рубли

Срабатывает реле-датчик по дымовым газам котла ферроли (domiproject f24)

  • Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста! Срабатывает датчик (реле) давления по дымовым газам (стоит на вентиляторе, соединет трубкой с ним). Мигает часто зеленая лампочка. Проводим перезапуск котла, работает снова, после остановки и очередного пуска ситуация повторяется. Заглужка сверху котла снята, часть воздуха берется изнутри. Труба выставляется на 30-40 см из стены. Что можо сделать???? Советуют укоротить трубу до 5 см, чтобы не было завихрений, но думаю не поможет, т.к. у других аналогичные котлы и такой проблемы нет. Котел отработал с сентября. началось в начале января.
  • Если котел отключится из-за завихрений и попадании отработанных газов опять в котел - он отключится и даст ошибку по отключению по газу. А какую ошибку дает котел когда встает? Может быть плохой контакт в самом датчике (моностате) и как следствие отключение.
  • Стабилизатор напряжения есть? Если нет, то одна из возможных причин в этом. Неисправен,засорен прессостат, то же возможная вещь, иней, снег, наледь в трубе, порывы ветра на трубу направленые. Вот, возможные причины.
  • Мигает зеленая лампочка. Такое же когда не поступает воздух с улицы. Труба чистая, даже заглушка открыта в доме (котел стоит на кухне).
  • Стабилизатор напряжения есть? Если нет, то одна из возможных причин в этом. Неисправен,засорен прессостат, то же возможная вещь, иней, снег, наледь в трубе, порывы ветра на трубу направленые. Вот, возможные причины.

    Стабилизатора нет! Напряженеи нормальное, как в аптеке (220 в). Да и стабилизатор то нужен только при скачках напряжения. В другом месте котел стоит точно такой же, и нет таких проблем. Может действительно изза завихрений. Вчера перетрес весь дымоход, от камеры до комчика трубы! Посадил заново все прокладки. Сегодня -27, посмотрим как поведет себя.


  • Зря дымоход периберал, У меня точно такойже котел второи сезон работает икаждый год фокусы показывает, первый год всю систему разморозил, в этом году один этаж успел спасти, в доме неживем, внутреннея отделка, также как у вас индикатор показывает неработает дачик., 1 открыл крышку котел включился, 2 перетрес весь дымоход, в итоге снял конусный колпак на выходе. пока работает.
  • Конденсат в в датчике или проверь сопротивление контакта, должен быть 0.
  • Вроде нет конденсата! Вчера повторилось все опять! заглушка открыта в доме.
  • Точно зря перебирал! Все повторилось! Заглушка снята была после переборки, все равно встал. Сегодня сниму (после работы) колпак. Если не поможет укорочу наружную трубу. Попробовать поменять сам датчик может?
  • Скорее всего что он неисправен. Остальное всё уже проверено. Ещё проверьте всё-таки напряжение сети. Для успокоениея души, хоть оно и в норме. Тестером недолго проверить. Тогда методом исключения вы уже пришли к тому, что причина в датчике, скорее всего он неисправен.
    Илья:
    Попробовать поменять сам датчик может?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    Попробовать поменять сам датчик может?
    Илья:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо! Сегодня проверю, и поставлю стабилизатор! Даже если напруга нормальная. Извините за вопрос: А как напряжение может влиять на этот датчик?

  • А как он отключиться из за попадания отработанных газов??? У него же нет газоанализатора!!!!! Ну меньше кислорода попало, гореть хуже стало, но вентилятор то работает также....???
    Андрей 551:
    Если котел отключится из-за завихрений и попадании отработанных газов опять в котел - он отключится и даст ошибку по отключению по газу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей 551:
    Если котел отключится из-за завихрений и попадании отработанных газов опять в котел - он отключится и даст ошибку по отключению по газу
    Андрей 551:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А очень просто! Часто встречающаяся причина подобных глюков. Напряжение меньше нормы-- вентилятор, онже дымосос вращается медленнее, перепад давлений по воздух-> газы меньше. Вот датчик и отрубается. Запаса там по давлениям нету. Чуть меньше и прессостат отключается, выходит ошибка.
    Илья:
    Извините за вопрос: А как напряжение может влиять на этот датчик?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    Извините за вопрос: А как напряжение может влиять на этот датчик?
    Илья:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А если покрутить пресостат????? Или лучше не трогать?
    Александр-Яр:
    Извините за вопрос: А как напряжение может влиять на этот датчик?
    А очень просто! Часто встречающаяся причина подобных глюков. Напряжение меньше нормы-- вентилятор, онже дымосос вращается медленнее, перепад давлений по воздух-> газы меньше. Вот датчик и отрубается. Запаса там по давлениям нету. Чуть меньше и прессостат отключается, выходит ошибка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Извините за вопрос: А как напряжение может влиять на этот датчик?
    А очень просто! Часто встречающаяся причина подобных глюков. Напряжение меньше нормы-- вентилятор, онже дымосос вращается медленнее, перепад давлений по воздух-> газы меньше. Вот датчик и отрубается. Запаса там по давлениям нету. Чуть меньше и прессостат отключается, выходит ошибка.
    Александр-Яр:


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А он у вас регулируется? Или разборный? Я честно говоря разборных не встречал. Регулируемых тоже. Неразборный прессостат как-то разобрали, но конечно не собрали потом. Раскурочили ради интереса. Там две камеры, мембрана и сам датчик,микрушка выключатель. Там были позеленевшие контакты. Принцип работы-- перепад давлений есть, выключатель замкнут, перепада нет или мал, выключатель разомкнут. Принцип работы прессостата в котле следующий, включаете котёл, плата тестирует датчики: давление, температура, аварийный датчик(вскипания) и др. так же прессостат. На выключеном вентиляторе прессостат разомкнут, логический 0, если с другими датчиками всё нормально, включается вентилятор, тестируется прессостат, должен быть замкнут, логическая 1. В процессе работы прессостат также тестируется. Если там оказался 0, то котёл отключается и выдаёт ошибку. Если интересно, то можите котёл запустить без прессостата, вынимаете с прессостата разъём, включаете котёл, должен пуститься вентилятор, в течение 10-20 секунд ставите в разъём прессостата перемычку из провода. Котёл у вас включиться и будет работать. При достижении заданой температуры горелка отключиться, вентилятор тоже. Для дальнейшего автоматического включения нужно будет перемычку снять и повторить манипуляцию с ней. Это для ознакомления с принципом работы контролера тяги и подачи воздуха. Делать это можно на заведомо чистом и исправном дымоходе.
    Илья:
    А если покрутить пресостат????? Или лучше не трогать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    А если покрутить пресостат????? Или лучше не трогать?
    Илья:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да разборный! Все так как Вы описали! Пускал и без него через перемычку, и дул в него (т.е. имитировал вентилятор)... Разбирал аналогичный не исправный, устройисто как Вы описали. А на нем винтик под отвертку крествую в центре (по квадрату стоит). Разбирая его я понял что он сжимает или ослабляет пружину... Вот и думаю может покрутить его... Так скажем уменьшить разряжение.... Или на другой вход поставить трубочку еще одну, так сказать навстречу ему помочь....
    "Если котел отключится из-за завихрений и попадании отработанных газов опять в котел - он отключится и даст ошибку по отключению по газу "
    А как он отключиться из за попадания отработанных газов??? У него же нет газоанализатора!!!!! Ну меньше кислорода попало, гореть хуже стало, но вентилятор то работает также....???
    И как на это смотрите?
    Извините, что достаю! Хотелось бы разобраться с этой проблемой!
    Александр-Яр:
    А он у вас регулируется? Или разборный?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    А он у вас регулируется? Или разборный?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Ну, видимо мне другие прессостаты попадались. Там только 2 вывода, и 2 вывода клемных, одна пара замкнута при отсутстсвии давления, другая разомкнута. При подаче давления (разрежения) контакты которые были замкнуты размыкаются, другие, соответственно наоборот. Прессостат не разборный и не регулируется. Если есть регулировка, тогда попробовать порегулировать его можно. Но надо в этом случае смотреть что бы прессостат сработал при частичном перекрытии газохода! Это ведь ваша безопасность! А то, если есть регулировка, то его можно так "притупить" что он не будет срабатывать при зарастании газохода инеем или льдом и угарный газ пойдёт в помешение или процесс горения газа нарушится :lazy2:
    Но всё-таки наверно лучше сменить прессостат, так безопасней будет, и регулировка заводская будет :smile3: . Стоит прессостат не дорого в районе 200рублей. По крайне мере стоил. Была такая проблема и не раз. Мудрили с Вайлантом, глючил, Баксюк тоже самое. А вот разломали прессостат и увидели в что там контакты прокисли в одном случае, а в другом там пыли было немеряно.
    Илья:
    Разбирая его я понял что он сжимает или ослабляет пружину... Вот и думаю может покрутить его... Так скажем уменьшить разряжение.... Или на другой вход поставить трубочку еще одну, так сказать навстречу ему помочь....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    Разбирая его я понял что он сжимает или ослабляет пружину... Вот и думаю может покрутить его... Так скажем уменьшить разряжение.... Или на другой вход поставить трубочку еще одну, так сказать навстречу ему помочь....
    Илья:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :lazy2:
    :smile3:
  • Очередной фокус этого же котла!!!
    Теперь с ГВС и скачет давление.
    ГВС: горелака работает на полную. а вода чуть теплая.... на требке из теплообменника руку спокойно можно держать.
    Давление падает до нуля. подпитка бывает раз в неделю....???



  • На ГВС может просто слишком большой расход? Вода не успевает прогреваться. А если расход сделать меньше, температура в норму приходит?
  • Не обращал внимание! Вечером попробую!
    Александр-Яр:
    На ГВС может просто слишком большой расход?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    На ГВС может просто слишком большой расход?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Доброго времени суток!
    Расход убавил.прижал на входе кран. Такая же ситуация..... Вода теплая.
    Еще сегдня пришел датчик, поменял. Посмотрим что будет далее....

  • у меня на котле мигает желтая лампочка (ferroli domiproject f 24) и котел просто не работает
  • В инструкции есть описание ошибок, озвучь пожалуйста, что значит эта мигающая лампочка. А то под рукой мануала нет, а качать лень :smile3::smile3:
  • По сему следует, что котёл просит дохтора!
    Лучше не пытаться самому "вырвать зуб", консультируясь по интернету, а вызвать специалиста. Я, как минимум, вижу 3 симптоматики, не зависящих друг от друга...
    :wink3: :smile3:
    Илья:
    ГВС: горелака работает на полную. а вода чуть теплая.... на требке из теплообменника руку спокойно можно держать.
    Давление падает до нуля. подпитка бывает раз в неделю....???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    ГВС: горелака работает на полную. а вода чуть теплая.... на требке из теплообменника руку спокойно можно держать.
    Давление падает до нуля. подпитка бывает раз в неделю....???
    Илья:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :wink3::smile3:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.