рубли

Неисправность котла Юнкерс OW 23-1 AE - мигает кнопка сброса неисправностей и кнопка 90 градусов

  • Здравствуйте, у меня газовый котел Юнкерс OW 23-1 AE в эксплуатации с 2007 года. Этой зимой начались проблемы, котел останавливается: мигает кнопка сброса неисправностей и кнопка 90 градусов. После нескольких попыток сброса неисправностей он запускается. Иногда мигает кнопка сброса и 75 градусов. Остановка котла происходит с разным промежутком времени от 1 дня до недели. Помогите пожалуйста!
  • у вас в паспорте должно быть указание неисправности, которую указывает мигающий светодиод 90º. То же самое по 75º.
    Вообще-то старенькие Юнкерсы, со светодиодным табло и европейской платой, всегда были образцом долговечности. Поэтому просто найдите в паспорте расшифровку неисправности и устраните её.
    олег:
    мигает кнопка сброса неисправностей и кнопка 90 градусов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    олег:
    мигает кнопка сброса неисправностей и кнопка 90 градусов
    олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • там написано другие неисправности и проверить:AGU,воздуховод,NTC подающего трубопровода горячей воды(короткое замыкание,обрыв),вентилятор.и где искать
  • получается по порядку и копать придётся. Хотя можно хоть чуточку локализовать неисправность, описав точнее и подробнее, при каких условиях оно всё случается.
    олег:
    и где искать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    олег:
    и где искать
    олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это до Евролайна 23-1,- именно эта модель перечеркнула всю статистику ЮнкерОв.
    Ну ты даёшь! Если не ясна инструкция - вызывай мастера.
    Glory Const:
    Вообще-то старенькие Юнкерсы, со светодиодным табло и европейской платой, всегда были образцом долговечности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Вообще-то старенькие Юнкерсы, со светодиодным табло и европейской платой, всегда были образцом долговечности.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    олег:
    там написано другие неисправности и проверить:...и где искать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    олег:
    там написано другие неисправности и проверить:...и где искать
    олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Очень хороший котел. Следи за давлением в системе, он не любит меньше0,7.Напряжение проверь и убери заземление(если не помогает первое).Если не поможет, обрати внимание на работу насоса.
  • ЭТО ОН ПРОФИЛАКТИКУ ПРОСИТ
    ION:
    Юнкерс OW 23-1 AE в эксплуатации с 2007 года. Этой зимой начались проблемы, котел останавливается: мигает кнопка сброса неисправностей и кнопка 90 градусов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ION:
    Юнкерс OW 23-1 AE в эксплуатации с 2007 года. Этой зимой начались проблемы, котел останавливается: мигает кнопка сброса неисправностей и кнопка 90 градусов.
    ION:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • котёл део 160(букв не помню)скидывает(стравливает) гарячую воду, приходится по нескольку раз на день подкачивать, а если сутки нет дома то приходишь а дома холодина, разобрал этот клапан, мусора нет, под поршень ничего не попало, немного продавилась силиконовая прокладка, пружина достаточно мощьная(насколько можно померить на глаз) не могу понять что сделать. Купить новый клапан? даже не представляю где. Там где покупал котёл продавци му-му водят, а зима не за горами.
  • Для vasiliy: Проверь давление в расширительном бачке, давление проверяется при отключенном бачке или сброшенном давлении в системе
  • Вполне возможно что забит грязью теплообменик, еще необходимо посмотреть настройки газа, возможно увеличение давления. Котел уходит в перегрев
  • Причем теплообменник и сбросной (предохранительный) клапан? перегрев в теплообменнике ведет только к аварийному останову котла. Никакое давление газа не причем. А вот расширение воды при нагреве на 4% имеет место, на уроки природоведения в третьем классе надо было ходить хотябы, если физика вам не доступна. Извиняюсь за грубость, но это так - учится надо было читать хотя бы, умные люди для вас все в инструкциях написали.
  • Человек пишет
    котел останавливается: мигает кнопка сброса неисправностей и кнопка 90 градусов. После нескольких попыток сброса неисправностей он запускается. Иногда мигает кнопка сброса и 75 градусов. Остановка котла происходит с разным промежутком времени от 1 дня до недели. Помогите пожалуйста!
    При увеличении давления в системе отопления произойдет сброс воды через предохранительный клапан и никаких ошибок он не напишет.
    Сразу видно, что кто писал про 3-класс и физику, к котлу с отверткой не разу наверное не подходил, а одну теорию изучал.
    Больше практики, в поля! в поля!
    котел останавливается: мигает кнопка сброса неисправностей и кнопка 90 градусов. После нескольких попыток сброса неисправностей он запускается. Иногда мигает кнопка сброса и 75 градусов. Остановка котла происходит с разным промежутком времени от 1 дня до недели. Помогите пожалуйста!



  • Для самомастера - отверткой не хитрое дело ковырять, а вот инструкцию прочитать не вредно. я думал что ответ по vasiliy был.
    А опыта работы - от живопырок и настенников до огромных ПТВМов, у них, для вашего сведения более 1000 точек снятия параметров и регулирования теперь. Так что в основном все с ноутбука проиходит.
    А по полям мы на охоту ездим, а не отверткой ковырять :grin: :grin: :grin:

    :grin::grin::grin:
  • Если читать и думать лень - только сервисмен Вам поможет, САМОМАСТЕР например, он тоже читать не любит, сразу за отвертку и в поля, в поля, ковырять, ковырять. Интересно, много он в полях наковыряет? Или старым волкам опять переделывать придется? :sm031: :sm031: :sm031:
  • вы молодцы спорите между собой,нет бы правильный совет дать
  • да,
    не сразу понял что там написано в споре, теплообменник сомнительно, а вот расширительный это факт! Спасибо! Если под клапан подложить ещё тоненькую резинку. большой риск испортить жёсткость пружины, ну хотя б на час проверки? чтоб отбросить проблему с клапаном или решать её?
    олег:
    вы молодцы спорите между собой,нет бы правильный совет дать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    олег:
    вы молодцы спорите между собой,нет бы правильный совет дать
    олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Клапан проверяется просто запиткой котла, на клапане указано давление срабатывания, обычно 2.5 бар.
    vasiliy:
    Если под клапан подложить ещё тоненькую резинку. большой риск испортить жёсткость пружины, ну хотя б на час проверки? чтоб отбросить проблему с клапаном или решать её?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vasiliy:
    Если под клапан подложить ещё тоненькую резинку. большой риск испортить жёсткость пружины, ну хотя б на час проверки? чтоб отбросить проблему с клапаном или решать её?
    vasiliy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.