  • Здравствуйте. В частном доме провели водяное отопление, но нижняя труба холодная. Ясно, что были допущены ошибки и нужно переделать. Котёл 12,5, труба нижняя 57, верхняя 89. отапливаются две комнаты 51 кв.м. Уклон маленький, кроме того колено А поднято.
    img_234952.jpg
    Всё переваривать нет возможности. Так понимаю, что диаметр труб должен быть один и верхняя и нижняя 89. Советуют варить так, один диаметр труб и насос.
    img_234952_2.jpg
    или может так?img_234952_3.jpg
    img_234952.jpgimg_234952.jpg

    img_234952_2.jpgimg_234952_2.jpg
    img_234952_3.jpgimg_234952_3.jpg
  • а какой смысл от двух труб?
  • В данной схеме никакого... кроме как попытки увеличить поверхность теплоотдачи.
    Но без принудительного насоса это нереально.
    Я так понимаю тут радиаторы не участвуют... трубы как регистры..
    Glory Const:
    а какой смысл от двух труб?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    а какой смысл от двух труб?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Диаметр труб может быть и разным, но при монтаже вашего отопления допущены грубые нарушения. Самый оптимальный вариант в вашем случае чтобы не переваривать всё заново поставить насос перед коленом "А" на нижней трубе вашей первой схемы. Перемычку перенести чуть назад и установить перед насосом. Насос необходимо установить на прямой трубе, а обводная труба должна находится ниже средней линии насоса, проще говоря ниже насоса чтобы воздух мог выйти из неё самостоятельно. При подключении с применением стальных труб перед "Американкой" которой присоединяется насос обязательно должен стоять сгон который необходим для безпроблемного снятия и установки насоса.
  • Классическую разводку делать надо. Данная схема не рабочая. Обратку заужать нельзя.img_234966.jpgimg_234966.jpgimg_234966.jpg
  • Если не переваривать отопление, то насос можно поставить только после колена А, так как обводная труба ни ниже ни выше не поместится - сверху труба, слева стена, а снизу пол.
    да, радиаторов нет (у нас в деревнях радиаторы не ставят почему-то)Одна из комнат холодная. Может поставить перемычки между трубами дополнительные?
    Олег (самостроитель):
    кроме как попытки увеличить поверхность теплоотдачи....Я так понимаю тут радиаторы не участвуют... трубы как регистры..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    кроме как попытки увеличить поверхность теплоотдачи....Я так понимаю тут радиаторы не участвуют... трубы как регистры..
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вторая схема работать будет, диаметр 50 можно оставить ( нижняя труба). Только на верхней трубе в высшей точке нужно поставить кран маевского. Получится однотрубная система с навешенным сверху регистром. Лучший вариант дополнительно на поворотах вварить заглушки ( получится три регистра) и в начале и конце каждого регистра сделать врезки в нижнюю трубу ( с установкой кранов маевского). Такая схема будет работать 100%и без насоса.
  • Ничего страшного в разных диаметрах нет. Вход и выход в котёл всё равно не заужается. А работать данная системак так и будет верх горячий, а низ холодный-- причина, большое сопротивление регистра. Можно поставить дополнительные перемычки между верхней и нижней трубой. Нижняя труба будет греться. горячей не будет, а тёплой должна стать.
    Мало чего изменится с такой схемой, в лучшую сторону точно. Будет ещё и в придачу кипеть котёл и вышибать воду из расширительного бака, возможно на пол и в потолок! :sorry2:
    А вот с насосом, другое дело! :smile3: И та и другая схемы будут нормально работать, причём классическая даже лучше! :smile3:
    Именно так! Причём вся система и представляет собой один регистр.
    А вот без насоса такая система хорошо работать точно не будет! :sm031: Насос будет обязательно нужен! Если бы котёл стоял в подвале-- другое дело, но тут не такой случай! :grin:
    Здесь система представлена в виде регистра, а при помощи перемычек её можно представить в виде радиатора-- разница будет существенная. :smile3: Система будет собой представлять один большой радиатор, как говорилось ранее с МАЛЫМ линейным сопротивлением и большой поверхностью теплопередачи. :smile3:
    НатальяNN:
    труба нижняя 57, верхняя 89. отапливаются две комнаты 51 кв.м.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НатальяNN:
    труба нижняя 57, верхняя 89. отапливаются две комнаты 51 кв.м.
    НатальяNN:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Классическую разводку делать надо. Данная схема не рабочая. Обратку заужать нельзя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Классическую разводку делать надо. Данная схема не рабочая. Обратку заужать нельзя.
    a-x-e-l-1:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
    :smile3::smile3:
    Олег (самостроитель):
    Я так понимаю тут радиаторы не участвуют... трубы как регистры..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Я так понимаю тут радиаторы не участвуют... трубы как регистры..
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Получится однотрубная система с навешенным сверху регистром. Лучший вариант дополнительно на поворотах вварить заглушки ( получится три регистра) и в начале и конце каждого регистра сделать врезки в нижнюю трубу ( с установкой кранов маевского). Такая схема будет работать 100%и без насоса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Получится однотрубная система с навешенным сверху регистром. Лучший вариант дополнительно на поворотах вварить заглушки ( получится три регистра) и в начале и конце каждого регистра сделать врезки в нижнюю трубу ( с установкой кранов маевского). Такая схема будет работать 100%и без насоса.
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    :smile3: МАЛЫМ:smile3:
  • после колена "А" труба идёт ещё тоньше метров 6 до котла, даже не знаю, какой диаметр, 50 или меньше.
    как много должно быть перемычек? Длина радиатора получается 22 метра.
    и вход в этот радиатор должен быть через верхнюю трубу или снизу? А выход?
    Александр-Яр:
    Ничего страшного в разных диаметрах нет. Вход и выход в котёл всё равно не заужается
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Ничего страшного в разных диаметрах нет. Вход и выход в котёл всё равно не заужается
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр:
    Система будет собой представлять один большой радиатор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Система будет собой представлять один большой радиатор
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • так?img_235023.jpg
    верхняя 89, нижняя и от котла 57, на котёл и перемычки 50.img_235023.jpgimg_235023.jpg
  • на котёл оказывается идёт труба 40
    НатальяNN:
    на котёл и перемычки 50
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НатальяNN:
    на котёл и перемычки 50
    НатальяNN:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • С насосом уже без разницы!
    НатальяNN:
    на котёл оказывается идёт труба 40
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НатальяNN:
    на котёл оказывается идёт труба 40
    НатальяNN:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А вот на перемычках я бы поставил краны. Иначе как отрегулировать по разным комнатам необходимость теплопотока.
    Насчет количества..
    Думаю каждые 3 метра вполне достаточно.

  • скажите, есть ли разница, куда будет подаваться вода в первую очередь, в верхнюю или нижнюю трубы? img_235106.jpgimg_235106.jpgimg_235106.jpg
  • или так img_235107.jpgimg_235107.jpgimg_235107.jpg
  • Разница всегда есть . Обратите внимания на РБ. Фильтр перед насосом ,но после крана .!!!img_235112.jpg
    НатальяNN:
    скажите, есть ли разница, куда будет подаваться вода в первую очередь, в верхнюю или нижнюю трубы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НатальяNN:
    скажите, есть ли разница, куда будет подаваться вода в первую очередь, в верхнюю или нижнюю трубы?
    НатальяNN:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_235112.jpgimg_235112.jpg
  • Перемычки вам особо не помогут. Наладьте как можно больший уклон нижней трубы. Для этого вам необходимо укоротить перемычку между верхней и нижней трубой, а обводную трубу можно и справа расположить.
  • Да я уж сам увидел. Нарисовал криво. Чет запарился. Есессно подача в верхнюю трубу обратка в нижнюю. Пардон за кривой рисунок.
    Александр-Яр:
    Будет ещё и в придачу кипеть котёл и вышибать воду из расширительного бака, возможно на пол и в потолок!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Будет ещё и в придачу кипеть котёл и вышибать воду из расширительного бака, возможно на пол и в потолок!
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это как сказать :sm031: А если хорошо подумать? А ещё лучше попробовать сделать, тогда всё сами увидите и поёмёте :blush: Почему стала система работать и зачем перемычки.
    kutzenko.sergej:
    Перемычки вам особо не помогут
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Перемычки вам особо не помогут
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush:
  • Что-то мне сдается там под насосом обратный клапан нафиг не нужен.
  • Нужен-нужен! :grin: :blum3:
    А если насос встанет по причине отключения электроэнергии. Клапан естественная циркуляция не откроет! :blush: Котёл при этом окажется раскочегарен углём :mosking: Ну как же ему покипеть как следует :grin: если там стоял бы шаровый кран и его откроют? :grin: :grin: Если туда ставить, то надо электромагнитный клапан, который при отсутствии напряжения имеет позицию "открыт" При подаче напряжения- "закрыт"
    Олег (самостроитель):
    Что-то мне сдается там под насосом обратный клапан нафиг не нужен.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Что-то мне сдается там под насосом обратный клапан нафиг не нужен.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::blum3:
    :blush::mosking::grin::grin::grin:
  • Неработающий насос не работает как клапан! Через него прекрасно идет переток при отключении!
    Я имел ввиду что клапан конечно нужен, ставить его надо в ЛИНИЮ, а не в байпас!
    Александр-Яр:
    А если насос встанет по причине отключения электроэнергии.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    А если насос встанет по причине отключения электроэнергии.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Какой-то проток он действительно даёт, но мало! Пробовали, на угольном котле, при работающем насосе здорово раскочегарить котёл и отключить насос. Проток идёт, смотря ещё какая система, как сделана. В отдельном случае даже насос крутит протоком, но это не спасает от кипения котла и появления стуков и щелчков в системе. При включении же насоса всё быстро приходит в норму. То есть проток идёт через неработающий насос, но получается большое сопротивление участка системы.
    Олег (самостроитель):
    Неработающий насос не работает как клапан! Через него прекрасно идет переток при отключении!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Неработающий насос не работает как клапан! Через него прекрасно идет переток при отключении!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На обычных 25/40 32/40-60 (все они из одного мешка китайского торговца) переток прекрасный.
    Во всяком случае я у себя проверил на ****** (нет рекламе) - нет проблем в любую сторону.. :laugh1:
    Александр-Яр:
    То есть проток идёт через неработающий насос, но получается большое сопротивление участка системы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    То есть проток идёт через неработающий насос, но получается большое сопротивление участка системы.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :laugh1:
  • Уже 30 лет я занимаюсь системами отопления частных домов и если система правильно рассчитана и смонтирована перемычки там совершенно ни к чему. Ставить пришлось лиш однажды когда нельзя было удалить воздух и чтобы не ставить спускник соединил обратку с подачей.
  • То тогда она будет хорошо и правильно работать! И вопросов по её работе не возникнет. А здесь, в данном случае система работает плохо и есть вопросы и нарекания. А заниматься системами отопления сколько угодно лет, от этого система лучше или хуже работать не будет. Что бы не разводить бесполезный спор, пожалуйста обоснуйте, почему система плохо работает, и почему перемычки не нужны. Кроме того обоснуйте необходимость установки насоса, довод, что так делают и так лучше будет или мы так делаем-- не принимается.
    kutzenko.sergej:
    Уже 30 лет я занимаюсь системами отопления частных домов и если система правильно рассчитана и смонтирована
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Уже 30 лет я занимаюсь системами отопления частных домов и если система правильно рассчитана и смонтирована
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нифига себе выход!!! :shok:
    И воздух как по команде прапорщика побежал вниз... :smile3:
    А как собираетесь балансировать по теплу??? Или всем как в колхозе - ОДИНАКОВО и ПОРОВНУ!!!
    :grin:
    kutzenko.sergej:
    нельзя было удалить воздух и чтобы не ставить спускник соединил обратку с подачей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    нельзя было удалить воздух и чтобы не ставить спускник соединил обратку с подачей.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    :smile3:
    kutzenko.sergej:
    если система правильно рассчитана и смонтирована перемычки там совершенно ни к чему.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    если система правильно рассчитана и смонтирована перемычки там совершенно ни к чему.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
  • Проблема здесь не настолько сложная как кажется. Прежде всего необходимо рассмотреть уровень установки котла и уровень расположения труб отопления по отношению к котлу. котёл немного заглублён, но нижняя труба находится ниже точки активной зоны котла. То есть она никогда не будет горячей. Если уж хотели чтобы отопление при данной схеме работало с максимальной эффективностью нижнюю трубу надо было приподнять ближе к верхней, то есть ввести её в активную зону котла. "Активная зона, это зона на вертикальной плоскости котла на которой начинается активная передача тепла от теплоисточника". Проще говоря, как бы вы ни грели свой котёл, нижняя труба находящаяся ниже этой активной зоны никогда не будет горячей. Здесь действует закон сформулированный ещё в советское время который разделяет типы систем отопления на два. Первый тип с которым мы имеем дело, когда обратка находится ниже активной зоны.То есть дойдя по трубам до уровня нижней точки активной зоны теплоноситель начинает своё движение за счёт охлаждения, иными словами отдав своё тепло теплоноситель уменьшаясь в объёме подтягивает верх лежащие слои горячей воды. а те в свою очередь подтягивают ниже лежащие холодные. то есть идёт циркуляция,но гораздо медленнее. По этой причине есть ограничения по высоте подъёма обратки. Вес горячей воды должен быть больше веса холодной, иначе циркуляция прекратится. Второй тип отопления самый простой и самый эффективный, это когда активная зона котла находится ниже всей системы отопления. Горячая вода поднимается в верх. а холодная под собственной тяжестью стекает в котёл. Что касается обсуждаемой системы. Угол и прилегающая нижняя труба окрашенные в синий цвет, всё говорит о том что угол просажен и холодной воде просто некуда вытекать. И насос здесь вполне логичен. Или как я написал выше переваривать нижнюю трубу и убрать ступеньку направленную вниз. А насчёт перемычек, то какой в них смысл вода в них просто распределится по весу, ну правда они дадут небольшое количество дополнительного тепла.
  • Была трубная система сделанная до меня я в этом доме лиш менял котёл. Дом дал неравномерную усадку фундамента и угол оказался задратым (приподнятым). Был уже сделан ремонт и хозяева не хотели ни чего долбить чтобы поднять трубу. Соединив подачу с обраткой перемычкой я выпустил воздух вверх, а не в низ.
    Олег (самостроитель):
    И воздух как по команде прапорщика побежал вниз...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    И воздух как по команде прапорщика побежал вниз...
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Из передачи Радионяня, Смешные случаи на уроках рубрика.Не в обиду автору. Мысль его понятна, просто причём здесь Советские времена, физика разве как то связана с общественно политическим строем? :grin:
    А он и так будет меньше, и не важно как сделана система и система ли это. Те же процессы происходят в чайнике.
    Это как теплоноситель уменьшаясь в объёме подтягивает вверх слои воды? Вода-- жидкость, а значит в ней происходит процесс конвекции, при чём тут слои? Кроме того, котёл и система отопления -- это система замкнутая и есть обратный контур, а значит вода постоянно перемешивается, и полностью холодной обратки быть не может. Как исключение отсутствие циркуляции или надостаток её. А плохой прогрев обратки или вобще холодная обратка и кипящий котёл и расширительный бак-- это неправильно выбраная высота напорной петли и(или) большое линейное сопротивление системы.
    kutzenko.sergej:
    . "Активная зона, это зона на вертикальной плоскости котла на которой начинается активная передача тепла от теплоисточника". Проще говоря, как бы вы ни грели свой котёл, нижняя труба находящаяся ниже этой активной зоны никогда не будет горячей. Здесь действует закон сформулированный ещё в советское время
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    . "Активная зона, это зона на вертикальной плоскости котла на которой начинается активная передача тепла от теплоисточника". Проще говоря, как бы вы ни грели свой котёл, нижняя труба находящаяся ниже этой активной зоны никогда не будет горячей. Здесь действует закон сформулированный ещё в советское время
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    kutzenko.sergej:
    Вес горячей воды должен быть больше веса холодной, иначе циркуляция прекратится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Вес горячей воды должен быть больше веса холодной, иначе циркуляция прекратится.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    .То есть дойдя по трубам до уровня нижней точки активной зоны теплоноситель начинает своё движение за счёт охлаждения, иными словами отдав своё тепло теплоноситель уменьшаясь в объёме подтягивает верх лежащие слои горячей воды. а те в свою очередь подтягивают ниже лежащие холодные. то есть идёт циркуляция,но гораздо медленнее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    .То есть дойдя по трубам до уровня нижней точки активной зоны теплоноситель начинает своё движение за счёт охлаждения, иными словами отдав своё тепло теплоноситель уменьшаясь в объёме подтягивает верх лежащие слои горячей воды. а те в свою очередь подтягивают ниже лежащие холодные. то есть идёт циркуляция,но гораздо медленнее
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А как вы понимаете слово конвекция применительно к трубным системам отопления с естественной циркуляцией?
    Александр-Яр:
    Это как теплоноситель уменьшаясь в объёме подтягивает вверх слои воды? Вода-- жидкость, а значит в ней происходит процесс конвекции, при чём тут слои?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Это как теплоноситель уменьшаясь в объёме подтягивает вверх слои воды? Вода-- жидкость, а значит в ней происходит процесс конвекции, при чём тут слои?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну видимо за счет разности температур..и плотности
    kutzenko.sergej:
    А как вы понимаете слово конвекция применительно к трубным системам отопления с естественной циркуляцией?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    А как вы понимаете слово конвекция применительно к трубным системам отопления с естественной циркуляцией?
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Конвекция чего? Вздуха или теплоносителя-воды. Если применительно к воздуху, то это будет движение воздуха вверх от нагретой поверхности, причём любой, не зависимо от формы поверхности. Если же конвекция теплоносителя, то это будет движение теплоносителя вверх от котла по трубам. И чем выше будет подниматься теплоноситель, тем больше будет расчётное располагаемое конвективное давление теплоносителя. То есть, тем будет больше возможная скорость движения теплоносителя, но не более 4 М/С. Соответственно можно будет расчитать сопротивление участка системы или всей системы, и можно правильно расчитать диаметры труб. Всё так же считается и проектируется как и с насосной циркуляцией, только если вы проектируете систему с принудительным побуждением циркуляции, то вы берёте количество тепла, расчётное растояние или длину труб, их шераховатость стенки примерную, скорость движения теплоносителя и местные сопротивления. На основании этих исходных данных проводится расчёт системы или её участка. Если система с естественным побуждением циркуляции, то вам нужен параметр-- высота располагаемой напорной петли, или, что бы было понятнее, высота от центра нагрева(в котле) до самой верхней точки системы. Обычно, подающий стояк, в который по возможности врезки не делаются.(когда врезку надо делать именно в этот стояк заострять внимание не буду). Ну и соответственно нужен будет вам расчётный температурный график. Если иметь эти данные, то можно расчитать конвективное давление. То есть у вас появятся исходные данные для расчёта всей системы. Можно считать гидравлику системы-- розлив,подвоку к приборам, местные сопротивления. Ну и конечно не забываем про уклоны. В отдельных случаях, опять же не буду заострять внимание, можно нагревательные приборы и трубы ставить в горизонте. Если всё разъяснять по перемычкам, как уже поднимался вопрос на системе, которая представляет собой один большой радиатор или регистр, то это весьма проблемно здесь сделать, это надо описывать в блоге или отдельной статьёй. Это доволно большой объём информации и её как-то надо доходчиво выложить.
    kutzenko.sergej:
    А как вы понимаете слово конвекция применительно к трубным системам отопления с естественной циркуляцией?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    А как вы понимаете слово конвекция применительно к трубным системам отопления с естественной циркуляцией?
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • тут,я полагаю,у хозяев денег малавато,поэтому работу нужно сделать с минимальными затратами на мат. за пару ч.Для этого нужно выставить нижнюю трубу по уровню,на глаз,для такого д.уклон не нужен,переварить отвод и вварить несколько перемычек,из той трубы какая есть.Я подозреваю,что в первой перемычке вход заужен.
  • завтра будем переваривать. Нижнюю 57ю будем менять на 89ю, такую же, как верхняя. Купили насос Wilo Star-RS 25/2 и всё необходимое к нему (краны, фильтр, клапан лепестковый..). Я склоняюсь больше к последней схеме, но сварщик (с нашей организации, я работаю в ТСЖ)настаивает на том, чтобы подачу убрать на левую сторону и провести по стене над дверью ну и соответственно обратку. Получится классическая схема, но с насосом. Работы будет прилично. Что посоветуете, делать систему как большой радиатор, что было описано выше, или классическую?
  • ДА,классическая,без насоса будет почти также, как у Вас на данный момент,а если сделать как один большей регистр,и поднять верхнюю трубу под самый подоконник, а нижнюю ниже на 150мм с перемычками,тогда всё это будет работать и без насоса, и с насосом то есть энерго не зависимость. Делайте выводы и решайте как Вас больше устроит. :wink3:
    НатальяNN:
    Получится классическая схема, но с насосом. Работы будет прилично.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НатальяNN:
    Получится классическая схема, но с насосом. Работы будет прилично.
    НатальяNN:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • Решение очень простое: врежьте в верхнюю трубу в любом месте, где Вам удобно, шаровый кран Dy50. Если сужения будет не достаточно, то его можно прикрывать и регулировать температуру верхней трубы, а высвободившееся давление пойдёт в нижнюю.. Удачной Вам реконструкции. Да, и насос совсем необязателен!!! Котёл и так играет роль насоса!!!
  • Не пойёт! :blush: Если прикрыть верхнюю трубу, то котёл ответит на это кипением, а расширительный бак, выбиванием воды и пара! :sm031: Осторожнее-- ошпарит!!!! :mosking:
    Александр:
    Решение очень простое: врежьте в верхнюю трубу в любом месте, где Вам удобно, шаровый кран Dy50. Если сужения будет не достаточно, то его можно прикрывать и регулировать температуру верхней трубы, а высвободившееся давление пойдёт в нижнюю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Решение очень простое: врежьте в верхнюю трубу в любом месте, где Вам удобно, шаровый кран Dy50. Если сужения будет не достаточно, то его можно прикрывать и регулировать температуру верхней трубы, а высвободившееся давление пойдёт в нижнюю
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush::mosking:
  • Читайте внимательно: в верхнюю трубу, т.е. 89! А 57 при это системе доступно на 100% и будет работать. Я уже переделывал подобную схему. Работает!!! :sm031:
  • Ну, пусть работает :shok: Удачи. :scratch one-s head: :mosking:
    Александр:
    Читайте внимательно: в верхнюю трубу, т.е. 89! А 57 при это системе доступно на 100% и будет работать. Я уже переделывал подобную схему. Работает!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Читайте внимательно: в верхнюю трубу, т.е. 89! А 57 при это системе доступно на 100% и будет работать. Я уже переделывал подобную схему. Работает!!!
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok::scratch one-s head::mosking:
  • На 100% так,работать не будет.Таким способом Вы заставляете СО работать!!! :sad: и теряете эфективность ЕЦ. :blum3:
    Александр:
    в верхнюю трубу, т.е. 89! А 57 при это системе доступно на 100% и будет работать. Я уже переделывал подобную схему. Работает!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    в верхнюю трубу, т.е. 89! А 57 при это системе доступно на 100% и будет работать. Я уже переделывал подобную схему. Работает!!
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad::blum3:
  • нижнюю 57-ю однозначно меняем на 89-ю
    окна в доме низкие, так уж построено и труба верхняя у самого подоконника, выше никак. Если переделывать на классическую схему, то подача будет идти не справой стороны, как сейчас, а с левой над дверью и далее вниз по глухой стене. Только вот на эту стену уже вешалку для одежды не повесишь((
    насос нужен, так как уклон очень маленький

    fimik:
    поднять верхнюю трубу под самый подоконник
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    fimik:
    поднять верхнюю трубу под самый подоконник
    fimik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр:
    насос совсем необязателен
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    насос совсем необязателен
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну это как угодно :smile3: Можно и сменить. Кроме как увеличение площади нагрева это ничего не даст, разве что ещё очень незначительное снижение сопротивления системы.
    Тоже можете поставить, ровномернее будет система работать :smile3: Правда, в этом случае отопление у вас будет энергозависимое :sad: В конечном итоге решать всё равно вам, как вы решите, так и сделаете, а здесь вам только посоветуют.
    НатальяNN:
    нижнюю 57-ю однозначно меняем на 89-ю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НатальяNN:
    нижнюю 57-ю однозначно меняем на 89-ю
    НатальяNN:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    НатальяNN:
    насос нужен, так как уклон очень маленький
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НатальяNN:
    насос нужен, так как уклон очень маленький
    НатальяNN:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3::sad:
  • Ставить насос на 50кв.,где вся система дл.45м.-равносильно что в запорожец воткнуть двигатель от болида,одна головная боль.У вас 15квт котел-достаточно и 5-7.НУжно исходить от "комфортности" тепло-удаляем нижнюю "кишку", чтоб глаза не мозолила,холодно-добавляем перемычки,для улучшения теплоотдачи.На счет уклона,у вас д.трубы 57мм.,на 20м.более чем достаточно.
  • Обратный клапан не нужен из-за дороговизны и ненадежности при работе в горизонте на малых давлениях, там необходим просто кран так как насос тут вообще необходим только для "разгона" теплоносителя. На перемычке тоже ставиться шаровой кран. У вас вся проблема в том что угол а задран это раз все переделывать вам не надо вам надо вырезать ваш угол а пробиться лазерным уровнем скорее всего нижняя труба у вас мешком а вода не дура она идет по наименьшему сопротивлению то есть через верхнюю трубу. Если есть возможность увеличить угол наклона это будет только плюсом. На выходе с верхней трубы поставите кран это даст возможность регулировать нагрев нижний трубы(использовать необходимо только шаровые краны). Насос ставиться до котла это продлевает его жизнь там теплоноситель более холодный. По поводу расположения РБ полностью согласен с предыдущими мужиками он должен располагаться на прямой выхода с котла. Здесь вся проблема с углом наклона. Так делают либо балбесы либо тут просто кинули рабочих стандартная страховка на кидок. :grin::grin:
  • самое простое:в перемычку,перед коленом А поставить краник(им и пожимать верх).насос неплохо,но сначала краник и уравнять им.
    НатальяNN:
    # помогите со схемой отпления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    НатальяNN:
    # помогите со схемой отпления
    НатальяNN:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • можно и без сварки,болгаркой резанул,нарезал резьбу-поставил кран,сгон-будет и без насоса работать,хотя я за насос-греет ровнее.
    best996:
    НатальяNN пишет:# помогите со схемой отпления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    НатальяNN пишет:# помогите со схемой отпления
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • насос нужен для пуска систему для продавки потом отсечка кранами переход на естественную у меня коттеджи в 3 этажа работают без насоса и проблем. А насос только на прогрев системы весь фокус в углах.
  • "Нам бы схемку иль чертёх, мы б затеяли вертёж.." Какая все же схема рабочая?