рубли

Котел не выключается

  • здраствуйте...у меня дом 100 кв.метров...стоит котел Ariston Clas 24 ff ..дабавил радиатор и котел все время горит...не виключается ...в чем причина можете сказать...
    спасибо
  • при нормальном котле без поломок, причина только одна: температура обратки в котёл ниже нижней температуры в пределах ∆t. То есть представьте себе, вы выставили температуру отопления 70ºС, которую котёл выдаёт в подачу. У котла фиксированная ∆t и нижний предел будет примерно 65ºС. Ваш теплоноситель успевает остыть ниже 65 градусов. Может это быть по нескольким причинам:
    1. Велики теплопотери и помещение быстро остывает, теплоноситель отдаёт много тепла и уходит в котёл остывшим.
    2. Малая скорость теплоносителя. Теплоноситель успевает остыть пока проходит через все отопительные приборы.
    3. Установлена малая температура и тепла не хватает для прогрева помещения.
    4. Не очень удачная компоновка системы без возможности регулирования, при этом теплоноситель проходя через первые радиаторы отдаёт много тепла, а на последних остывает ниже нижнего предела (это минус однотрубной системы)
    Beso:
    котел все время горит...не виключается
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Beso:
    котел все время горит...не виключается
    Beso:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Вкупе с вышесказанным, не мешало бы зайти в сервисное меню, параметр 231, и поднять мощность до 70-75%.
  • температуру выставил 70 градусов..давление 1.8 все равно котел не включается...а раньше то он викллючался..и растрата газа было меньше....2 раза меньше...может удалить радиатор каторый добавил...
  • не выключается
  • Beso:
    зайти в сервисное меню, параметр 231, и поднять мощность до 70-75%.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Beso:
    зайти в сервисное меню, параметр 231, и поднять мощность до 70-75%.
    Beso:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • как это зделать и что эта даст?
  • Увеличится количество выделяемого тепла на единицу времени. Не раз встречал Аристоны с выставленной максимальной мощностью с завода 47-62%.
    Читаем внимательно мануал или приглашаем специалиста.
    :wink3:
    Beso:
    и что эта даст?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Beso:
    и что эта даст?
    Beso:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Beso:
    как это зделать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Beso:
    как это зделать?
    Beso:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3:
  • cпасибо ..потом она будет выключаться ..то есть работать экономично?
  • Без полных данных - нет однозначного ответа (здесь, ведь,- не форум экстрасенсов). Может, эта доп\батарея на улице стоит?! :wink3: :smile3:
    Квадратура, высота потолка, количество угловых комнат, размер окон, количество секций, способ разводки системы отопления и подключения радиаторов...???
    Beso:
    потом она будет выключаться ..то есть работать экономично?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Beso:
    потом она будет выключаться ..то есть работать экономично?
    Beso:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3::smile3:
  • радиатор стоит тамже где и раньше только сначала было 110 см и поменял на 180 см...вот и все ..раньше котел тактовал при температуре 60 градусов спускался на 55 и отключался...а теперь на 60 стоит...и те тактует и не снижается тоже....только раньше вмесяц жрал 300 кубов а вэтом месяче вдвое больше 600...
    а какие еще данные нужны?

  • Давление газа на максимуме нужно смотреть, делается при пусконаладке и техобслуживание.
    Может котел мощность не набирает.
  • чего я не могу понять 70 см может удвоить трату?
    110+110+150+0.70+100=5.40 эта была раньше..и вмесяц жрал 300 кубов а теперь 110+150+180+0.70+100=6.1 и жрет 600 кубов я 110 поменял на 180...
  • тут и думать нечего.не правильная установка радиатора.посмотреть хотя бы схему отопления.
  • Дополнительные радиаторы вы установили в комнатах где было холодно, по видимому очень высокие теплопотери этих помещений плюс не сбалансированная система. По всей вероятности расход и раньше в этих комнатах был основным. Не знаю из чего построен ваш дом, но для ста квадратов расход газа вполне приемлен (для средней полосы России). Для ста квадратов и высоте потолка 2,7м 16КВт вполне достаточно, может у вас действительно котёл на меньшую мощность выставлен, только будьте готовы к тому что при достижении номинальной мощности расход газа увеличится.
  • Похоже, что котел работает не на полную мощность, о чем уже писалось
    Нужно померить давление газа на газовом клапане на максимуме и минимуме и провести необходимые регулировки. Возможно низкие параметры и и поэтому занижена мощность котла.
    Настройкой электроники эту проблему не решить.
    У Ariston куча всяких настроек и проверки параметров. В инструкции у них почти все написано про настройки.
    Неопытному специалисту без опыта лучше не суваться, может все вообще разлегулировать.
    Ищи спеца




Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.