рубли

Котел zw23-1ke

  • В доме стоит двухконтурный настенный газовый котел BOSCH ZW23-1KE. На время требуется слить воду из контура отопления и немного перемонтировать систему отопления.
    Внимание вопрос, - можно ли будет в это время пользоваться контуром горячего водоснабжения? Не заплохеет ли котлу?
    В инструкции я ответа на этот вопрос к сожалению не нашел.



  • нет, конечно не заплохеет. Он просто не включится.
    RA9SZ:
    Не заплохеет ли котлу?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    RA9SZ:
    Не заплохеет ли котлу?
    RA9SZ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Включится (на этой модели нет датчика давления), только вырубится по перегреву. :wink3:
    Glory Const:
    Он просто не включится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Он просто не включится.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • а что же он там греть будет, если теплоносителя нет? и как датчик перегрева при этом сработает?
    mrstone:
    только вырубится по перегреву
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    только вырубится по перегреву
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Логика процессора отслеживает рост температуры за определённый промежуток времени, если его нет,- выходит в ошибку по давлению в системе("по перегреву" - была очепятка мысли :laugh1: ). Такая логика применена сейчас в современных Аристонах. :wink3:
    Glory Const:
    а что же он там греть будет, если теплоносителя нет? и как датчик перегрева при этом сработает?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    а что же он там греть будет, если теплоносителя нет? и как датчик перегрева при этом сработает?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1::wink3:
  • Даже не вздумай без теплоносителя включать, кирдык котлу.
  • ZW 23-1 он же Euroline, 2-х контурный котелок с раздельными теплообменниками. Ключевое слово раздельными.
    1. Перекрыть подачу и обратку на котле, под котлом, главное что остался заполненным водой. (либо замкнуть подачу-обратку гибкими шланками, либо через 1 радиатор)
    2. Слить воду из системы.
    3. Циркуляция будет осуществляться по малому контуру ГВС. Трехходовик, насос, итп.
    4. Теплосъем во вторичном теплообменнике, во время протока.
    В целом получиться Мини-заводской испытательный стенд.









  • Спасибо всем, кто отвечал. В целом все ясно. Будем действовать.
  • Вот как раз "либо" - указано всё правильно, а всё, что перед ним - ни в коем разе! При закрытии крана ГВС теплосъём инерционного тепла с медного теплообменника снимается переключением трёхходового клапана в режим циркуляции контура отопления.
    RA9SZ:
    Перекрыть подачу и обратку на котле, под котлом, главное что остался заполненным водой. (либо замкнуть подачу-обратку гибкими шланками, либо через 1 радиатор)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    RA9SZ:
    Перекрыть подачу и обратку на котле, под котлом, главное что остался заполненным водой. (либо замкнуть подачу-обратку гибкими шланками, либо через 1 радиатор)
    RA9SZ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • +1! ведь не трудно же поставить один радиатор возле котла? таким образом решите все свои проблемы.

Реклама