только при достижении концентрации газа(для метана) от5% до 15%.и это от объема.при такой утечке помещение раньше хлопнет.результат-двери,окна,потолок в первую очередь улетят,а не хлопок в котелке.
bnn062:
Об электроде поджига газа
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Об электроде поджига газа
bnn062:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062
best996 , я в добром здравии, поэтому слово бред не пременимо. Пределы воспламеняемости (в объёмных частях) составляют 1/5-1/15 для метана. Указанные вами 5% выходят за эти пределы - это 1/20. Срочно в школу! В случае, описанном мною, создавались условия достаточные для хлопка при розжиге. Утечка от плиты не заполняла комнату а всасывалась в камеру сгорания котла.best996 бред
bnn062
Небольшая поправка:
Указанные вами 5% выходят за эти пределы - это 1/19
best996
предел взрываемости метана в концентрации 5-15% объема.и если у тебя через утечку п.г.в топке создается такой объем,сколько тогда метана в помещении?метан легче воздуха,топка стоит в вентканале что-ли???да у тебя от спички уже хлопок произошел бы.ХЛОПОК однозначно только из-за того бывает,что поздно искра или пламя запальника достает до выхода газа из основной горелки,и скопление газа (достаточной концентрации)воспламеняется хлопком.лучше следи,чтобы пламя запальника было выше горелки.и не будет никаких хлопков.
_zhuns:
Об электроде поджига газа
Нажмите, чтобы раскрыть...
_zhuns:
Об электроде поджига газа
_zhuns:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062
Объясняю ещё раз.
Плита стоит рядом с настенным котлом, в помещении запаха газа нет. Утечка газа от плиты за счёт естественной тяги всасывается в дымоход (котёл с открытой камерой сгорания), при розжиге котла происходит хлопок из-за того что в дымоходе уже находится смесь метана с воздухом, в соотношении достаточном для воспламенения. Я не говорил что горючая смесь в дымоходе воспламенялась от искры на электроде розжига котла. Она загоралась от пламени на горелке котла. После устранения утечки из газовой плиты хлопки прекратились. Всё это происходило при работе котла в режиме "лето", если промежуток между использованием ГВС был достаточным для скопления газа в дымоходе. Если использование ГВС было частым, котёл зажигался нормально.
_zhuns
Уважаемые члены дискуссии. Спасибо всем за участие обсуждения темы. Однако не стоит так настаивать на своей точке зрения. Каждый из вас основывается на личном опыте. Но есть такие ньюансы, которые просто не учитываются в обсуждении. Я лично почти уверен, что в моем случае, причиной является пониженное напряжение питания (факт, что напряжение понижено, установлен). Окончательный вывод "обнародую" через пару дней,т.е. после встречи Нового года. Дело в том, что я запитал котел феррорезонансным стабилизатором. Пока он был подключен, хлопков не было. Но, если кому-то интересно, на выходе такого стабилизатора напряжение отличается от синосоидального. Для эл.насов (там используются однофазные асинхронные двигатели)это нехорошо, они будут дополнительно греться. Поэтому я их не оставлял на длительную работу. В промежутках "бухкало". Пока не приобрел "нормальный" стабилизатор напряжения, решил использовать то, что есть. Для искрообразования это нормально. Посмотрим, что будет через пару дней. Всех с наступающим Новым годом! Пусть радостным и счастливым Всех с наступающим Новым годом! Пусть радостным и счастливым
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.