рубли

Хлопок (слабый взрыв газа) при вкючении котла

  • Установлен напольный котел BAXI мощностью 62 кВТ ,при повторном или последующем запуске после остановке ,происходит хлопок (слабый взрыв газа)после чего котел продолжает работать .Это происходит хаотически иногда один раз в двое суток ,а иногда несколько раз в сутки.Высота дымохода 14 метров ,диаметр 15см*27см.Что это может быть?
  • барахлит поджиг.
    Михаил ///:
    Что это может быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил ///:
    Что это может быть?
    Михаил ///:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо.
  • У меня когда колонка зажигается тоже слышен слабый хлопок, но это про моему нормальное явление. У ТС может быть сильнее хлопает.
  • Явление совершенно не нормальное. Как сказано выше барахлит поджиг. Чаще всего происходит из-за засорения пылью. Например при ремонте в соседнем помещении (обдирка старой штукатурки). Необходимо пригласить специалиста из организации, имеющей лицензию на работы с газовым оборудованием , чтобы он прочистил газовую систему отопительного котла.
  • Спасибо.Вчера приезжал специалист- выставил систему розжига на более мягкое включение,а также почистил трубы - хотя визуально они были чистые (котел новый) - объяснил данное действие тем ,что в отопительный сезон компания, подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла. Сейчас жду ,как себя поведет котел при новой настройке.
  • Это может происходить, кроме уже указанных причин, когда изменится (увеличится) зазор в поджигающем электроде. А очень часто такое явление происходит при снижении напряжения питания. В таком случае необходимо поставить стабилизатор напряжения, но такой, который не искажает форму напряжения. В противном случае, улучшая условия для образования электрического разряда, будете ухудшать работу циркуляционных насосов.
    Glory Const:
    барахлит поджиг.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    барахлит поджиг.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сталкивался с таким эффектом, обычно причина имеет три варианта.
    1. Плохая тяга.
    2. Отклонение трубы дымохода от вертикали.
    3. Или у переделанных под газ угольных котлов. Прикрывают поддувальную дверку, со временем отверстие обрастает пылью и начинаются хлопки.
    Но всё это оъединяет одно недостаток воздуха что и приводит к хлопкам, тем более у Бакси где при довольно большой мощности достаточно небольшой объём топочной камеры. Недостаток тяги можно обнаружить посмотрев в топочную камеру в момент зажигания горелки. Если в момент зажигания пламя начинает гореть как на газовой плите сразу коротким пламенем значит тяга нормальная, а если при розжиге пламя начинает гореть как бы во всём объёме топки и лишь потом стабилизируется и горит на горелке, значит тяги не достаточно.



  • не прав ты,однако.
    1.если пламя запальника,ниже основной горелки-хлопок гарантирован.
    (легче прочистить запальник)
    2.электонное зажигание-смотри искру(пропуски,не туда бьёт,нет выхода газа в месте образования искры и проч.)
    3.причём тяга?просто,по логике(пусть тяги нет совсем).если розжиг включается раньше,чем подача газа на основную горелку-откуда хлопок? т.е.включается основная горелка(пошел газ),если пламя запальника выше горелки,или искра идет,то хлопков не может быть,в принципе.причину ищи в зажигании.проверить легко,если котелок хлопает-поднеси спичку к горелке и хлопка не будет.я,честно говоря,других причин не встречал,хотя видел,как впг-колонку разнесло,водян.автоматика развалилась,причина засор запальника,пламя ниже горелки-скопился газ-результат ясен.
    kutzenko.sergej:
    Сталкивался с таким эффектом, обычно причина имеет три варианта.1. Плохая тяга.2. Отклонение трубы дымохода от вертикали.3. Или у переделанных под газ угольных котлов. Прикрывают поддувальную дверку, со временем отверстие обрастает пылью и начинаются хлопки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Сталкивался с таким эффектом, обычно причина имеет три варианта.1. Плохая тяга.2. Отклонение трубы дымохода от вертикали.3. Или у переделанных под газ угольных котлов. Прикрывают поддувальную дверку, со временем отверстие обрастает пылью и начинаются хлопки.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • 1.обеспечь уверенный поджиг газа,в момент открытия горелки и все,тяга не при делах,как она может влиять????.для проверки-заткни трубу и хлопка не будет(100%).дело не в бобине,,,,...
    2.каким образом может влиять отклонение дымохода от вертикали?ну,для эксперимента,можешь покрутить трубу-да,хоть на 360 градусов,толку не будет
    3.прикольные пацаны,читаю-угораю.ну,поднеси спичку-бумажку на горелку и не будет хлопка,за искрой глянь-куда бьет.сомневаешься-чиркни зажигалкой,в момент выхода газа на горелку.чудес - нет.
    best996:
    Сталкивался с таким эффектом, обычно причина имеет три варианта.1. Плохая тяга.2. Отклонение трубы дымохода от вертикали.3. Или у переделанных под газ угольных котлов. Прикрывают поддувальную дверку, со временем отверстие обрастает пылью и начинаются хлопки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    Сталкивался с таким эффектом, обычно причина имеет три варианта.1. Плохая тяга.2. Отклонение трубы дымохода от вертикали.3. Или у переделанных под газ угольных котлов. Прикрывают поддувальную дверку, со временем отверстие обрастает пылью и начинаются хлопки.
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Не разу не видел горелки чтобы запальник под ней находился.
    Попробуй заткни потом опишеш нам результаты эксперимента.
    Возьми любую инструкцию по монтажу дымохода, либо учебник,если таковой имеется,и очень внимательно прочти.
    best996:
    1.если пламя запальника,ниже основной горелки-хлопок гарантирован.
    (легче прочистить запальник)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    1.если пламя запальника,ниже основной горелки-хлопок гарантирован.
    (легче прочистить запальник)
    best996:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    .для проверки-заткни трубу и хлопка не будет(100%).дело не в бобине,,,,...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    .для проверки-заткни трубу и хлопка не будет(100%).дело не в бобине,,,,...
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    2.каким образом может влиять отклонение дымохода от вертикали?ну,для эксперимента,можешь покрутить трубу-да,хоть на 360 градусов,толку не будет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    2.каким образом может влиять отклонение дымохода от вертикали?ну,для эксперимента,можешь покрутить трубу-да,хоть на 360 градусов,толку не будет
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...