рубли

Устройство дымохода для котла с атмосферной горелкой 80 квт.

  • Есть топочная, дымоход в кладке из трубы асбоцементной 150 мм. тяга плохая, бывает задувает.
    Подключил вторую трубу такую же чрез тройник.
    Ситуация не изменилась.
    общая высота 12 м. над кровлей 0,5 м.
    Что можно сделать подскажите.
    Кроме вентилятора.




  • Вторая труба делу не поможет...
    Чтобы увеличить тягу нужно:
    - увеличить длину трубы, теплоизолировав отрезок трубы на улице, над трубой не должно быть никаких зонтов, козырьков, дефлекторов. Хорошее решение при условии, что труба рассчитана и смонтирована правильно.
    либо
    - уменьшить подачу воздуха в котел/печь (очень осторожно, чтобы не допустить образования угарного газа). В безопасных пределах малоэффективно.
    либо
    - увеличить температуру уходящих газов, увеличив нагрузку на котел/печь. Малоприменимо, неэкономично.
    либо
    - установить дымосос. Самое надежное решение. Хотя не самое экономичное и не самое бесшумное.







  • Ув. sans.
    У меня похожий вопрос.
    Котлов еще нет -не выбрал.
    в кап. стене устроена шахта, в ней гильза нерж. 160 мм, толщ -1мм.
    Гильза в шахте обсыпана вермикулитом.
    Высота 12 м. Последние, наружные 0,5 м -двойной утепленный сэндвич. Зонтика нет.
    Какой максимальной мощности котел может быть подлючен к данному дымоходу:
    1. В случае ТТ котел -?
    2. В случае газовый котел -?
    3. Что можно сделать, если потребуется поставить два котла - ТТ и газ. Могут ли они работать на один дымоход, в каких режимах.
    Спасибо.
    зы. Прошу при ответах соблюдать приоритет Илдуса, как инициатора темы.





    максимальной





  • А каим образом делаете выводы что тяги нет? Помещение в данное время отапливается? Дело в том, что если в помещении и на улице одинаковая температура, или в помещении даже холоднее, то тяги не будет! Для образованиея тяги как основное условие, должен быть перепад температур помещение==>улица. В момещении тепло, на улице холодно. Если же котёл есть, то при его пуске вы в дымоход подадите горячие газы и тяга появится. Так же дымоход прогреется и тяга улучшится, станет нормальной. Можете попробовать, положить в окно дымохода тряпку (старую портянку) в керосине или солярке (бензин не желательно) подожгите. Смотрите что получится-- появится тяга и процесс горения пойдёт с шумом и отрывом пламени от тряпки. В крайнем случае можно вместо тряпки зажечь газету, что правда не есть хорошо, плямя с газеты будет отрываться и газета потухнет, либо подразгорится и улетит в трубу. На тягу так же влияет и герметичность помещения, если в помещение нет притока воздуха, то не может быть и тяги-- нечего тянуть получится. Это может быть если стоят пластиковые окна, плотно прикрываются, плотно закрывается дверь.
    Два котла могут работать на один дымоход, НО с условием, что котлы будут работать только в отдельности. Один котёл работает, шибер дымохода работающего котла открыт. Второй котёл, резервный стоит, шибер дымохода на него полностью закрыт. Твёрдотопливный и газовый котёл одновременно на один дымоход работать не должны, и допускать этого нельзя![
    Это надо смотреть по инструкции на котёл, рекомендациям завода-изготовителя или(и) смотреть площадь сечения выходного патрубка дымохода котла, он ни в коем случае не должен быть больше чем дымоход. Заужение не допускается. Дымоход должен быть больше или равен, но НЕ МЕНЬШЕ!
    Отвечу вам, так как более подробно описали вопрос и проблему.
    Alehandr:
    У меня похожий вопрос.Котлов еще нет -не выбрал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    У меня похожий вопрос.Котлов еще нет -не выбрал.
    Alehandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Alehandr:
    3. Что можно сделать, если потребуется поставить два котла - ТТ и газ. Могут ли они работать на один дымоход, в каких режимах.Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    3. Что можно сделать, если потребуется поставить два котла - ТТ и газ. Могут ли они работать на один дымоход, в каких режимах.Спасибо.
    Alehandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Alehandr:
    Какой максимальной мощности котел может быть подлючен к данному дымоходу:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    Какой максимальной мощности котел может быть подлючен к данному дымоходу:
    Alehandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    Прошу при ответах соблюдать приоритет Илдуса, как инициатора темы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    Прошу при ответах соблюдать приоритет Илдуса, как инициатора темы.
    Alehandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы,на мой взгляд,что то путаете. 80 кВт и 150мм дымоход, как то плохо дружат. Вы правильно описали ситуевину?
  • Я не про наличие или отсутствие тяги.
    Сделана коробка дома, еще нет ни проводки ,ни отопления.
    А дымоход уже смонтирован и заложен.
    Теперь вопрос стоит таким образом, что диаметр существующего дымохода (160 мм на всем протяжении), по сути, ограничивает мощность предполагаемых к установке котлов.
    Т.е. котел больше какого-то порога по кВт я просто не смогу поставить.
    Так вот про этот порог мощности я и спрашиваю.
    Конечно, последнее слово за инструкцией, но все равно существует какая-то зависимость мощности от диаметра.
    Спасибо.
    Александр-Яр:
    А каим образом делаете выводы что тяги нет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    А каим образом делаете выводы что тяги нет?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    кВт


  • Асбоцементную трубу заложили еще в процессе строительства...
    А котел КМЧ установили потом.
    Насчет прогрева соляркой или керосином попробую.
    Дом не отапливается.
    Спасибо.



  • Для котлов мощностью 80 КВт при высоте 12 метров диаметры каналов,газ - 180мм, уголь - 200 мм. На каждую точку должна быть одна труба необходимого диаметра, а не две подобранные по площади сечения. Как уменьшение так и завышение диаметра не желательно.
  • Ув. kutzenko.sergej.
    А для 160 мм сколько кВт:
    1. газовый котел -?
    2. ТТ - котел ?
    kutzenko.sergej:
    Для котлов мощностью 80 КВт при высоте 12 метров диаметры каналов,газ - 180мм, уголь - 200 мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Для котлов мощностью 80 КВт при высоте 12 метров диаметры каналов,газ - 180мм, уголь - 200 мм.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Вот на этой картинке дымоход от твёрдотопливного котла, хозяин думал сделать дымоход на пол-метра выше конька котельной, а не тут то было....
    Хитрый производитель котлов в паспорте указал только желаемые Па(скали) для нормальной работы котла....[​IMG]
    [​IMG]
  • Тяжёлый случай! Дымоход неверно раз в 10 дороже котла оказался :grin::grin:
  • Прошу совет1 Не могу победить конденсат из трубы. Котел 45 квт мощности. Котельная 8 кв.м. Дымоход - кирпичный короб, внутри труба асбестированная Д=114 мм., Короб дымохода расположен внутри дома. Подвод от котла - труба нержавейка через тройник входит в асботрубу. В общем коробе еще и вентиляционная труба. Конденсат капает как из заглушки тройника дымохода, так и из вентиляционной трубы. Только из канала дымохода много (5 л в сутки, а из вентканала мало - 200 грамм в сутки). Горелку уже настраивал, вызывал специалиста, установил мощность котла, СО,замерял температуру газов и т.д. Уменьшился чуть-чуть поток конденсата, примерно на 1 л в сутки. В стене сделано вентиляционное отверстие Д=100 мм без притяжного вентилятора. Есть окно пластиковое размером 05м*1,0м. Вот в принципе и все. Да, еще труба наверху закрыта декоративным зонтиком, естественно, неплотно. Но сосульки зимой образовывались.
  • Поправка на Д асботрубы. Скорее, все-таки не 114, а 140 мм. Выход из котла такой же.
  • При диаметре 160 мм и высоте 12 метров
    1. ТТ - котёл 45 КВт
    2. газовый котёл 55 КВт
    Alehandr:
    А для 160 мм сколько кВт:
    1. газовый котел -?
    2. ТТ - котел ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    А для 160 мм сколько кВт:
    1. газовый котел -?
    2. ТТ - котел ?
    Alehandr:


    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Ваш случай стандартный при эксплуатации новых котлов. Наличие конденсата в дымоходе - показатель высокого КПД котла, так как очень низкая температура отвода продуктов сгорания. Всю температуру забирает теплообменник.
    Вам необходимо обеспечить гидроизоляцию внутренних стенок дымохода, а также рассмотреть все рекомендации по техническому решению Вашей конструкции. [​IMG]
    Владимир:
    Прошу совет1 Не могу победить конденсат из трубы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Прошу совет1 Не могу победить конденсат из трубы
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    [​IMG]
  • Анна!
    Каким образом я могу гидроизоляцию сделать дымохода? Между коробом и асботрубой не такое большое расстояние, а применить существующие сейчас технологии типа чулка из полимерных материалов (не помню точного его названия), по - моему технологически трудно решить. Как я полагаю, для этого варианта необходимо удалять асботрубу полностью, а вместо нее нержавейку собирать, потом загонять этот полимерный материал? Правильно ли я понимаю?
  • Конкретно!
    Спасибо Сергей.
  • Круглые, овальные, квадратные, прямоугольные - трубы из нерж. и являются самостоятельным материалом для гидроизоляции стенок дымохода.
    Асбестоцементная труба впитывает в себя влагу, может прослужить долго если не будет подвергаться минусовой температуре... [​IMG]
    [​IMG]
  • Могут. На любых режимах. При условии установки дымососа и по шиберу на газоход каждого котла. Производительность дымососа (соответственно мощность его электродвигателя) надо считать.
    Alehandr:
    3. Что можно сделать, если потребуется поставить два котла - ТТ и газ. Могут ли они работать на один дымоход, в каких режимах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    3. Что можно сделать, если потребуется поставить два котла - ТТ и газ. Могут ли они работать на один дымоход, в каких режимах.
    Alehandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Слишком низкая температура уходящих газов. Чтобы не было конденсата, температура не должна быть ниже 60-70 градусов.
    Утепляйте газоходы и трубу, добавьте мощности на котел, увеличивайте тягу. Зонтик - в мусорник.
    Образующийся конденсат - кислотный, хоть и слабая, но таки серная кислота. Со временем разъест нержавейку и весь металл до которого доберется.
    Не понял - что за вентиляционное отверстие? Если эта вентиляция объединена с газоходом - причина в этом. Плюс это грубое нарушение НТД.
    Владимир:
    Не могу победить конденсат из трубы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Не могу победить конденсат из трубы
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • От куда серная кислота может взяться? :shok:
    СН4-метан он же природный газ СН4+2О2=СО2+2Н2О полное сгорание. 2СН4+3О2=2СО+4Н2О неполное сгорание. И как получается, а самое главное из чего серная кислота?
    Как я понял, что вместе с дымоходом в канале заложена ещё и труба вытяжки. Дымоход и вытяжка совершенно разные трубы, просто рядом идут. Я правильно понимаю?
    sans:
    Образующийся конденсат - кислотный, хоть и слабая, но таки серная кислота
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    Образующийся конденсат - кислотный, хоть и слабая, но таки серная кислота
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:

    sans:
    Не понял - что за вентиляционное отверстие? Если эта вентиляция объединена с газоходом - причина в этом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    Не понял - что за вентиляционное отверстие? Если эта вентиляция объединена с газоходом - причина в этом
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Природный газ - не только СН4, но и много чего другого, посмотрите в сертификате на поставляемый газ.
    Из википедии:
    Основную часть природного газа составляет метан (CH4) — от 92 до 98 %. В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана:
    этан (C2H6),
    пропан (C3H8),
    бутан (C4H10).
    а также другие неуглеводородные вещества:
    водород (H2),
    сероводород (H2S),
    диоксид углерода (СО2),
    азот (N2),
    гелий (Не).
    Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах (гнилой капусты, прелого сена) (т. н. одорантов). Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан (16г на 1000 куб.м.природного газа).

    В составе этилмеркаптана тоже есть сера.
    тогда все просто - дымоход отдает вытяжке свое тепло, газы остывают до температуры ниже точки росы и конденсируются
    Александр-Яр:
    От куда серная кислота может взяться?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    От куда серная кислота может взяться?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Основную часть природного газа составляет метан (CH4) — от 92 до 98 %. В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана:
    этан (C2H6),
    пропан (C3H8),
    бутан (C4H10).
    а также другие неуглеводородные вещества:
    водород (H2),
    сероводород (H2S),
    диоксид углерода (СО2),
    азот (N2),
    гелий (Не).
    Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах (гнилой капусты, прелого сена) (т. н. одорантов). Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан (16г на 1000 куб.м.природного газа).















    Александр-Яр:
    Дымоход и вытяжка совершенно разные трубы, просто рядом идут.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Дымоход и вытяжка совершенно разные трубы, просто рядом идут.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это не объединенная труба с дымоходом, а параллельная. Она, как и труба дымохода, стоит на плите перекрытия, а котел в подвале. Поэтому снизу в котельной у меня получаются отверстия, в одно из которых входит труба дымохода от котла, а во второе - вентканал, просто закрыто декоративной решеткой, вот из этого канала тоже капает по чуть-чуть.
    sans:
    Не понял - что за вентиляционное отверстие? Если эта вентиляция объединена с газоходом - причина в этом. Плюс это грубое нарушение НТД.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    Не понял - что за вентиляционное отверстие? Если эта вентиляция объединена с газоходом - причина в этом. Плюс это грубое нарушение НТД.
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Правильно, в природном газе примесей много, но они в основном являются так же углеводородами. кроме того частично при сгорании газа участвует в реакции и азот воздуха. Но эти примеси очень не значительны. В составе этилмеркоптана или метилмеркоптана действительна есть сера. Но при сгорании серы получится сернистый ангидрид SO2, для того что бы получился серный ангидрид SO3 нужен избыток кислорода и катализатор, так что серная кислота в дымоходе не получится.
    Вот это верно, полностью согласен!
    А конденсат может быть ещё и по причине непрогретости трубы и здания в целом. Мало топили. Так же надо дымоход на выходе из отапливаемой части помещения теплоизолировать хотя бы "вшивой ватой" и жестянкой. На трубе так же желательна флюгарка или как ещё зовут зонт. Это что бы дождь и снег не попадал в трубу.
    sans:
    тогда все просто - дымоход отдает вытяжке свое тепло, газы остывают до температуры ниже точки росы и конденсируются
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    тогда все просто - дымоход отдает вытяжке свое тепло, газы остывают до температуры ниже точки росы и конденсируются
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • проверьте соответствие вот этой картинке
    Анна из Дымарей выкладывала
    если задувает - дело в так называемом "ветровом подпоре".
    рядом есть здание много выше или лесные массивы ? если да - наращивать трубу.
    чтоб не текло - или хорошо трубу утеплять или повышать температуру "дыма". и то и то деньги, но во втором случае не НА трубу, а в трубу
    Илдус:
    общая высота 12 м. над кровлей 0,5 м.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илдус:
    общая высота 12 м. над кровлей 0,5 м.
    Илдус:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Анна из Дымарей выкладывала


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.