рубли

Как почистить трубы отопления?

  • Уважаемые специалисты, с большим почтением и суеверным страхом обращаюсь к Вашему опыту. :smile3:
    Во время одной работы пришлось производить замену проржавевших труб отопления в ванной комнате сельского дома, труба 57-я кажется. Был страшно удивлён количеством грязи, которая в этих трубах. Сие вспомнилось в связи с грядущей заменой отопительного котла в своём доме - в случае такой же ситуации как можно очистить данную оказию ото всей этой гадости?
    Или возможно при заполнении системы можно разбавить специальными добавками?:smile3:

  • Нужно знать из каких труб, материал и диаметр, какие и сколько радиаторов, сколько лет всё это простояло и какой был теплоноситель, закрытая система или с бачком . Если это в частном доме и сама система не очень большая, до десятка радиаторов, то необходимо подсоединить водопровод или поставить дополнительный насос и под давлением промыть всю систему и сразу видно будет есть ли необходимость по отдельности чистить радиаторы и трубы. Лучше если в системе был какой-то теплоноситель кроме воды и вы не часто добавляли в систему, вероятность осадка минимальная. Так, что дерзайте, дорогу осилит идущий.
  • промыть обычной водой, грязевой фильтр-отстойник установить.
  • никаких шансов, только менять всю систему. данная схема трубопроводов работает в безнапорном режиме, да еще с кучей резких поворотов и сужений. если вы к ней подключите насос, он моментально все отложения и ржавчину сгонит в самое узкое место и забьет его. химические реагенты, удаляющие ржавчину за пару часов, еще не придумали. так что бросьте эту затею.
  • ТЕМ БОЛЕЕ ХОТИТЕ СТАВИТЬ НОВЫЙ КОТЕЛ,ДА И СКОРЕЕ ВСЕГО У ВАС СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ САМОТЕК...А НОВЫЕ ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ У ВАС БУДУТ МАХ 20-30...НО УЖЕ НЕ МЕТАЛЛ,А БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ..ДА ЕЩЕ ЕСЛИ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СТОЯЛА ДОЛГО БЕЗ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ,ТО ВНУТРЕННЯ КОРРОЗИЯ УЖЕ НЕ ПОДДАЕТСЯ КОНТРОЛЮ.
  • Насчёт безнадёжной затеи это Вы, я думаюя, немного погорячились... Ну а уж систему менять - это, извините меня, ни в какие ворота не лезет...
    Итак, внесу некоторые пояснения. (Хотя, в принципе, спасибо большое - я уже теперь удостоверился в правильности данного мне совета - спасибо Сергею. )
    Отопительная система состоит из двухконтурного котла Дон, может быть вы знаете этого паровоза по части КПД (хотя нареканий за более чем пятнадцать лет к нему практически не было - за что ему большое спасибо. :smile3: ). В качестве радиаторов выступает стальная труба диаметром 73 мм по окружности всего дома, выход у котла кажется на пятидесятую трубу. Расширительный бак открытого типа. Теплоноситель - обычная водопроводная вода. Циркуляция естественным путём. Никаких добавок не вносилось. Резких поворотов и изгибов нет, идут одни прямые участки и прямые углы.
    Так что я думаю с насосом всё получится хорошо!
    Разве что ещё один вопрос - откуда закачивать воду для промывки - сверху или снизу? Видимо нужно обеспечить хороший напор, ибо при спуске системы вода идёт вроде бы чистая...

    :smile3:

  • НАВЕРНО ВЫ ПРАВЫ СЕЛО НЕ ГОРОД,ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ ЛУЧШЕ..
  • Сельскохозяйственная энциклопедия. Москва. 1956 г. 5-ый том.
    Умягчение воды. Фосфатный способ.
  • как можно промыть трубы отопления в часном доме? каким средством избавить трубы от ржавчины?
  • Cамый лучший способ - классическая гидропневматическая промывка системы. При правильном ее проведении вымывает ведра грязи. Даже на вновь смонтированных системах дает неплохой эффект.
    Единственный минус - нужен компрессор на 4-6 ати. Но его несложно взять в аренду на денек за небольшие деньги.
    Перекрываете расширитель и котел, соединяете подачу системы отопления шлангом с водопроводом, накачиваете 2-4 ати, закрываете воду, включаете компрессор, накачиваете до 4-6 ати, выключаете компрессор, открываете дренаж на обратке. Дренажный вентиль/патрубок и шланг должны быть диаметром не менее Ду32. Повторяете цикл до тех пор, пока в дренаж не пойдет чистая вода.
    Затем переподключаете - заполнение в обратку, дренаж на подачу. Опять промываетесь до чистой воды.
    Вода из дренажного шланга должна активно бурлить, если не бурлит - что-то делаете неправильно, промывка не пошла.
    Если в системе используются "алюминиевые радиаторы для местного отопления" давление не поднимать выше 4 ати.
    После промывки заполните систему раствором тринатрийфосфата из расчета 5 кг на 1 куб воды.
    Перед началом отопления сбросьте эту смесь в дренаж и 10-15 минут пролейте систему водопроводной водой.




    не поднимать выше 4 ати

  • систему отопления можно почистить промыванием водой путем закачивания и слива либо, например на мол заводе взять сиворотку и закачать в систему на 1 сутки, все отмоет!. но не дольше! там молочная кислота все отчистит. Мне на фирме cayman-term.com.ua поделились опытом старые спецы. :smile3::smile3:
  • Класс!... Осталось только узнать во сколько по цене обойдётся литров двести сыворотки. :smile3::smile3:
  • господа, товарищ обратился с реальной проблемой а вы несете полную чушь и отстой
    для очистки системы, что действительно является большой проблемой :
    1 промывка под давлением 2-4 раза.
    2 для того чтобы убедитьсься в качестве демонтируйте один из радиаторов и промойте его вручную
    3 промывка чугунных радиаторов ничего не дает, будьте готовы прочищать фильтр после них, если дай бог стоит, 2-4 раза в сезон (на новых)