рубли

Многоквартирный дом, горизонтальная разводка отопления, останавливается один стояк. подскажите плиз!

  • Условия такие:
    В квартире с центральным отоплением сделана горизонтальная разводка металлопластиком. То есть стоит гребенка с краниками, от нее шесть выводов идут вниз, в стяжку, и расходятся по комнатам под полом.
    Утеплили лоджию, самую удаленную от гребенки, примерно на 12 метров. Сняли батарею в санузле, нарастили металлопластик и провели через капитальную стену. В месте прохода получился подъем-спуск трубы, примерно на 20 см.
    На лоджии задумали водяной теплый пол - пустить 30 метров металлопластика змейкой под полом, потом только подвести к батарее, а от нее - обратно в гребенку.
    В данный момент все 30 метров уже разложены по полу и идут в батарею.
    Появилась неожиданная проблема: течение в этой ветке через час работы останавливается напрочь.
    Перекрываем все другие комнаты - продавливает, махом батарея и труба становятся горячими, циркуляция восстанавливается, потом час циркулирует все медленнее и медленнее (помещение успевает согреться) и снова остывает.
    Воздуха в батарее вроде нет, стоит клапан сброса - открываем, течет вода.
    Как быть в этой ситуации? Что может быть причиной?
    Может подъем 20 см при проходе через стенку? Но ведь батареи тоже не на полу лежат, выше подняты?
    Или длина трубы свыше 50 метров, что не может продавить?
    Как можно бороться?
    Отказаться от теплого пола, выкинув метров 25?
    Убрать подъем-спуск трубы в капитальной стене?
    Прикрыть краники в остальных комнатах наполовину? (холодно в квартире станет)
    Или может есть рецепты, типа прикрыть наполовину краник на обратке на этой ветке?
    Или вообще врезать в обратку насос? (в остальных комнатах не нарушится от этого циркуляция?)






















  • у вас давление в "обратке" выравнялось с давлением в "подаче".. Регулируйте..А вообще-то ОДИ (коим является батареи и система трубопроводов) запрещено переделывать самостоятельно..
  • дальше можно не продолжать... Вы нарушили систему, повесили на один стояк все комнаты с кучей радиаторов, ещё и тёплый пол... Не будет у вас это всё работать, а ещё у соседей будут проблемы.
    vovkalenka:
    В квартире с центральным отоплением сделана горизонтальная разводка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vovkalenka:
    В квартире с центральным отоплением сделана горизонтальная разводка
    vovkalenka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Причина в том, что переделаная система "не дружит" с существующей. То есть имеет совершенно другое сопротивление по гидравлике. Тёплый пол не продавливает, не хватает располагаемого перепада подача-обратка.
    Оптимальный вариант!
    А вот этого как раз не стоит делать! Нарушится циркуляция не только в остальных комнатах, а и у соседей тоже. Соседи вам потом выскажут ВСЁ что будут о вас думать:shok: Потом придётся всё переделать КАК БЫЛО, да ещё и проблемы будут с управляющей компанией. Возможно ещё и со штрафом.
    vovkalenka:
    Как быть в этой ситуации? Что может быть причиной?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vovkalenka:
    Как быть в этой ситуации? Что может быть причиной?
    vovkalenka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    vovkalenka:
    Как можно бороться?
    Отказаться от теплого пола, выкинув метров 25?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vovkalenka:
    Как можно бороться?
    Отказаться от теплого пола, выкинув метров 25?
    vovkalenka:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


    vovkalenka:
    Или вообще врезать в обратку насос? (в остальных комнатах не нарушится от этого циркуляция?)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vovkalenka:
    Или вообще врезать в обратку насос? (в остальных комнатах не нарушится от этого циркуляция?)
    vovkalenka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
  • О, забыл упомянуть - у нас весь микрорайон так построен пять лет назад, у всех горизонтальная разводка на всю квартиру от одного стояка, и у всех работает.
    Glory Const:
    дальше можно не продолжать... Вы нарушили систему, повесили на один стояк все комнаты с кучей радиаторов, ещё и тёплый пол... Не будет у вас это всё работать, а ещё у соседей будут проблемы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    дальше можно не продолжать... Вы нарушили систему, повесили на один стояк все комнаты с кучей радиаторов, ещё и тёплый пол... Не будет у вас это всё работать, а ещё у соседей будут проблемы.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тимур, Александр-Яр, спасибо за ответы!
    Помогли утвердиться в мысли, что не хватает давления продавить такую длину.
    Вечером попробовал прикрыть краны на остальные комнаты на 10 градусов, ночь проблемная батарея проработала, сейчас еще горячая. В квартире вроде бы не похолодало, надо смотреть на более серьезные холода, когда за окном -40 будет.
    Появилась еще одна мысль: непосредственно на утепляемой лоджии поставить разветвитель и два отсекающих крана на подачу: один без теплого пола, сразу от стены в батарею, другой - через теплый пол.



  • То есть один стояк на всех и у каждого от него разводка по всей квартире или у каждого свой стояк? И, кстати, сколько этажей в вашем доме "сидит" на такой разводке?
    vovkalenka:
    весь микрорайон так построен пять лет назад
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vovkalenka:
    весь микрорайон так построен пять лет назад
    vovkalenka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Именно один стояк из 32-й трубы, через все одиннадцать этажей. От этого стояка на каждом этаже отходит гребенка, от нее под цементной стяжкой пола - разводка по комнатам. В каждой квартире - 5-6 отапливаемых помещений.
    Прошлые зимы было очень жарко, можно было в минус 30 открыть окно настежь и лечь спать - не простынешь.
    Этой зимой просто тепло - у местной газовой котельной сменился собственник, он газ экономит.
    Glory Const:
    То есть один стояк на всех и у каждого от него разводка по всей квартире или у каждого свой стояк? И, кстати, сколько этажей в вашем доме "сидит" на такой разводке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    То есть один стояк на всех и у каждого от него разводка по всей квартире или у каждого свой стояк? И, кстати, сколько этажей в вашем доме "сидит" на такой разводке?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Решение может быть подойдёт такое( у нас был подобный случай)...Вход и выход тёплых полов перемкнуть байпасом, на нём термостат или банальный кран.Потом регулировать методом тыка.Вот не пойму как у вас ленинградка в "месте прохода получился подъем-спуск трубы" не завоздушивается постоянно если там маевкого нет?Просто интересно...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.