рубли

Насос работает в обратную сторону

  • здравстыуйте.
    Такая проблема - запускал сегодны отопление с котла висмант витопенд 100.
    Он начал подавать нагретую воду в обратку.Помогите!!!

  • может вы обратку с подачей перепутали? у немцев в инструкциях они обзываются наоборот. Хотя как правило у всех вход в котёл справа, а выход из котла слева.
    oleg:
    начал подавать нагретую воду в обратку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    oleg:
    начал подавать нагретую воду в обратку
    oleg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Согласен с
    Насос 99.9% гонит туда куда надо. А вот обвязка котла соответствует ПРАВИЛЬНОМУ???
    Может фото приложите монтажной панели котла и пояснениями что-куда подведено?
    oleg:
    Он начал подавать нагретую воду в обратку.Помогите!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    oleg:
    Он начал подавать нагретую воду в обратку.Помогите!!!
    oleg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    может вы обратку с подачей перепутали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    может вы обратку с подачей перепутали?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Там и без фото ясно,что перепутана подача и обратка.Я в своей практике встречал такое часто.Монтажники после энного кличества выпитого,делают всякие чудеса и когда доказываеш что не так, так чуть до драки дело не доходит.
  • Нужна точная модель котла. Если это WH1B, то трёхходовой - на замену!
    oleg:
    Такая проблема - запускал сегодны отопление с котла висмант витопенд 100.
    Он начал подавать нагретую воду в обратку.Помогите!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    oleg:
    Такая проблема - запускал сегодны отопление с котла висмант витопенд 100.
    Он начал подавать нагретую воду в обратку.Помогите!!!
    oleg:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Котел работал 3 года и все было нормально. Летом только ГВС зимой + отопление.
    Это случилось при запуске тепла вчера.
    Если трехходовый то только замена? А какова причина поломки этой детали?

  • Циркуляционный насос даже при перепутывании фазы (обратном вращении) будет гнать поток в нужном направлении, только слабее.
    Так что это внешняя обвязка.
  • Скоре всего банальная.. - РЕСУРС! Или как раньше на 2101. Пока летом не пользуешь печкой - нормально. Как пришла зима и включил - потек кран. Закисает..высыхает..уплотнения трескаются..
    oleg:
    А какова причина поломки этой детали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    oleg:
    А какова причина поломки этой детали?
    oleg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Написал всё праильно.В этих моделях "Висманов",если клин трёхходовика то нагретую воду гонит в обратку и котёл начинает тактовать.У последних "Висманах"голова на приводах уже стоит большая и она работает без етих бед.
    mrstone:
    Нужна точная модель котла. Если это WH1B, то трёхходовой - на замену!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Нужна точная модель котла. Если это WH1B, то трёхходовой - на замену!