Ну вот и прошёл первый отопительный сезон в новом доме с СО на ЕЦ. По той схеме, что я здесь обсуждал. http://forum.vashdom.ru/message216647-1.htm
Не смотря на то, что последний написавший в теме манагер рекомендовал всё выбросить и устроить отопление электричеством. (С трудом удержался от ответа!!!)
Насос так за всю зиму так и не включал. Съело на дом в 170 м. кв по 700 кубов в месяц. Считаю это нормальным для МО. Правда это без ГВС.
Сейчас задумался о дополнении СО ТП вванной первого этажа.
Пытался пвстроить ТП в существующую СО, но слишком мало циркуляционное давление развиваемое полотенчиками на 2 и 1 этажах по сравнению гидросопротивлением системы ТП.Очень слабая циркуляция. Плохо прогревается ТП.
Попытался подключить ТП к системе циркуляции ГВС от газового бойлера опять же включая последовательно полотенчики. и ветки разбора ГВ.
Труба циркуляции 25 ПП, ТП две ветки МП 20 по 10 метров. Циркуляция ЕЦ с бойлеров вообще не пошла, не смогла продавить обратный лепестковый клапан 3/4
Надо ставить на циркуляцию насос и термоклапана. В ГВС давление предельное 4 атм.
В общем вопросы:
1. какой насос циркуляционник поставить?
2. если ставить Grundfoss то обязательно ли серию UP-N. Мне лично кажется, что все разговоры о недопустимости чугуна в ГВС это развод на бабки. Насосы промышленные для ГВС чугунием как то не брезговають.
3. Термоклапана какие применять?. Я про принцип - отдельно клапан, термоголовку, капилярный датчик? Или 3 в 1 типа ESBE? Последнее мне нравится больше. Денег меньше и гимороя с установкой меньше.Рис.1
4. Где и как ставить термоклапан. Т.е. подавать воду отрегулированную по Т только в ТП или во всё циркуляционное кольцо? Допустим в бойлере 60 Град, а на выходе в кольцо циркуляции 45-40. Это достаточно для ГВС и для ТП нормально. Рис. 2,3
5. Может быть вообще не колхозить термоклапан а применить насос с термостатои типа UP 15-14 BT? Т.е. встраиваем насос в обратную ветку, настраиваем термостат и делаем циркуляцию в зависимости от Т обратки? Рис.4.
Андрей 551
Ох не желательно запитывать теплый пол от газового бойлера. Постоянная смена воды в Т.П. приведет к образованию отложений в нем. Лучше все таки запитать его от котла.
boa2011
Отложения чего? Ежели ржавчины как в жалезных трубах, то МП не ржавеет. А ежели это кальций от жёсткой воды то почему это будет происходить в трубах ТП? Какой физ/хим процесс? Паровые трубки котлов да забиваются отложениями, Но тама не вода в 40 град.
Или я чего не догоняю? Может собственный опыт производственный есть. Или так - "потрепаться"?
Вообще то интересовали ответы на совсем другие вопросы.
Андрей 551
Кальций откладывается везде, в том числе и на трубах Т.П. Все же не следует соединять систему ГВС с системой отопления. А там поступайте как знаете.
scorpion99
Я думаю вами предложенный 4й вариант подойдёт. Площадь Т/П небольшая, так что потянет.За отложения можно не переживать, там не 100гр.
Более лучший вариант поставать смесительный узел, по принципу 1 рисунка, но по деньгам дороже.
boa2011
Быть упорным это здорово! Например в труде или постижении знаний.
Быть упёртым в собственных заблуждениях абсурдно!
У меня лично работает система ГВС на МП трубах. Уже 10 лет. Намедни переделал участок в связи с заменой сантехники. Докладываю: трубы девственно чисты. Несмотря на кальций и тараканы в голове.
Я знаю, что делаю. Именно ЗНАЮ!!
Андрей 551:
Кальций откладывается везде, в том числе и на трубах Т.П. Все же не следует соединять систему ГВС с системой отопления. А там поступайте как знаете.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Андрей 551:
Кальций откладывается везде, в том числе и на трубах Т.П. Все же не следует соединять систему ГВС с системой отопления. А там поступайте как знаете.
Андрей 551:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Андрей 551
Один человек собрался идти на север, но послушав советы умных людей решил, что целесообразнее все-таки пойти на юго-восток. Удачи.
bnn062
boa2011, прочтите внимательно Ответ на сообщение boa2011 от 05.04.2011 13:07:, который опубликовал Андрей 551 и вы поймёте что он прав.boa2011
boa2011
Во попёрло!
То молчали, молчали. А тут как прорвало.
Ну думаю началось! Стали по делу говорить.
Ан нет!!!
Кто про что, а робяты про баню.
Я понимаю, что книжки читать некогда. Да и незачем очевидно.
Вы хотя бы рекламу читайте. Там не только про пиво пишут:
"Уникальные свойства металлопластиковых труб обеспечили им широкий спектр использования при монтаже сетей водоснабжения и отопления помещений. Потребителю предлагается широчайший выбор металлопластиковых изделий в магазинах, торгующих сантехнической продукцией.
Основные преимущества металлопластиковых труб:
- им легко придать нужную форму, которую трубы после изгиба надежно сохраняют; - в отличие от металлических труб металлопластиковые изделия не ржавеют;
- гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкие гидравлические потери;
- на поверхности труб не происходит отложение солей;
- трубы непрозрачны, внутренний канал защищен от действия света и проникновения кислорода, в результате чего не инициируются процессы гниения;
Сурьёзный зайдёт кто нибудь? Диты задолбали вже!
- в отличие от металлических труб металлопластиковые изделия не ржавеют;
- гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкие гидравлические потери;
- на поверхности труб не происходит отложение солей;
- трубы непрозрачны, внутренний канал защищен от действия света и проникновения кислорода, в результате чего не инициируются процессы гниения;
Сурьёзный зайдёт кто нибудь? Диты задолбали вже!
- гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкие гидравлические потери;
- на поверхности труб не происходит отложение солей;
- трубы непрозрачны, внутренний канал защищен от действия света и проникновения кислорода, в результате чего не инициируются процессы гниения;
Сурьёзный зайдёт кто нибудь? Диты задолбали вже!
на поверхности труб не происходит отложение солей;
- трубы непрозрачны, внутренний канал защищен от действия света и проникновения кислорода, в результате чего не инициируются процессы гниения;
Сурьёзный зайдёт кто нибудь? Диты задолбали вже!
- трубы непрозрачны, внутренний канал защищен от действия света и проникновения кислорода, в результате чего не инициируются процессы гниения;
Сурьёзный зайдёт кто нибудь? Диты задолбали вже!
bnn062
Вы упорно не хотите прочесть слова: "Все же не следует соединять систему ГВС с системой отопления." В рекламе написано, что на поверхности труб не происходит отложение солей. Просветите меня пожалуйста, куда деваются соли из воды? В простом чайнике соли откладываются а тут бойлер в котором постоянно вода меняется.
Р.S. Сурьёзный не зайдёт, он сейчас рекламу придумывает. Сурьёзный
boa2011
БыНыНы!
Путь к истине да узрим....
Так же как и вопрос о том: "Куды соль девали!?" Вас должен, мне кажется, беспокоить вопрос: "Ток переменный? А почему трамвай прямо едет?"
Так вот прошу Вас не волнуйтесь. Уся соль (ежели таковая в воде есть)будет в чайнике. Потому что есть такое понятие как температура кальцирования. В кружке соль из кипятка не отложится, а прямиком попадет в организьм и там вызовет необратимые изменения.
Про трамвай напишу завтрева.
bnn062
Уважаемый boa2011, если вы будете отвечать в таком тоне, то вряд ли кто-то захочет с вами общаться. Про трамвай расскажите своим детям на ночь. И задумайтесь о своей репутации на форуме, она у вас и так ниже плинтуса.
Андрей 551
Точно! В унитазе (Т. воды около 8 градусов), если протекает помаленьку, образуется тот самый кальций ровной полоской струящейся вниз.
boa2011:
Потому что есть такое понятие как температура кальцирования
Нажмите, чтобы раскрыть...
boa2011:
Потому что есть такое понятие как температура кальцирования
boa2011:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Бахус
Boa, если Вы такой умный, начитались книжек и рекламы, так чего же Вы тут вопросы вопрошаете?
Например производители ППР заявляют срок службы своих изделий 50 лет. Откуда взялась эта цифра если полипропилен используют в инженерных сетях дай Бог последние 20 лет только?
Что уж говорить о рекламе тогда?
Кстати о накипи. Выпадение солей уже начинается при нагреве воды на 20 градусов. Да, большая масса будет на тэнах/теплообменниках. Но трубопроводы тоже зарастают. На металле же отложения есть, почему не будет на пластике? Да, поверхность пластика более гладкая, отложений там меньше, но они БУДУТ.
Об упомянутой кружке. Налейте в нее воды из под крана, оставьте поиспаряться, а потом посмотрите, чего у Вас на стенках останется. И это без нагрева!!!
И да. К Вашему сведению соли кальция и магния, которые мы обзываем накипью, абсолютно не вредны для организма человека. По крайней мере до ПДК (а это для питьевой воды 7 мг-экв/литр). Так что о каких необратимых изменениях Вы говорите, мне не очень понятно.
Касаемо собственно темы. Соглашусь с большинством, что запитка ТП от ГВС нецелесообразна. Лучше от СО. А чего Вас ломает организовать байпасс и врезать туда циркуляционник? Организуйте это, организуйте смесительный узел для низкотемпературного контура да и всех делов. Чего забор то городить?
boa2011
Отвечаю.
Да не дурак!
Поэтому не спрашиваю делать ТП размером 8 м.кв. от СО или ГВС.
НЕ СПРАШИВАЮ!!!!
Спрашиваю о насосах, о схеме установки термоклапанов, о возможности отказа от термоклапанов в принципе и использовании насоса с термостатом.
Вопросы повторить?????
Если есть что ответить прошу ....
Ещё раз о чем не спрашиваю:
не интересует к какому источнику теплоносителя подключать ТП,
не интересует образование накипи отложений и ржавчины.
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну почему так во всех моих темах?
Спрашиваю:
правильно ли спроектирована схема СО с ЕЦ?
Ответ: сломай все нах... и делай коллекторно-лучевую с принудительным циркулированием. Или вааще чел посоветовал применить электротены. То, что я уже на подвод газа затратил пол лимона его никак не волнует. Главное для него как можно быстрее вынуть из своей головы единственную мысль! Млять!!!
Спрашиваю:
Какими нормативными доками на территории РФ нормируются расстояния между бытовыми газовыми приборами?
Ответ:
Про конкретные доки с указанием реквизитов - молчание ягнят. Но нам кажется ...... И дальше невообразимый бред. Зачем мне знать, что кому то кажется или (не дай бог) думается? Мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос.
И так постоянно.
Ну почему когда женщина задала более менее конкретный вопрос о гравитационке я ей так же конкретно ответил текстом на целый лист. И постарался конкретно разжевать.
Ну почему на мои конкретные вопросы в каментах просто срут???? Походя!!! Млять!
Бахус
Да успокойтесь Вы.
Срут то не просто так. И наверное не случайно это делают именно в ВАШИХ темах.
Хорошо.
Глядя на 4 варианта, мне кажется наиболее правильным номер 1.
Остальные, на мой взгляд менее удачны. В одних вариантах в ТП будет высокая температура, в других ГВС низкой температуры.
bnn062
Вот один умный человек ответил:
Ответ на вопрос: "В каких нормативных документах указаны минимальные расстояния между бытовыми газовыми приборами устанавливаемыми в одном помещении по одной стене?" Звучит так: "Ни в каких". Т.е. нет таких указаний.
Есть неясности и размытости типа отсылок на паспорта и инструкции завода изготовителя. Если и там нет то ?????
Можно было бы в таком случае устроить некий консилиум между испонителем и заказчиком по поводу установки. Но кто ж из газолюдей на это пойдёт. С нами, с быдлом разговаривать. С быдла надо деньги драть и шкуру.
Вот если бы в нормодоках была фраза типа: "Установка рядом приборов допускается на минимальных расстояниях не противоречащих действующим нормативным документам". Тогда есть предмет для торга: "А покажите где запрещение?" Но ни такой ни подобной фразы/указания нет.
РЕЗЮМЕ:
что делать когда место позволяет поставить приборы широко, но по жизни это место будет пропадать и хочется сделать по уму, так как надо нам.
Делаете так- не спорите с газолюдьми, ставите так как они говорят, но с прицелом. Когда дадут газ передвигаете приборы так как надо Вам, благо газовая гибкая подводка сильфоном сейчас разрешена и длинна допускается до 2,5 метров. Ну а воду переделаете никого не боясь.
К Вам не придут газолюди ближайшие лет 10. Если только проверять счётчик. Всё остальное их не интересует.
Узнаёте?
Звучит так: "Ни в каких". Т.е. нет таких указаний.Звучит так: "Ни в каких". Т.е. нет таких указаний.
scorpion99
Какими нормативными доками на территории РФ нормируются расстояния между бытовыми газовыми приборами?
Мне копию проекта, газ контора поленилась делать, а оригинал забрала после приёмки себе.
На фото можно по плитке посчитать растояние между приборами.Какими нормативными доками на территории РФ нормируются расстояния между бытовыми газовыми приборами?
a-x-e-l-1
Не хочу влазить в споры о накипи и прочей гадости. Но вот по поводу запитки ТП и системы ГВС соглашусь с теми, кто против этой затеи. В первую очередь потому, что это приведет к неоправданному расходу газа на нагрев бойлера, потому как вода постоянно будет скидывать тепло в полы. В летнее время циркуляция ГВС нужна, а вот ТП,возможно, не нужны. Опять надо лезть, что то переключать...
Полы,на мой взгляд, целесообразней запитать от СО через термостатический трехходовик типа ESBE. Даже системе с ЕЦ полы мешать не будут, если подключить правильно и там где надо.
сергей мартынов
можно подключить тп на обратку от радиатора отопления санузла, если есть, можно на полотенцесушители, если есть, можно на систему рециркуляции, если есть
В любом случае работать будет неплохо на площади до 10 м2.
boa2011
"Лёд тронулся! Господа присяжные заседатели!"
Прошла ровно неделя с момента создания темы. И наконец то начали появляться ответы на заданный вопрос. Поздравляю сам себя!
Да я сдался. Стал делать по схеме номер 1. По традиционной схеме.
Что в ней так как надо:
предустановка Т воды поступающей в ТП;
быстрая оборачиваемость циркуляции воды в ТП;
автоматическое возобновление циркуляции воды в системе ГВС при достижении заданной Т в ТП.
Что не так:
1. нет "защиты от ожогов" в системе ГВС, или надо ставить дополнительный термостат. А хотелось совместить 2 функции;
2. система получается дороже и сложнее, чем применение насоса с термостатом.
Решением не доволен. Не убедительно.
Ну да что делать? Неделя была на обсуждение схем. Нет не дождался. Всё учили меня жить.
stalarato:
Глядя на 4 варианта, мне кажется наиболее правильным номер 1.
Остальные, на мой взгляд менее удачны. В одних вариантах в ТП будет высокая температура, в других ГВС низкой температуры.
Нажмите, чтобы раскрыть...
stalarato:
Глядя на 4 варианта, мне кажется наиболее правильным номер 1.
Остальные, на мой взгляд менее удачны. В одних вариантах в ТП будет высокая температура, в других ГВС низкой температуры.
stalarato:
Нажмите, чтобы раскрыть...
"Лёд тронулся! Господа присяжные заседатели!"
boa2011
Да это ответил я! Как всегда сам себе. И ответил не только для себя но и для тех, кто будет проектировать для себя помещение газового оборудования.
Ответ мне нравится. Чётко и конкретно именно на заданный вопрос, а не рассуждения о природе!
bnn062:
Вот один умный человек ответил:
Ответ на вопрос: "В каких нормативных документах указаны минимальные расстояния между бытовыми газовыми приборами устанавливаемыми в одном помещении по одной стене?"
Звучит так: "Ни в каких". Т.е. нет таких указаний.
Есть неясности и размытости типа отсылок на паспорта и инструкции завода изготовителя. Если и там нет то ?????
Можно было бы в таком случае устроить некий консилиум между испонителем и заказчиком по поводу установки. Но кто ж из газолюдей на это пойдёт. С нами, с быдлом разговаривать. С быдла надо деньги драть и шкуру.
Вот если бы в нормодоках была фраза типа: "Установка рядом приборов допускается на минимальных расстояниях не противоречащих действующим нормативным документам". Тогда есть предмет для торга: "А покажите где запрещение?" Но ни такой ни подобной фразы/указания нет.
РЕЗЮМЕ:
что делать когда место позволяет поставить приборы широко, но по жизни это место будет пропадать и хочется сделать по уму, так как надо нам.
Делаете так- не спорите с газолюдьми, ставите так как они говорят, но с прицелом. Когда дадут газ передвигаете приборы так как надо Вам, благо газовая гибкая подводка сильфоном сейчас разрешена и длинна допускается до 2,5 метров. Ну а воду переделаете никого не боясь.
К Вам не придут газолюди ближайшие лет 10. Если только проверять счётчик. Всё остальное их не интересует.
Нажмите, чтобы раскрыть...
bnn062:
Вот один умный человек ответил:
Ответ на вопрос: "В каких нормативных документах указаны минимальные расстояния между бытовыми газовыми приборами устанавливаемыми в одном помещении по одной стене?"
Звучит так: "Ни в каких". Т.е. нет таких указаний.
Есть неясности и размытости типа отсылок на паспорта и инструкции завода изготовителя. Если и там нет то ?????
Можно было бы в таком случае устроить некий консилиум между испонителем и заказчиком по поводу установки. Но кто ж из газолюдей на это пойдёт. С нами, с быдлом разговаривать. С быдла надо деньги драть и шкуру.
Вот если бы в нормодоках была фраза типа: "Установка рядом приборов допускается на минимальных расстояниях не противоречащих действующим нормативным документам". Тогда есть предмет для торга: "А покажите где запрещение?" Но ни такой ни подобной фразы/указания нет.
РЕЗЮМЕ:
что делать когда место позволяет поставить приборы широко, но по жизни это место будет пропадать и хочется сделать по уму, так как надо нам.
Делаете так- не спорите с газолюдьми, ставите так как они говорят, но с прицелом. Когда дадут газ передвигаете приборы так как надо Вам, благо газовая гибкая подводка сильфоном сейчас разрешена и длинна допускается до 2,5 метров. Ну а воду переделаете никого не боясь.
К Вам не придут газолюди ближайшие лет 10. Если только проверять счётчик. Всё остальное их не интересует.
bnn062:
Нажмите, чтобы раскрыть...
boa2011
Скорпиону!
1. У меня расстояние между приборами 10 см. Газолюди пытались что-то такое говорить. Но дошёл до облгаза и скандала. Мне кровь из носа нужны были такие размеры, потому что оборудования 3 единицы и расставить как эти хотели было невозможно.
Отстали пыхтя и отдуваясь.
2. Мне помнится что в одном из СНиП чётко сказано о недопустимости пересечения газотруб и электролиний. Не помню в каком разделе это было, н было. У Вас не правильно!
3. У Вас турбо котлы? Если атмосферники, то прямой участок выхлопной трубы очень короткий. Не правильно!
boa2011
Нет это не так:
Расход газа на ТП будет одинаков либо у котла, либо у бойлера. От чего запитать. Разница только в КПД того либо другого.
Почему от ГВС?
Потому, что система СО с ЕЦ. Гравитационка обычная. Нет коллекторов и лучей. Если зимой вода в ЕЦ около 60 град, и можнов принципе от обратки в 50 Гр. запитать полы. То сейчас весной Т -35 подача, 25- обратка. И от чего ТП питать?
Но система ГВС постоянно с одной Т. И кроме того есть циркуляция, и полотенчики от ГВС, то почему еще и ТП туда не подсоединить. Тем более, что ТП смешной по площади и гидросопротивлению. Подключение Такого малого ТП в систему ГВС наиболее целесообразна. Отопление от котла может работать, может нет, а ГВС есть всегда.
Вот в прихожей у меня 15 кв.м. Вот там ТП будет от СО. потому, что когда на улице тепло, то значит сухо и не надо греть ТП.
a-x-e-l-1:
В первую очередь потому, что это приведет к неоправданному расходу газа на нагрев бойлера, потому как вода постоянно будет скидывать тепло в полы. В летнее время циркуляция ГВС нужна, а вот ТП,возможно, не нужны. Опять надо лезть, что то переключать...
Нажмите, чтобы раскрыть...
a-x-e-l-1:
В первую очередь потому, что это приведет к неоправданному расходу газа на нагрев бойлера, потому как вода постоянно будет скидывать тепло в полы. В летнее время циркуляция ГВС нужна, а вот ТП,возможно, не нужны. Опять надо лезть, что то переключать...
a-x-e-l-1:
Нажмите, чтобы раскрыть...
scorpion99
У меня все котлы турбо, слишком дорого дымоход строить, да и не красиво будет выглядеть участок.
Хотя атмосферники экономнее.
А электрику газовщики сами тащили,мне срочно нужен был газ- газовщики молодцы за 20дней дали.
Правда цены, непонятно с какого фонаря берутся.
boa2011
Скорпион извини! Это я так написал, типа: "А вот, что я знаю!!!"
Да и тема моя не об этом.
Моя тема была о маленьком (малююююсеньком) ТП. Запитанном от ГВС последовательно с полотенчиками и работающем от общей циркуляции ГВС.
Варум нет?
И ждал я советов по устройству циркуляции, по оптимальному выбору места установки треходовиков и насосов, о применимости различных типов насосов насосов. И усё!!
Не желал ни разу, что бы меня учили как мне жить.
И что в результате!?
Один написал: применяйте 4 схему.
Другой написал: применяйте 1 схему.
Третий написал: можно подключить туда или сюда или сюда или не знаю.
Вот такое обсуждение с выкладками и расчётами.
А остальные говорили вообще о погоде на Марсе. И оченно советовали прислушаться именно к ним.
Ну да ладно.
Как сделаю отпишусь по результатам.