рубли

Котел baxi

  • Купили настенный котел Baxi Mainfour, работает без остановки, независимо от заданной температуры (стоит ли 45 или 76), то есть не отключается совсем. Когда понижаешь с большей на меньшую тем-ру, он отключается, потом срабатывает еще пару раз, а дальше работает снова без отключения. Дом 2 этажа, есть теплый пол немного, просто раньше стоял другой котел, он нагревался до заданной тем-ры и отключался, нормально ли это с новым котлом или что то не так. Подскажите пожалуйста
  • Может у Ваей системы отопления слишком большой объём теплоносителя, поэтому квартирный майник не справляется с заданной задачей!!! При выборе котла очень часто смотрят на отапливаемую площадь, но следует ещё обращать внимание на объём системы!!!
  • Объем дома всего где то 140, а котел на 240. Так то запас большой
  • Объём не дома, а системы отопления!!! Какая система(гравитационная или принудительная), сколько литров в системе? Если объём теплоносителя в системе очень большой, то котёл будет долго его прогревать. Какой котёл стоял до этого? :wink3::wink3:
  • До этого стоял котел Term 20CX, открытого горения, но у нас не подходит помещение и пришлось сменить на котел закрытого горения, а старый работал как часы, к нему вопросов не было. У нас вроде принудительная система отопления, через насос установленный в котле, про литраж не скажу, врядли его кто мерил, у нас где то 90 секций пластикового отопления, метров 15 теплый пол (и это максимум), правда каждая комната регулируется из кочегарки, то есть трубы от каждой комнаты возвращаются в кочегарку и из неё в другую комнату.
  • проверьте насос котла, если он (насос) у вас с выбором скоростей, выставьте самую большую.
  • А как проверить
  • можете взять паспорт котла и прочитать в технических данных про комплектный насос. Если там будет указана только одна мощность (например 65 W) значит регулятора нет. Можно ещё снять крышку котла и взглянуть на сам насос.
  • Насос видимо обыкновенный, в паспорте о нем ни слова и на нем тоже ничего нет. А может быть причина в коаксильной трубе и в том что там поставлена какая то диафрагма, при этом в паспорте идут следующие обозначения для её постановки 0:-(при этом черточка находится между делением)1 ДА, 1:-5 НЕТ. Нам её установили, что обозначает знак этот не знаем, труба где то метр
  • Диафрагма установлена правильно!!! Насос скоростей не имеет(одна постоянная скорость)!!! Вызывайте сервисников!!! :wink3::wink3:
  • Интересно, что смогут сделать они... Он у меня уже 2,5 недели так работает без остановки. Я думаю скажут куда смотрели когда брали. Да и сервис за 100 км
  • что значит ничего нет. Он у вас без маркировок и вообще без каких-либо опознавательных знаков? Напишите что написано на насосе.
    Татьяна:
    в паспорте о нем ни слова и на нем тоже ничего нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Татьяна:
    в паспорте о нем ни слова и на нем тоже ничего нет
    Татьяна:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А когда Вы выставляете температуру на терморегуляторе котла, например 60 градусов, что происходит с температурой на выходе из котла? Она растет свыше 60 градусов или держится на уровне 60 градусов?
  • Так и должен работать котел с модулирующей горелкой. Автоматика поддерживает заданную вами температуру теплоносителя. Котел выключится только когда при работе на минимальной мощности температура теплоносителя будет выше чем вы установили. Минимальная мощность подобных котлов примерно 10КВт.
  • Поставьте комнатный терморегулятор.ЕСли он на 220Вольт подключайте вместо перемычки на клеммы 3-4. А если 24Вольт на клеммы 7-8-9. И котёл будет работать как вы захотите.
  • сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все. Вот вам и беспрерывная работа котла
  • Прежде чем сервис терроризировать, нужно инструкции читать, а не методом научного тыка пользоваться
  • афигеть... :sm029:
    Пчел:
    сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пчел:
    сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все
    Пчел:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Правильно. Модуляцией это называется.
    Все нормально с котлом. Прислушайтесь к котлу. При увеличении заданной температуры он должен выходить на максимальную мощность и ,по мере приближения температуры теплоносителя к заданной, будет работать все тише и тише. Отличный режим работы. Теплопотери полностью компенсируются и перегревов котла нет. Расход газа минимально необходимый. Про комнатный термостат Вам уже написали.
    Пчел:
    сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пчел:
    сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все.
    Пчел:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Татьяна:
    Когда понижаешь с большей на меньшую тем-ру, он отключается, потом срабатывает еще пару раз, а дальше работает снова без отключения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Татьяна:
    Когда понижаешь с большей на меньшую тем-ру, он отключается, потом срабатывает еще пару раз, а дальше работает снова без отключения.
    Татьяна:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Котел Baxi имеет модуляцию пламени только по горячей воде, на отопление модуляции нет.
    Он работает с отключением пламени при наборе температуры заданной регулятором, или с полным отключением ( даже насоса) при установке комнатного регулятора.
    При установке котла наладчик должен был выполнить типовые настройки, установить мощность горелки и.т.д.Если вы этого не делали, то никто не виноват. Причины только две, или теплоотдача очень большая и котел не успевает нагревать воду, или что-то с автоматикой котла. Лучше вызвать сервисника.

  • У Baxi модуляция пламени есть в обоих режимах.