Купили настенный котел Baxi Mainfour, работает без остановки, независимо от заданной температуры (стоит ли 45 или 76), то есть не отключается совсем. Когда понижаешь с большей на меньшую тем-ру, он отключается, потом срабатывает еще пару раз, а дальше работает снова без отключения. Дом 2 этажа, есть теплый пол немного, просто раньше стоял другой котел, он нагревался до заданной тем-ры и отключался, нормально ли это с новым котлом или что то не так. Подскажите пожалуйста
Валерий
Может у Ваей системы отопления слишком большой объём теплоносителя, поэтому квартирный майник не справляется с заданной задачей!!! При выборе котла очень часто смотрят на отапливаемую площадь, но следует ещё обращать внимание на объём системы!!!
Татьяна
Объем дома всего где то 140, а котел на 240. Так то запас большой
babaraya
Объём не дома, а системы отопления!!! Какая система(гравитационная или принудительная), сколько литров в системе? Если объём теплоносителя в системе очень большой, то котёл будет долго его прогревать. Какой котёл стоял до этого?
Татьяна
До этого стоял котел Term 20CX, открытого горения, но у нас не подходит помещение и пришлось сменить на котел закрытого горения, а старый работал как часы, к нему вопросов не было. У нас вроде принудительная система отопления, через насос установленный в котле, про литраж не скажу, врядли его кто мерил, у нас где то 90 секций пластикового отопления, метров 15 теплый пол (и это максимум), правда каждая комната регулируется из кочегарки, то есть трубы от каждой комнаты возвращаются в кочегарку и из неё в другую комнату.
Glory Const
проверьте насос котла, если он (насос) у вас с выбором скоростей, выставьте самую большую.
Татьяна
А как проверить
Glory Const
можете взять паспорт котла и прочитать в технических данных про комплектный насос. Если там будет указана только одна мощность (например 65 W) значит регулятора нет. Можно ещё снять крышку котла и взглянуть на сам насос.
Татьяна
Насос видимо обыкновенный, в паспорте о нем ни слова и на нем тоже ничего нет. А может быть причина в коаксильной трубе и в том что там поставлена какая то диафрагма, при этом в паспорте идут следующие обозначения для её постановки 0:-(при этом черточка находится между делением)1 ДА, 1:-5 НЕТ. Нам её установили, что обозначает знак этот не знаем, труба где то метр
babaraya
Диафрагма установлена правильно!!! Насос скоростей не имеет(одна постоянная скорость)!!! Вызывайте сервисников!!!
Татьяна
Интересно, что смогут сделать они... Он у меня уже 2,5 недели так работает без остановки. Я думаю скажут куда смотрели когда брали. Да и сервис за 100 км
Glory Const
что значит ничего нет. Он у вас без маркировок и вообще без каких-либо опознавательных знаков? Напишите что написано на насосе.
Татьяна:
в паспорте о нем ни слова и на нем тоже ничего нет
Нажмите, чтобы раскрыть...
Татьяна:
в паспорте о нем ни слова и на нем тоже ничего нет
Татьяна:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Андрей 551
А когда Вы выставляете температуру на терморегуляторе котла, например 60 градусов, что происходит с температурой на выходе из котла? Она растет свыше 60 градусов или держится на уровне 60 градусов?
Михаил
Так и должен работать котел с модулирующей горелкой. Автоматика поддерживает заданную вами температуру теплоносителя. Котел выключится только когда при работе на минимальной мощности температура теплоносителя будет выше чем вы установили. Минимальная мощность подобных котлов примерно 10КВт.
scorpion99
Поставьте комнатный терморегулятор.ЕСли он на 220Вольт подключайте вместо перемычки на клеммы 3-4. А если 24Вольт на клеммы 7-8-9. И котёл будет работать как вы захотите.
Пчел
сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все. Вот вам и беспрерывная работа котла
Пчел
Прежде чем сервис терроризировать, нужно инструкции читать, а не методом научного тыка пользоваться
Glory Const
афигеть... :sm029:
Пчел:
сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все
Нажмите, чтобы раскрыть...
Пчел:
сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все
Пчел:
Нажмите, чтобы раскрыть...
a-x-e-l-1
Правильно. Модуляцией это называется.
Все нормально с котлом. Прислушайтесь к котлу. При увеличении заданной температуры он должен выходить на максимальную мощность и ,по мере приближения температуры теплоносителя к заданной, будет работать все тише и тише. Отличный режим работы. Теплопотери полностью компенсируются и перегревов котла нет. Расход газа минимально необходимый. Про комнатный термостат Вам уже написали.
Пчел:
сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Пчел:
сейчас котлы не отключаются вовсе, а просто снижают пламя и все.
Пчел:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Татьяна:
Когда понижаешь с большей на меньшую тем-ру, он отключается, потом срабатывает еще пару раз, а дальше работает снова без отключения.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Татьяна:
Когда понижаешь с большей на меньшую тем-ру, он отключается, потом срабатывает еще пару раз, а дальше работает снова без отключения.
Татьяна:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Евгений
Котел Baxi имеет модуляцию пламени только по горячей воде, на отопление модуляции нет.
Он работает с отключением пламени при наборе температуры заданной регулятором, или с полным отключением ( даже насоса) при установке комнатного регулятора.
При установке котла наладчик должен был выполнить типовые настройки, установить мощность горелки и.т.д.Если вы этого не делали, то никто не виноват. Причины только две, или теплоотдача очень большая и котел не успевает нагревать воду, или что-то с автоматикой котла. Лучше вызвать сервисника.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.